1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

После ухода воды образовалась яма

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Serg58, 09.06.13.

  1. Serg58
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Serg58

    Живу здесь

    Serg58

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    После ухода воды образовалась яма
    Нужна помощь.
    На участке сделал геологию. Мелкие пески, малопучинистые. УГВ 3 м. Колебания возможные до 1.7м. В 100 метрах озеро ледникового периода.
    В прошлом году вырыл неглубокий котлован (50см) под фундамент, но сделать ничего не успел. По весне котлован был заполнен водой. Как понимаю верховодкой. После ухода воды в одном месте образовалась круглая яма. Диаметр ~ 1 м, глубиной ~ 20 см.
    Что это может быть ? Боюсь плывуна. Яма попадает в пятно дома.
     
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.551

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Москва
    Похоже на суффозию. Напишите подробнее об изысканиях (разреза достаточно), еще лучше укажите место.
     
  3. Serg58
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Serg58

    Живу здесь

    Serg58

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ.
    Владимирская область, Петушинский р-н, д. Грибово. На моей аватарке озеро, рядом с которым мой участок.
    Разрез я представлю завтра. Отчет на работе.
    Суффозия - насколько опасно для постройки ?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Опасен может быть процесс, который ее вызвал - фундамент может получить чрезмерные неоднородные нагрузки.
     
  5. Serg58
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Serg58

    Живу здесь

    Serg58

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Инженерно-геологические изыскания в прикрепленном файле.
    Для информации. Чтобы осушить котлован, была вырыта траншея и вода самотоком вытекала. Полностью не вытекла, а осталась в низких местах котлована.
    Кроме того, в прошлом году рядом с участком проложен водовод. Сейчас траншея водовода осела и заполнена водой.
     

    Вложения:

  6. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.551

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Москва
    Верховодка в песках образоваться не может. Был большой подъем УГВ.
    Это вероятная причина суффозии. Песок должен был уйти в какую-то полость, возможно ей стала плохо засыпанная трасса водовода. Есть еще одна версия образования ямы. Возможно в этом месте в котлован стекал ручей от таявшего снега и вырыл ямку.
     
  7. Serg58
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Serg58

    Живу здесь

    Serg58

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Буду на участке сфотографирую яму и представлю здесь.
    Ручей стекал и промыл ? Яма расположена далеко от края котлована.
    Я забыл сказать, рельеф имеет уклон к озеру. Мой участок расположен в нижней точке у озера. Как я предполагаю, вода по рельефу стекает в озеро. Соответственно, заполняя котлован. Насколько я понимаю, у меня песок с примесью глины. Глина не может вымываться из породы на поверхность и задерживать воду в котловане ?
    В отчете предполагаемый УГВ минимум 1,7 м. Котлован ~ 0,5 м.
     
  8. Serg58
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Serg58

    Живу здесь

    Serg58

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Ошибочно набрал
     
  9. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Заблокирован

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.738
    Благодарности:
    10.538
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вы могли бы заблаговременно получить тот же результат, но виртуально - достаточно было в водяным уровнем сравнить абсолютные отметки дна Вашей ямки и точки сброса воды... лучше бы не практике убеждаться в результате такого "осушения" конечно.
    Добавлю еще одну вероятность: просевшие при неправильном заполнении траншеи грунты могли (помимо собственного очага перераспределения грунтов) спровоцировать и разрыв водопровода - в век тендеров и стремления удешевить неудешевляемое такое тоже бывает.
     
  10. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.551

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Москва
    Так у Вас по разрезу глины нет на разведанную глубину.
    И такое нельзя исключать.
     
  11. Serg58
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Serg58

    Живу здесь

    Serg58

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Обещанное фото суффозионной воронки
    На втором фото то, что удалось обнаружить после раскопок. Выяснилось, что на этом поле в советские времена был полив. Похоже, это кольцо от той системы. Найму джамшудов, чтобы раскопали полностью. Тогда приму решение, что делать. Если будут вопросы, надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • DSCN3968 (2).jpg
    • DSCN3979 (2).jpg