1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сгорела крыша, нужны советы

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Муравьед, 11.02.09.

Метки:
  1. Муравьед
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Муравьед

    Участник

    Муравьед

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Здравствуйте, форумчане
    Перед НГ маленько погорели (. Не очень понятно из-за чего и как не повторить ошибок. Засим и пришёл.
    Дано: баня большая, двухэтажная. Печь металл импортная, название не помню. Труба нерж. сэндвич, составная из отрезков где-то по 1,5 метра. В месте соприкосновения с крышей ещё была сделана вставка из металла и промежуток между ней и трубой забит теплоизоляцией.
    После пожара разобрали трубу- теплоизоляция в ней цела и горелым не пахнет.
    Вопрос 1: как могло загореться? Насколько вообще "сэндвич" надёжен в этом плане?
    Вопрос 2: труба на втором этаже довольно сильно грелась, более 100гр. Должно ли такое быть? Поспрошал у знакомых- у одного греется, у другого нет.
     
  2. шериф
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.485
    Благодарности:
    321

    шериф

    Живу здесь

    шериф

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.485
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер. А почему Вы решили , что печка с трубой является причиной пожара?
     
  3. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Где именно горело? Если верх, то скорее всего искра попала из зонта.
     
  4. nbv2002
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42

    nbv2002

    Живу здесь

    nbv2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва Вешняки
    в декабре то
     
  5. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Нефиг делать. например на птичье гнездо, или упавшие мелкие ветки деревьев, забившиеся в щели. Если сендвич целый то очень похоже. Какая еще печь стоит напишите. А если есть фото то вообще хорошо.
     
  6. Муравьед
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Муравьед

    Участник

    Муравьед

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    К сожалению фото нет и названия печи не помню. Тоже склоняюсь к искре, удивительно только как это она умудрилась - всё-таки холод, снег, шифер... А что насчёт нагрева "сэндвича"? На втором этаже грелся так, что слюна шипела!
     
  7. Белка
    Регистрация:
    21.02.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    647

    Белка

    Живу здесь

    Белка

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Москва
    Не должен от так греться, особенно в местах прохода через конструкции, там его температура не должна превышать 50-60град, а это можно прикоснуться рукой. Либо труба Г..., толщину трубы (утеплителя) неправильно оценили перед монтажом.
     
  8. Муравьед
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Муравьед

    Участник

    Муравьед

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Да, забыл написать. Похоже гореть начала именно крыша, выгорела вокруг трубы в радиусе 2м., потолок 2-го этажа потерял 5-6 досок.


    Пространство между трубами около 2,5 см. Возможно, конечно, что брак.
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172
    Адрес:
    Москва
    Если чесно, я всяким сэндвичам абсолютна не доверяю, их делают те же узбеки, и где гарантия, что они качественно проложили в нем теплоизолятор, и какого качества он. Я в доме не стал рисковать, поставил железные трубы 150мм, обернул их листовым асбестом 10мм, сделал 2 тепловых стакана. Провели пробную топку 4 часа подряд, с наружи асбест был не выше 40*, затем сверху обернул теплоизолятор 5см потом взял тонкую оцинковку, плотно обернул всю конструкцию и скрепил саморезами, в местах прохода через перекрытия добавил еще теплоизолятора от 5 до 10см, а при проходе через крышу и до конца трубы обмотал листовым асбестом 15-20мм и сделал стакан из оцинковки. Асбест не должен быть открытым,он при контакте с воздухом может выделять какие то вредные вещества, поэтому нужно следить, чтобы он везде был закрыт. А раз у вас грелась труба, значит 100% в ней не было теплоизолятора.
     
  10. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Если вдруг полыхнет, у вас асбест рванет как хороший фугас. А полыхнуть может та же сажа внутри. Сендвич просто надо брать хороший. его делают не узбеки а обычно швейцарские станки, например от группы Спиро. Но он и стоит соотвественно. К вопросу пожара - разбирайте дымоход, у вас скорее всего внутренняя труба разошлась.
     

    Вложения:

    • раскрыв шва 001.jpg
  11. Муравьед
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Муравьед

    Участник

    Муравьед

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Так и собираюсь сделать. А сэндвич искать потолще. Если есть проверенные места для покупки труб- скиньте в личку пожалуйста.
     
  12. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Не потолще. Какая печь стоит? Во первых я для бань рекомендую ставить не 50мм а 100м изоляции трубы. Во вторых сталь - 304, 316, 321 марок. Толщины достаточно 0,5мм главное что бы шов был стык и без окислов. И скиньте печь какая, там тоже есть нюансы.


    Если например кастор с выносом то могли не туда дымоход подсоединить.
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.172
    Адрес:
    Москва
    Внимательно читайте, не асбестовая труба, а листовой асбест, это чистый асбест, он мягкий как ткань, только толщиной до 5мм или толще, бывает как листы толстой бумаги.
     
  14. Муравьед
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Муравьед

    Участник

    Муравьед

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Отцу позвонил. Печь кажется, действительно кастор. Но простая, там не перепутаешь. Он ещё один момент вспомнил, о котором я не знал. В предпоследнем колене была металлическая перемычка между трубами. Думается, что она должна ставиться на выходе из печи, а в промежуточном колене её быть не должно.
     
  15. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Так и есть, задвижка ставится сразу у печки. Кастор топился из бани или был вынос в предбанник?