    Моя система водоснабжения дома
    Всем добрый день ! После недолгих раздумий решил все таки создать тему... Начало дискуссии здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/36454/page-7 пост 99.
    Благодаря участию всеми уважаемых Андрей Михалыча и Protasevich-а процесс сдвинулся с мертвой точки. Итак: кессон в 10 метрах от дома глубиной 2,5 метра, скважина диаметром 133 мм, глубина её 8 метров, зеркало воды на 4,5 метрах от поверхности земли, труба ПНД 32 с греющим кабелем была брошена на глубине 2,2 метра, еще в прошлом году.
    Решено было ставить насосную станцию Aquario AUTO AJC-100B, которая и была приобретена, далее как следует из результата вышеуказанной дискуссии было дополнительно установлено реле сухого хода, собраны сопутствующие элементы.

    IMAG0168.jpg IMAG0169.jpg IMAG0170.jpg
     
  2. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Сегодня, решено было встать пораньше и поработать подольше :)...
    Опустил в кессон насосную станцию, одел оголовник на трубу скважины, собрал разводку для обеспечения водоснабжением дома и полива огорода... думаю фотографии лучше любого описания:

    IMAG0173.jpg IMAG0174.jpg IMAG0175.jpg IMAG0177.jpg
     
  3. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Заполнил насос напорную магистраль через отверстие водой, выжал кнопку на реле сухого хода и ... КАЧАЕТ :)]. Однако проблема "Вылезла" там где её меньше всего ждал, фитинги ПНД на линии идущей на полив...
    Начала помаленьку сочиться вода. Отключил. Разобрал. Собрал. Результат тот же. Подозрение почему то упало на то, что поцарапал трубу ПНД когда заводил в кессон и теперь по этим "канавкам" недожимает фитинг. Вот эти фитинги:
    ещё раз разобрал, собрал с герметиком и оставил до завтра, ели будет так же бежать думаю соберу этот участок без фитингов ПНД, а на хомутах каких нибудь... Вот такие дела.

    IMAG0178-1.jpg
     
  4. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Кстати по предыдущему снимку... если у кого то есть советы и предположения из за чего это может быть милости просим...:), одна голова хорошо, а две :super:, как видно на фото фитингов достаточно, однако бегут только эти...
    Попутно, чтобы не плодить темы, хотел спросить у всех форумчан посетивших мою тему:
    какие варианты выхода и крепления трубы из земли на полив видели или использовали Вы?
    Я на скорую руку сегодня ПНД к трубе вбитой в землю прикрутил, но чувствую не то ЭТО, ни эстетики, ни надежности ... подскажите буду благодарен ...:hndshk:

    IMAG0179.jpg IMAG0180.jpg
     
  5. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Не плохо получилось, вот тока я не люблю эти соединения и как только становиться возможно, (выход из земли например) перешел бы на полипропиленовую трубу (та которая с помощью паяльника соединяется.).
    Вот по этому и не люблю как и указал ранее.
    Сейчас сделано как у вас, мнение такое же, для себя решил просто положить прямо на землю, и не видно и нагнуться включить не проблема, как раз полезно. :)
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Брак самих фитингов.
    Не дотянуты гайки фитингов (по фото вроде видно, но ХЗ).
    Перевернуты детали в фитингах (трапецевидные резинки, пластиковые/стопорные кольца).
    Не до конца всунута труба. Обычно на фитингах с засохшей смазкой сложно всунуть трубу не очистив остатки смазки с резинового кольца.
    Задиры на трубе (это уже озвучили).
    Вроде все варианты.
     
  7. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    NikolayHAOS, полипропилен это вариант конечно, тем более дома воду хочу именно им разводить и уже купил все комплектующие, включая паяльник:), но вопрос то останется: к чему крепить этот кусок полипропилена с краном ? Как ? А на землю я тоже думал, но здесь можно ведро хоть под кран поставить и налить (бывает нужно), а там все равно переходник, шланг... Меня вопрос заинтересовал, после того как на просторах интернета ничего интересного не нашел. (может искал плохо :faq:).
    Да и кстати может кому пригодится - мои комплектующие по этой схеме:

    IMAG0162.jpg
     
  8. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Protasevich, гайки фитингов все затягивал от руки, на сколько сил хватало, может сала мало поел :), с перевернутыми деталями был грех собрал один и в одном резинка задралась, так там не "подкапывало", там бежало конкретно ручьем..., но направление я понял, завтра либо фитинги куплю, или как уже писал, буду вообще от них избавляться, вот только боюсь придется на этом участке магистраль заузить, т. е. от насосной станции будет 32, потом шланг 25, потом опять ПНД 32. Чем это может грозить учитывая малую длину линии- 5,6 метров ?
     
  9. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Дык вроде на полив или нет?
    Не чем криминальным не грозит.
    Один в один и у меня мысль так же шла. :)
    Но потом все решилось шлангом длиной в 20 метров. Каучуковый или как то так.
    Надо набрать - пожалуйста, куда то дотянуть тоже легко, или подтащил и подключил к системе полива.
    Вот только думаю еще на конец шланга тоже кран поставить, чтобы получилось что-то типа брандспойта, как у пожарников.
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    А вот для вас полипропилен как раз не вариант. Это NikolayHAOS может у себя в Краснодарском краем применять для наружной разводки ПП трубы. А для Урала, Сибири только ПНД. Напоминаю температура стеклования полиэтиленовых труб минус 60 градусов, у ПП всего лишь минус 20. Про фитинги уже сказали, возможно причина утечки это продольная риска на трубе или не до конца вставленная в фитинг труба. В своей небольшой практике сталкивался только с утечкой по причине не до конца вставленной в фитинг трубы.
     
  11. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Опа не знал. Спасибо.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Хорошо у вас на юге, тепло. ;) У вас шире выбор, а у нас только металл или ПНД. Кстати МП тоже не вариант. После зимы начинают течь пресс-фитинги.
     
  13. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    За неимением времени сегодня заняться чем-то серьезным и учитывая отсутствие других вариантов :( совершенствуем уже имеющееся "инженерное" решение. :)

    IMAG0183.jpg IMAG0184.jpg ,
     
  14. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Во и у меня прям как у вас.
    Тока шланг без бухты, таскать удобней, чем смотай размотай,.. лень
     
  15. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Следующий этап - это разводка холодной и горячей воды в доме.
    Решено делать полипропиленовой трубой начиная с 32, постепенно переходя к точкам разбора на диаметр 20. Точек разбора горячей воды 2 в ванной и 1 на кухне, решил ставить раздельные водонагреватели на 80 и 15 литров соответственно, которые уже куплены (Electrolux и Ariston). Точек разбора холодной воды 4 в ванной и 1 на кухне. Накидал схемку предстоящей работы с привязкой к тому, что уже сделано:

    Схема водоснабжения.jpg