1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23

Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2

Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.

  1. Zzzzyll
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    600

    Zzzzyll

    Живу здесь

    Zzzzyll

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    600
    Адрес:
    Таллинн
    У канадцев без ТН.
    Тепло непосредственно из грунтового контура идёт на отопление.

    У канадцев к концу лета до 80С доходит... но даже 30С из-под дома можно пустить на отопление, если есть теплые полы. Всё равно летней энергии пропадать, так что какое дело до того, что 90% энергии с лета будет потеряно?

    И летней энергии очень много, так что даже 10% - это очень хорошо.

    З. Ы. Тут очень много зависит от абсолютного количества тепла. Если у нас используется как ТА грунт под домом, то у нас будет порядка 150кВт*ч на градус... 2-3 квадратами СК такую массу не сдвинешь в плюс - ну, за полный солнечный день меньше чем несколько сотых С... Так она быстрее остывает.

    А вот если СК столько, сколько у Вас, ну... тут уже можно думать
     
  2. Vadim9818
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251

    Vadim9818

    Живу здесь

    Vadim9818

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Нефтекамск,Башкортостан
    80-30 Уже дельта равна 50градусов.А всё не так уж и плохо.
     
  3. Zzzzyll
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    600

    Zzzzyll

    Живу здесь

    Zzzzyll

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    600
    Адрес:
    Таллинн
    У канадцев ещё и объём такой, что охренеешь...
     
  4. Vadim9818
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251

    Vadim9818

    Живу здесь

    Vadim9818

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насчёт объёма,да,в курсе


    зато там утепление в нижней части отсутствует
     
  5. Zzzzyll
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    600

    Zzzzyll

    Живу здесь

    Zzzzyll

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    600
    Адрес:
    Таллинн
    А и не надо, наверное.
     
  6. Vadim9818
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251

    Vadim9818

    Живу здесь

    Vadim9818

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Нефтекамск,Башкортостан
    Сегодня внимательно перечитал тему про 'комьюнити золотого стандарта 2007г' Так Александрвуд там пишет, что отопление в тех домах РАДИАТОРНОЕ и стены-15см пенопласта всего, т. е. теплопотери большие, по сравнению с пассивным домом...
     
  7. Vadim9818
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251

    Vadim9818

    Живу здесь

    Vadim9818

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Нефтекамск,Башкортостан
    Посчитал свой пирог, теплопотери 0,3Вт на кв. м. Итого-150Вт на стены плюс ещё на окна 2х камерные киловатта 2
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    LeonVl, добрый день.

    Итоги за май будут? :).
     
  9. leonVl
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    726

    leonVl

    Живу здесь

    leonVl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    726
    Адрес:
    Владивосток
    А, кончился май же...
    В общем "перегревы" вернее критичные нагревы бака на 6 кубов случаются не более 3 дней в месяц. Критичным считаю нагрев бака до 80 градусов и из коллекторов 95 градусов и выше, такое происходит при 4 солнечных дней подряд что в нашем регионе бывает крайне редко. Настройка системы сейчас такова, что насос остается включенным даже ночью при температуре в ТА выше 60 градусов, падение температуры за ночь на 15 градусов.
    Неделю назад закрыли 40% коллекторов накидками из брезента, максимальная мощность уменьшилась до 15 КВт (тепловых), пока оставляем так.
    К июлю закрою брезентом 2/3 коллекторов, потребление останется только горячей воды. В общем больших проблем с перегревом не вижу, если у кого они и есть то это ИМХО больше связано с недостатком обьема ТА.
     

    Вложения:

    • DSC_0033.jpg
  10. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    2.502

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    2.502
    Адрес:
    Ставрополь
    А ночью был разбор тепла? Или это чисто потери утеплителя ТА?
     
  11. leonVl
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    726

    leonVl

    Живу здесь

    leonVl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    726
    Адрес:
    Владивосток
    Ночью насос продолжает циркуляцию через все поле коллекторов, то есть это потери через утепление всей системы в целом. Кроме того круглосуточно идет отбор в теплые полы и ГВС, у нас пока еще не жара, но температуру ТП уменьшил до 35 градусов.
     
  12. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    2.502

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    2.502
    Адрес:
    Ставрополь
    Температура +35°С ТП на "гребенке" или на поверхности пола? Для пола, по моему, многовато!
     
  13. fedot84
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    1.009

    fedot84

    Живу здесь

    fedot84

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Москва- Тула
    Точно, для ТП перебор:
     
  14. leonVl
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    726

    leonVl

    Живу здесь

    leonVl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    726
    Адрес:
    Владивосток
    Естественно на подающей гребенке :) то есть на подаче до 45 допустимо, у меня сейчас 35. кстати зимой для комфортного "ощущения" тепла от пола мы ставим 43-45 градусов. Учитывая толщину стяжки и теплопотери поверхности самое горячее место чуть выше 36 градусов.
     
  15. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    2.502

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.834
    Благодарности:
    2.502
    Адрес:
    Ставрополь
    Если мне сделать температуру пола (зимой) больше +25-26°С то в комнате будет невыносимо жарко, а именно за +30°С. А при Т в комнате +24°С пол соответственно +20-21°С.
    Я думаю так. Разница температур теплоносителя подачи и обратки (назовем дельта) это в пересчете тепло оставшееся в помещении. И от характеристик стяжки и теплопотерь покрытия пола, то количество тепла которое теплоноситель передал в стяжку не зависит. Поясню. Представьте если сделать стяжку толщиной в метр, что получится. У такого пола просто дико увеличится инерционность. А тепло отданное теплоносителем в стяжку останется тем же. Представьте если сделать покрытие пола из теплоизолятора. То маленькая (в зависимости от характеристик материала) часть тепла все равно будет попадать в помещение, которого может и не хватить на компенсацию потерь тепла этим помещением. И оно (помещение) будет остывать.
    Из сказанного Вами (по моему) очевидно, что теплопотери Вашего помещения такие, что приходится поднимать Т теплоносителя очень высоко. Чем это плохо?
    1. Чем выше Т в ТА тем больше потери через теплоизоляцию ТА (Вы сами это замечали).
    2. Если зимой недостаточно солнечного тепла (ну не греет солнце выше необходимой Т), приходится догревать ТА ТЭНами.
    Вывод - надо утеплять дом! Я так думаю.