1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.

  1. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Приветствую всех!

    По "заявкам радиослушателей" показываю несложную схему для безперебойного електроснабжения с инвертором и генератором которая работает у меня.

    Итак:
    что такое двунаправленный инвертор и как он работет надеюсь здесь рассказывать не нужно. (кому интересно: на invertor.ru есть характеристики и описание используемого инвертора )

    1. В щиток заводятся два кабеля из подсобного помещения 6кв.мм.
    По одному "забираем" електричество на инвертор, по другому "отдаем" с инвертора в квартиру. У електриков с обленерго такая "доработка" ихнего щитка не вызвала протеста (все ПОСЛЕ запломбированного счетчика), наоборот - они проявили живой интерес, пришлось водить показывать и читать минут 20 лекцию... Остались очень довольны...

    2. На улице под балконом смонтирован маленький щиток в котором кроме коммутации освещения сада (еще в процессе доделки) реализована простейшая схема сложнейшего МЕГА-девайса (такое впечатление о нем у меня сложилось когда я узнал его цену) под гордым названием (именно так гордо его произносили в конторе по електрике) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА. Во как!
    Уважаемых форумчан успокою, АВР в простейшем случае - это переключатель одной нагрузки на две питающих линии. Тоесть, если нет тока на основной линии - переключаемся на резервную. (у меня роль резервной выполняет бензиновый гена)

    3. В цокольном помещении стоит инвертор и аккумуляторы. Сразу оговорюсь что два аккума по 190АЧ для такого инвертора очень мало (нельзя снимать большую мощность - ток разряда будет большой и убьет аккумы), но я не включаю мощных нагрузок при работе на аккумуляторах. В дальнейшем докуплю еще аккумуляторов. В планах солнечные батареи на крышу и конртоллер заряда. Также солнечный коллектор для горячей воды, но это уже не по теме...

    4. В случае если света нет долго (больше 5-6 часов), не дожидаясь полного разряда аккумуляторов - выкатываю гену подальше за беседку и включаю специальную розетку на уличном щитке (резервный ввод). После запуска гены инвертор переводит нагрузку на питание от него и заряжает аккумы.

    Вечером гена глушится и до утра гарантированно будет свет от инвертора.
    А появилась сеть - питание автоматом переходит на нее. (ну и аккумы при необходимости заряжаются)

    Вобщем вот фотки и ел. схема мегадевайса - АВР! (выполнена на реле hager) :)
    Спрашивайте что интерестно, буду отвечать.
     

    Вложения:

    • DSC01470.jpg
    • DSC01471.jpg
    • DSC01472.jpg
    • DSC01473.jpg
    • DSC01474.jpg
  2. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Хочу поделится опытом использования инвертора для безперебойного ел. питания

    а вот схема:
     

    Вложения:

    • Схема електроснабжения с инвертором.jpg
  3. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Новосибирск
    И сколько таки (примерно) стОит это мега-девайс? У меня есть проблема - в домик с электрическим отоплением (СНТ) заведены две фазы от разных сетей, обе они по несколько раз за зиму пропадают, особенно, как водится, в морозы за -30 ) Обычно, правда, ненадолго. Сейчас я их переключаю вручную, но не хочется оказаться в ситуации, когда приехав с выходных, обнаружишь все нафик замерзшим )
     
  4. andre777
    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    212

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Пермь
    Вопрос по инвертору, читал не очень хорошие отзывы о мапе, как у Вас он ведет себя, были ли отказы? Сильно ли шумит при работе? (т.е. где ого ставить ежели буду пользовать именно его.)
     
  5. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Мне тогда называли цену порядка 100-150$ уже не помню точно... Меня она мгновенно "покоробила", потому как человеку разбирающемуся в предмете, мне непонятно, за что такие деньги платить. Моя фраза "Ну тогда дайте мне вон ту релюшку хагер!" - нарисовала недоумение смешанное с любопытством на лице продавца.
    Почему вы не можете применить схему с реле как у меня? Будет гарантировано включена линия на которой есть свет! Ну а если на обоих нету - то тут никакой АВР (ни самодельный ни фирменный) вас не спасет.

