1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вводной учётный щит 380В (первый опыт)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем AlexPereslavl, 06.06.13.

  1. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Вводной учётный щит 380В (первый опыт)
    Всем привет. Попытался собрать вводной щит учёта, изучив информацию на эту тему,
    и в частности про различные виды заземления. В щит приходит СИП 4X16, три фазы идут сразу в автомат, нулевой провод зажимается в колодке N (синей), остальное попытался изобразить с помощью рисовалки. Прошу прокомментировать щит, т. к. это мой первый подобный опыт, не хотелось бы сделать какие то совсем глупые ошибки.
    Ещё информация:
    вводной автомат КЭАЗ (OptDin) 32А 6000Ка - 3
    Счетчик: Меркурий 230 АМ-02
    Выходные автоматы: ABB (SH201L), 32А X 3 4500Ка- 3
    ABB (SH201L), 16А X 1 4500Ка- 3
    Из учётного щита планируется отдельными фазами запитать дом, гараж и ещё что нибудь, где будут размещены распределительные щиты с УЗО и автоматами с меньшим током.
    Но пока электричество будет использоваться только в гараже, поэтому поставил 16А автомат
    для текущих нужд, чтобы запитываться непосредственно через него, без дополнительных распределительных щитов.
    Буду благодарен за любые комментарии.

    [​IMG]
     
  2. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Расцветка глаза режет!1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
     
  3. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    А что понимается под "отличительной окраской" ? Тут я использую желто зеленый провод, для подключения нуля к счетчику. Правда этого же цвета провод используется для заземления.
    Поясните пожалуйста.
     
  4. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
     
  5. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Т. е. от синей шины N до счетчика пускаем голубой провод, а синие провода лучше заменить на какой либо другой цвет ?
    А есть какая то возможность заменить цвет проводника не меняя сам проводник - может есть какие нибудь
    специальные оплетки для этих целей ?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю, что 4 однополюсных автомата - это стенд для проверки отгорания нуля? :mad::no:
     
  7. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    К сожалению, я не профессионал. Можно пояснить для новичка ?
     
  8. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Да.
    Изолента или одеть поверх трубку ПХВ.(кембрик).
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Термоусадки, негорючие.

    На ввод нужен либо 3р, либо 3р+N или 4р.
     
  10. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    На вводе и есть 3p, тут было замечено что на выводе стоят однополюсные, так что вопрос именно про них.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Насколько я понял, к ним будут подключены 4 однофазные нагрузки, поэтому тут проблем не вижу.

    По расцветке - если жёлто-зелёный в качестве нуля ещё куда ни шло, но синий в качестве фазного уж точно глаза режет...

    На таких шинках делить PEN нельзя.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Вот шина для деления ПЕН:
    [​IMG]
     
  13. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    А в чём принципиальная разница ? Я использую 2 разные шины (разные цвета) для удобства.
    Дело в их сечении или материале из которого сделаны ?
     
  14. AlexPereslavl
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    AlexPereslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Да, к автоматам будут подключены однофазные нагрузки.
     
  15. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Интересный момент, который раз уже наблюдаю в щитах учета счетчики огромных размеров которые занимают очень много места ГОСПОДА можно установить аккуратный компактный счетчик с креплением на DIN рейку !