1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Успокойте/пердостерегите по ригелю

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Enio, 31.05.13.

  1. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    Успокойте/пердостерегите по ригелю
    Пришло время заливать ригель над пролетом первого этажа 3.19 метров.
    Сверху на него будут опираться 2 плиты ПК48-15-8 и стоять стенка в полблока (190мм) высотой 2.6 метра с дверным проемом, примерный вес стенки 1.6 тонн (вес блока 22кг, раствор не учитывал) + на стенку будет опираться подпор стропильной системы.

    При расчете брал нагрузку на погонный метр в 50кН/м, получил сечение ригеля 190х400 нижний ряд продольная арматура 16 6 прутьев в два ряда, верх - продольная 12 арматура 3 прута, защитный слой 40мм. поперечная 8 арматура с шагом 200мм. Вроде запас по прочности почти в 2 раза получил, но сомнения в правильности остались.

    Помогите, успокойте - мол нормально, или предостерегите от ошибки.

    армирование.png
     
  2. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    Еще вопрос, по 200мм операния на стены хватит для ригеля?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    А на что он опирается?
     
  4. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    Ригель-то? С одной стороны перпендикулярно внешней несущей стены на нее будет опираться - стена в блок (~400мм), с другой на стену в полблока, которая располагается в том же направлении, что и ригель лежит. Стены из отсевблоков, согласно сертификата испытания - прочность М78.
     
  5. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    По моему арматуры в растягивающей зоне очень много. Где расчеты брали?
     
  6. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    В программке КВАРК считал, вот раскладка расчета (извините за некоторую корявость выкладки, там html-страница формируется с использованием картинок, где формулы):

    Исходные данные:
    Ширина балки В=0.19 м​
    Высота балки h=0.4 м​
    Защитный слой растянутой арматуры a=0.04 м​
    Защитный слой сжатой арматуры a'=0.04 м​
    Пролёт балки L=3.19 м​
    Распределённая нагрузка на балку Q=50 кН/м​
    Балка выполнена из бетона класса В15​
    Рассчитаем балку как однопролетную, длинной L, загруженную распределённой нагрузкой N. Расчет балок производят по сечению с максимальным напряжением.
    Расчёт усилий действующих в сечении балки
    Максимальный момент, действующий в сечении балки, можно найти по формуле:
    M=q*L*L/8
    M=50*3.19*3.19/8 = 63.601 кН*м
    где:
    N= 50 кН/м - распределённая сила, действующая на балку;
    L= 3.19 м - пролёт балки.
    Определим высоту сжатой зоны из формулы x = (Rs*As - Rsc*A's)/Rb*b
    где: 16 мм - диаметр стержней растянутой арматуры
    6 шт - число растянутых стержней
    12 мм - диаметр стержней сжатой арматуры
    3 шт - число сжатых стержней
    Процент армирования балки 2 < 3 %
    где: Аs=A*N - общая площадь растянутых стержней
    А's=A1*N1 - общая площадь сжатых стержней
    А=0.0002 м2 - площадь одного растянутого стержня
    А'=0.00011 м2 - площадь одного сжатого стержня
    Rs = 355 МПа, Rsc = 355 МПа - прочность арматуры балки соответственно на растяжение и сжатие (для арматуры A-III).
    Rb= 8.5 МПа - расчётная прочность бетона на сжатие при расчёте по первой группе предельного состояния (для В15).
    Аs=A*N = 0.0002*6=0.00121 м2
    А's=A'*N1 = 0.00011*3=0.00034 м2
    x = (Rs*As - Rs*A's) / (Rb*b)
    Подставим все значения в формулу.
    x = (355*0.00121 - 355*0.00034)/(8.5 * 0.19) = 0.191 м
    Подставим все значения в формулу.

    0.064 <=8.5 * 0.19 * 0.191*(0.4 - 0.04) - 0,5*0.191)+355*0.00034*(0.4 - 0.04) - 0.04)
    0.064 <0.12
    Вывод: Данное армирование балки удовлетворяет требованиям, т. к. несущая способность в сечении 120кН*м, больше момента действующего в сечении М=63.601 кН*м.
     
  7. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Мне интересна вот эта величина Q=50 кН/м. По Вашим словам немного не понятна работа балки (её загрузка). А схематично в плане расположение балок можно глянуть?
     
  8. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    Конечно. На плане первого этажа балка идет по оси Г от внешней стены оси 1 до стены, что за осью 2.
    Для представления, что на балке прилагаю план перекрытия плитами и план 2-го полумансардного этажа.
     

    Вложения:

  9. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Глянул, ну да, так и есть верно.
     
  10. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Вот тока нужно правильно 6 прутов арматуры уложить в растягивающей зоне.
     
  11. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    Вы имеете в виду, что балка расчитана корректно?

    А вот здесь не совсем мысль понял. Думал расположить нижний ряд с одступом на защитный слой, тогда имеем 3 прута на расстоянии между собой по ~31мм. Второй ряд растянутой арматуры аналогично первому, на 30мм выше.
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Не совсем, нет поперечной арматуры, расчёт по прочности по наклонному сечению вообще не производится. 3стержня вверху не стоит, ибо бетон и вибратор через них замучаетесь пихать, 2х16мм делайте. Кладка по прочности на смятие под опорами не проходит.
     
  13. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Я точно не считал- некогда, посмотрел на схему и приблизительно прикинул, получил где то те же цифры что и Ваши.
    По арматуре Ваш ход мыслей верен.
     
  14. Enio
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29

    Enio

    Живу здесь

    Enio

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Находка
    Про вибратор очень верно, сразу и не подумал. Вы имеете в виду заменить верху 3 стержня 12-й арматуры на 2 стержня 16-й? Правильно понимаю?

    По-поводу поперечной, в первом посте я отметил - будет поперечная арматура 8-ка с шагом 200мм.


    Спасибо, моя уверенность в правильности выбора растет)
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Да. Внизу можно 5х16 сделать.
    Мало 10мм с шагом 150мм
    И ещё, кладка по прочности на смятие под опорами не проходит.