    У этого инвертора отказов небыло, пробовал грузить до 7кВт - держит и не кашляет! Уже даже забыл что у меня эта штука стоит, электричество отключают очень редко и не надолго. Последний раз было в результате выгорания транса на подстанции - 22 часа без света. (пока поехали в район, скрутили там транс и привезли :) )
    Шумит как хороший системник с кучей кулеров (в режиме "заряд" или "генерация") - ставить в доме не советую. Хотя менее мощные модели меньше шумят, 1,5-3кВт вполне можно где-нибуть в кладовке спрятать и не иметь проблем.
    Я бы на месте производителя, поставил большой вентилятор с малыми оборотами на верхнюю поверхность прибора, чтоб горячий воздух из него удалял (так у себя и сделаю, к черту гарантия - со Львова в Москву отправлять если что не буду).
    На счет отказов скажу еще следующее:
    Есть у меня еще МАП-LCD 12В 0,9кВт - в машине на выезде использую для дрели/болгарки, и МАП-LCD 12В 3кВт - для цепной электропилы и освещения использовал в Чернобыле, валил деревья у себя в саду.
    Так вот, этой зимой у знакомого в бусе заряжал МАП-ом 0,9кВт аккумулятор максимальным зарядным током на который только он способен и...
    Выгорела IRF-ка (мощный полевой транзистор).. :mad:
    К счастью он стоит где-то 1.5$ и я сам (с разрешения и при поддержке Микроарт-а) починил прибор.
    Вообще то на каждый товар - свой покупатель.
    Если не иметь понятия, а "сила есть - ума не надо" то и лом можно согнуть и писать в форумы "какой плохой этот лом фирмы раго&капытО" :)
    Заметьте также что люди у которых он работает, как правило не пишут отзывы. Пишут только большинство тех, у кого случились проблемы.


    И еще! (Для тех у кого есть МАП-ы)
    Обнаружил что режим генерации "UPS-опим.форма" м меню МАП-а обеспечивает заметно лучший пуск всяких асинхронников и нагрузок с большими пусковыми токами. (хотя и ценой увеличения тока "холостого хода" с аккумов)
    У себя использую этот режим.
     
  6. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657
    Адрес:
    Москва
    Все-таки о каком конкретно реле производства фирмы Хагер идет речь? Нельзя-ли дать маркировку и пр. описание?
    Про работу МАП ЛСД прочитал с интересом. У меня есть на 4,5 квт (48 в), тоже пока не жалуюсь, и шумит мало.
    Кстати, у МАП "Энергия" есть недорогой блочок САП (система автоматического пуска), который позволяет и генератор подключать без участия человека.
     
  7. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Реле Hager ES-450. Описание можно найти в интернете. 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта. В принципе не имеет значения какое реле вы используете, главное что бы контакты выдержали вашу нагрузку.

    Про САП знаю. но в моем случае он не нужен (у генератора нет мостоянного места). Если нужно будет заводить автоматом - соображу схемку с микроконтроллером, так будет дешевле чем покупать САП.
    Схемка включения моего реле:
     

    Вложения:

    • Hager_connection.jpg
  8. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    У меня 500$ не умещается в понятие "недорогой"
     
  9. andre777
    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    212

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Пермь
    Т.е. как я понял, мап достаточно ремонтабелен, при случае?:) Так как читая отказы и сервис только в москве, задумывался о том что ехать и отправлять туда проблематично Берет меня его цена, конечно, оборудование что я выбирал как рекомендованое, типа Xantrex или OUTBACK убивают наповал ценою...:(
     
  10. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Конечно! Но этих случаев, если не ставить над МАП-ом экпериментов и екплуатировать как предписал производитель, не будет.
     
  11. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657
    Адрес:
    Москва
    Ну, не 500, а 400. Но я себе брал, который поменьше - он 250. А за подсказку с реле спасибо. Правда, это на самом деле контактор и такая маркировка на сайте Хагера уже отсутствует. Но смысл теперь ясен.
     
  12. volt
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    106

    volt

    Живу здесь

    volt

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Россия
    А кто знает сколько стоит сейчас такой инвертор?
     
  13. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Наверное знает invertor.ru
     
  14. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.625
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    А вот интересно. Инвертор на 8,8 кВт. Это 40А. На лицевой панели под розетками написано ток не более 16 А. Сзади такой компьютерный разъем. Не думаю, что он тоже 40 А потянет. Чеж за нестыковка получается? Какие-то розетки, разъемы. Его в таком виде только на лампочку в туалет ставить.
     
  15. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Судя по Вашему сообщению, Вы никогда не видели вживую МАП LCD 8.8кВт, иначе Вы бы знали, что у него сзади нет никакого "компьютерного" разьема, а только клеммная коробка для подключения сети и нагрузки, автомат С40 и кабели для подключения АКБ.
    А розетки на передней панели - для подключения маломощных нагрузок.
    Если Вы внимательно смотрели фото - в розетки ничего не включено.


    На счет лампочки в туалет...
    У меня этот зверек запускает 1.4кВт насос (пусковая мощность где-то 3-4кВт), при включенном 3кВт - ном чайнике. Во как!