Подземный ввод

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Zergboy, 30.05.13.

  1. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Подземный ввод
    Добрый день.
    Перелопатил много тем по подземному вводу, но до сих пор остались некоторые вопросы. Хотелось бы услышать мнение по проекту ну и мысли какие умные :)
    Итак, есть столб, на который приходят 6,5 кВт, на столбе щиток, автомат и счетчик.
    ввод в дом 1.png
    Голубым на картинке - скважина, вход водопроводной трубы в дом и слева водоразбор. Красным - провода, и справа вверху квадрат - столб. Красный квадрат - распред щиток в доме (будущий)

    Сейчас копаем траншею для ввода воды в дом от скважины. Ну и соответственно половина траншеи для кабеля готова.
    Вопрос с кабелем вроде бы решен: у нас достаточно сложно найти ВБбШв, так что скорее всего будем использовать ВВГ 3х6, уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу (не мало ли или 25?).

    Ширина отверстия ввода в дом сантиметров 40. Горизонтально лежат три водопроводные трубы и с краю от них думается вводить и электричество. Это нормально?

    Кабель надо класть, я так понял, с изгибом некоторого радиуса. Да и ПНД трубу просто на 90 градусов не согнешь. Какой на практике радиус изгиба досточен, чтобы потом можно было кабель заменить без выкапывания?

    Совсем не понятно, как ПНД трубу введенную в дом загибать?
    ввод в дом 2.png
    На картинке провод входит через гильзу сквозь стену в приямок (засыпанный песком), потом поднимается сквозь стяжку опять таки через гильзу. Потом поднимается под потолок, идет в сторону над входной дверью и спускается к щитку.
    Может трубу не гнуть а разрезать? Но тогда как сохранить возможность протягивания кабеля по трубе?

    На каком уровне можно заканчивать ПНД трубу, после входа в дом и прохода стяжки?

    Спасибо
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    1. Если кабель плоский, то скорее всего 20ки мало. Если круглый, то должно хватить. Но лучше конечно проверить.

    2. Нормально.

    3. Зависит и от диаметра трубы, и от количества поворотов...

    4. На таком, чтобы был доступ, если всё же хотите обеспечить сменяемость.

    Советую посмотреть в сторону двустенной гофротрубы ДКС. Диаметром 30...50 мм. И гнуть легче, и протягивать и менять.
    [​IMG]
     
  3. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Спасибо, Дмитрий.
    Получил реплику на одном форуме:
    Соответственно вопрос, а как же в этом случае все-таки обеспечить возможность замены кабеля? Делать переход на металл на уровне стяжки?
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Реплика верная. Полиэтилен горюч, и место ему в земле или бетоне.
    Но у вас же труба будет в стене? Или стена деревянная?
     
  5. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Стена - керамзитный блок, т. е. считай бетон.
    Вопрос был в том, как не замуровывая ПНД в стяжке обеспечить возможность замены кабеля. Ведь чтобы протянуть кабель, труба должна выходить из бетона. А я так понял, что ПНД даже видно не должно быть, т. е. полностью замуровывать. Или я чего-то не так понял?
     
  6. Vvput
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Vvput

    Участник

    Vvput

    Участник

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владивосток
    Советую посмотреть в сторону двустенной гофротрубы ДКС. Диаметром 30...50 мм. И гнуть легче, и протягивать и менять.
    [​IMG][/quote]

    Подскажите, а такая гофротруба по опыту горюча? Планировал кабель в ней Вывести из земли в подпольном пространстве и довести сквозь деревянное перекрытие до щитка посреди дома. Можно ли ее прокладывать рядом с деревянными конструкциями?
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Чё-то я не пойму, в чём проблема замуровать её в стену? И щиток тоже встроенный.
    Она из полиэтилена. Полиэтилен любой горюч. Опыта сжигания у меня нет, как то в голову не приходило;).

    Если уж говорить о ДКС, то данная двустенка начинается от 50 мм и выше.
    Однако, ДО 50 мм, у них есть гофрированные трубы из полипропилена, полиамида и ПВХ. Они не распространяющие горение. Можно класть открыто (ПВХ и полиамид) по несгораемым основаниям.
    Пересекать деревянное перекрытие вам в любом случае нужно стальной гильзой.
     
  8. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Встроенный щиток долбасить очень не хочется.
    Что если штрабить только под гофру, а ввод делать через заднюю стенку щитка?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Боюсь, потом не вытянете кабель...

    Вариант - обрезаете гофру чуть выше пола и одеваете её вместе с кабелем до щита в ПВХ-короб.
     
  10. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Тоже вариант...
    а если ПВХ-трубу? выглядит вроде покрасивше :)
     
  11. Vvput
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Vvput

    Участник

    Vvput

    Участник

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владивосток
    Выходит, что нужно в деревянном доме такую 2-х стенную трубу из полиэтилена обрезать в подполе чуть выше уровня земли, а дальше до щитка провести в металлорукаве (например- металлической гофре) через металлическую гильзу в перекрытии?
     
  12. Vvput
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Vvput

    Участник

    Vvput

    Участник

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владивосток
    ДмитрийМ, попутно еще вопросик: По Вашему опыту посоветуйте диаметр гофры для комфортной прокладки силового кабеля ВВГ нг 4х16. Заранее спс.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    32мм или 40мм достаточно - зависит от длины и изгибов.
    63мм будет совсем комфортно ! :super:
     
  14. Vvput
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Vvput

    Участник

    Vvput

    Участник

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владивосток
    :ogo: О, да. Кстати про длину забыл 25 метров в гофре нужно уложить в землю цельным куском. Возможно протянуть кабель на такую длину в одиночку?
    PS. (ТС, извините что пишу в Вашей теме).
     
  15. Zergboy
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332

    Zergboy

    Живу здесь

    Zergboy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    село Пшада
    Забыл спросить
    гофра проходит стену (под землей) отверстие вокруг заливается бетоном. А вот гофру надо в какую-то трубу прокладывать, или просто гофрЫ хватит?