1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Magnate, 28.05.13.

  1. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Подключение к электросети
    Всем добрый день. Ситуация в следующем. Проложена линия 3-х фазная, но запитана пока 1 фаза. У соседа все нормально в розетке 200 вольт. Он подключен через одно фазный счетчик. У меня проблема в следующем. Так как по ТУ идет подключение на три фазы, и все оборудование покупалось на три фазы. Подключили к линии естественно все три фазы, но как я раньше и писал запитана только одна. А две другие в воздухе висят. Сейчас уже все опечатали. Есть проблема. На выходном автомате у меня показывает на 2-х фазах по 100 вольт, на третьей 3-5 вольт. Счетчик меркурий 230 сообщает что 2 фазы подключены а на третьей счетчик мигает. Где зарыта проблема? Акт сдачи еще не подписывал. Кому звонить? Или так и должно быть?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Попробуйте измерять под нагрузкой (с лампочкой например). Или стрелочным вольтметром.
    Скорее всего, что-то неверно подключено, да плюс наводка через измерительные цепи счётчика.
    Фото в студию.
     
  3. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    На зеленом и красном 100 вольт. На желтом 5 вольт.
     

    Вложения:

    • IMG_20130518_142504.jpg
  4. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Если
    Между зеленым и и красным - 200 вольт.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При норме между любым из Ж, З, К и С должно быть 220, между любой парой из Ж, З, К - 380.
    Например: ЖС - 220, ЖК - 380. Плюс-минус 10%...
     
  6. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Сейчас на времянке запитана одна фаза. Я тоже думаю что должно быть 0-0-220, а не 5-100-100. Вот и ищу в чем проблема.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    У вас нуль подали на фазный провод. И всё. Либо на зелёный, либо на красный. Проверить фазоуказателем.
     
  8. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    А без фазоуказателя как проверить? Ноль могу взять у соседа в принципе. Так можно. И тем самым найду у себя фазу.
     
  9. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Или есть проще способ? Чтобы соседа не беспокоить, и все же метров 50 будет (кабель нужно будет докупать)
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Всё просто.
    Просто нужно подключить правильно, как надо.
    А не искать нули у соседа.
     
  11. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Так вроде и щиток и подключение делали профессионалы от мосэнергосбыта. Заказывал коммерческую услугу. Не уж то могли так накосячить? Акты приема работ пока не подписывал.
     
  12. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    B еще вопрос. Если окажется правдой, что вместо одной фазы подключили ноль. Начать пользоваться в таком режиме можно? На счетчик будет влиять (на показания).?
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Нельзя. Более того, не исключено наличие фазы на нулевом(!) проводе (при подключении всез трёх фаз).
    Пусть переделывают, криворукие...
     
  14. Magnate
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29

    Magnate

    Строюсь

    Magnate

    Строюсь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    село Никитское
    Дмитрий у меня еще такой вопрос. Пока они будут делать линию на 3 фазы. Я могу приехать предположим в выходные и кинуть удлинитель (пока я там) и пользоваться. Если окажется что 0 вместо фазы на счетчике. Счетчик правильно будет работать? А когда уезжаю, то естественно удлинитель отключаю. И пусть переделывают линию. Вопрос уже только по счетчику. Ведь его подключение не правильное по сути. Вместо одной из фаз нуль.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Врядли счётчик будет работать корректно.
    Можете проверить, включив "эталонный обогреватель" на Нное время.
    Только убедитесь, что фазы нет на корпусе щита...