1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кладем плиты перекрытия на балку с полками (консоль)?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hordi, 04.06.13.

  1. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Кладем плиты перекрытия на балку с полками (консоль)?
    Здравствуйте.
    Изначально имеется расчитанное монолитное перекрытие с опорой по скрытой балке на колонну. Очень хочется заменить монолит на пустотные панели, но в то же время минимизировать высоту опорной балки, т. к. 30-40 см ну никак не устраивает. На первом рисунке нарисовал какую я балку хочу (перевернутый тавр). Хочется прикинуть, хотя бы ориентировочно, высоту этих полок и схему армирования... Если будет вполне прилично, то реальный расчет закажу у конструктора.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • balka1.PNG
    • plan1.PNG
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Боюсь что 40см эт минимум, скорее 50см будет. Почему б Вам не положить просто плиты на весь пролёт, они до 9метров длинной идут. :hello:
     
  3. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Эх... а так хотелось) Плит с преднапряженной арматурой длинее 7 метров в моем городе просто нет - нужно везти за 150 км. В принципе думаю и над этим вариантом, только как обвязать в этом случае лестничный проем - монолит на левую часть делать? Не получатся ли разные прогибы у плин и монолита? Посоветуйте плз.
     
  4. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.512
    Благодарности:
    7.381

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.512
    Благодарности:
    7.381
    Адрес:
    Донецк
    У меня почти аналогичный проект, перекрывался Теривой а в вашем городе этого добра навалом. Выйдет дороже плит примерно на 20%, если монтировать будете само тогда стоимость будет примерно одинакова с плитами. В 2009г перекрыл Теривой 100м2 причем площадь этажа 90м еще 10м пришлось на несущие стены, отдал за это все 50000 грн с работой+ материалы+бетон М400, плиты тогда стоили 33000-35000 грн + кран+монтаж+армопояс.
     
  5. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    20% - это немало если можно обойтись без них. Промониторю конечно, но терзают меня сомнения насчет цены, да и все равно вопрос обвязки лестницы не решен - ведь Терива также должна на что-то опираться в этом случае - или на себя ?
     
  6. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Скажите, у Вас колонна в проекте была? С Теривой она осталась? Как вообще у них решаются вопросы с опорными колоннами - ведь нагрузки большие и балка должна быть соответсвующая...
     
  7. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.512
    Благодарности:
    7.381

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.512
    Благодарности:
    7.381
    Адрес:
    Донецк
    Не совсем понимаю о чем речь:faq:, но лестничный пролет с Теривой формируется обычно за счет того, что в месте крепления лестницы ставят вместо одной балки две балки, получается мощная сдвоенная балка, у меня сделано именно так. Вообще проект обязана делать сторона продающая СМП, причем делать это должна бесплатно, если попросят денег гоните их в шею. Более подробно вам на форуме расскажут в теме по сборно монолитным перекрытиям, "Колумб" там может проконсультировать его продукция аналог Теривы.

    Нет у меня в проекте никаких колон, по этому и пришлось смотреть в сторону монолита или СМП, максимальный проем у меня 8 на 7 м. Нагрузка около 400 кг/м2
     
  8. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Имею ввиду, что балки должны опираться на несущие стены, если же лестница в углу, то не на что опереть балки для нее - нарисовал как сумел, красным подчеркнута опорная балка, которая как бы должна сама на что-то опереться...
     

    Вложения:

    • untitled.PNG
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
     
  10. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Залит цоколь в 0 + основание колонны в 0.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Я Вот смотрю у Вас там 6800 меж стенами, а максимальный размер плит 7метров, тогда на ж/б пояс можно спокойно их класть.
     
  12. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Да, можно. Но все равно остается кусок, который граничит с лестничной площадкой. Монолитом его залить с опорой на колонну?
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
  14. Hordi
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250

    Hordi

    Живу здесь

    Hordi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киев
    Это я читал, но у меня до лестничного марша около 4.5 метра пролет, т. е. балка должна быть с опорой на колонну и я вижу монолитное перекрытие?
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    И чё? 4,5м значит на этот пролёт нужно подбирать стальную балку.
    Можно с колонной можно без неё...
    Вполне возможно, зависит от того куда Вы смотрите, если посмотрите подальше, возможно увидите и готовые ж/б плиты;)
    Обозначте на плане лестничный проём, образмерьте, тогда разговор более конкретным будет, а так...