    проблем меньше чем кажется. Например для самой популярной серии балок NJH12 (302мм высотой)
    на пролете 4,5м можно проделать круглое отверстие диаметром 200мм на расстоянии от опоры не ближе 1,15м
    отверст.JPG
    или прямоугольное высоты 200мм и ширины 300мм на расстоянии 1,76м от опоры.
    отверст-2.JPG
    С фермами случаются заморочки в том что на этапе конструирования каркаса положение воздуховодов зачастую неизвестно, а при изменении прелета ферм решетка их смещается что вынуждает делать смещение воздуховода. В двутаврах же отступив от опоры положенную величину идем "сквозняком". Но сверлится, да приходится (но это не бетон а OSB 10мм;)).
     
  2. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тут смотря по каким критериям этот "верх" определять:)
    Фермы на МЗП
    Плюсы
    - увеличенные пролеты и жесткость перекрытий
    - пространство для пропуска коммуникаций
    -минимальные изменения тощины каркаса перекрытий при колебаниях влажности
    - нет склонности к скрипам
    - улучшенные свойства шумоизоляции перекрытий
    Минусы
    - чтобы перекрыть узел пояс-решетка приходится применять пластины больших размеров часть зубцов пластины при этом висит в воздухе не вступая в работу, а МЗП не дешевы
    - производительность линий меньше, ручных операций больше что увеличивает стоимость 1м изделия
    - из за податливости соединений на МЗП фактические прогибы ферм на МЗП на 30% больше чем при тех же узлах но например клееных
    - ферма инженерный продукт выпускается под конкретный проект и конкретный пролет, что делает практически невозможным их применение как погонажных изделий самостоятельными застройщиками

    Для избежания этих недостатков в СА сейчас все более рапростанена система OPEN Joist с узловыми соединениями на вклейке шипа и опорными поверхностями в виде двутавра с возможностью "приторцовки"
    open Joist.jpg
    Эта система ближе к "верху каркасного строительства"

    А вообще говоря этот верх - это "нужный продукт в нужном месте" и во многом потребительские свойства сводятся к качеству проектных решений а не применения того или иного компонента.
     
  3. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел пару видео про их монтаж, я правильно понимаю что "приторцовка" это максимум на 10 см. с каждой стороны за счет широких крайних стоек? т. е. пилить их в произвольном месте все равно нельзя и это такое же штучное изделие под проект, просто вместо МЗП, клеевые соединения.
     
  4. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Величина допустимой притороцовки зависит от производителя.
    Вот например
    open Joist-2.jpg
    Делают стандартные изделия с шагом 2 фута. Пролеты находящиеся между стнадартными изделиями приторцовываются.

    Но I-Joist (двутавр) конечено много гибче в этом плане. Можно взять одну длину и напилить как нужно.
     
  5. MadSerg
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    MadSerg

    Участник

    MadSerg

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Росвуд, какие гвозди вы используете (гладкие/винтовые/с насечками)?

    Какие преимущества дает использование не гладких гвоздей?
     
  6. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы стандартно используем гвозди с кольцевой накаткой (гребенчатые гозди).
    Плюс их в повешенной прочности в соединениях работающих на выдергивание, и меньшей склонноси к скрипу в соедиенениях чернового пола.
    Стандартный перечень крепежа на монтаже нашего каркаса таков:
    Перечень грепежа.JPG
    При конструировании, однако, используются параметры несущей способности гладких гвоздей, улучшенные харакетристики идут в запасы прочности и в улучшение потребительских свойств (скрипы).
     
  7. OLEgarh145
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    OLEgarh145

    Участник

    OLEgarh145

    Участник

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ровно
    Для чего термовкладыш по периметру нижней плиты? Она же отсечена от теплого помещения горизонтальной теплоизоляцией. Отсечь холодный цоколь. Так грунт под плитой - это мостик холода от цоколя.
     
  8. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Назначение двойное
    1. Как разделительный элемент, исключающий совместную работу лент и плиты пола (ибо они запроектированы как отдельно работающие конструктивные элменты строго на свои нагрузки)
    2. Понимая, что ЭППС материал жесткий и будет прирезан на стыке со стеной не идеально., чтобы уменьшить вероятность промерзания верхней (теплой) стяжки через раствор посочившийся в эти полости и замкнувший мост холода
    Термовкладыш.JPG
    архитектор предусмотрел такой элемент.
     
  9. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Росвуд, скажите, чью доску Вы заказываете на производство? В связи с неопределенной судьбой завода UPM в Пестрово, какие еще производители могут предложить пиломатериал такого качества?
     
  10. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, вопрос сырья очень болезненный для производств каркасников. По настоящему хорошее качество у экспортников, работающих на Европу (на Северо-Западе например в Карелии есть производства), есть неплохие производства в Кировской обл. и Пермском крае. Но выход на постоянные поставки со стабильным качеством требует заблаговременного инвестирования в сырье. Практически никто не держит нужных нам товарных позиций на складе. Все под заказ. Быстро перехватить может получится только "отпад" от экспорта.

    Да ДОК в Светлополянске входит в наш холдинг.
     
  11. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.010
    Благодарности:
    39.065

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.010
    Благодарности:
    39.065
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    Росвуд,Какие требования к доске для каркасника? Есть документ где посмотреть?
     
  12. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Продолжаю по, собственно, теме росвудовского каркасника

    Утепляем полы по грунту. Уложен ЭППС, закреплена армировочная сетка (используем сетку кладочную), выставлены маяки финишной стяжки.
    Полы 002.jpg

    Выполненная стяжка выглядит следующим образом
    Полы 003.jpg
    На фасаде начато выполнение финишного штукатурного слоя. Штукатурка акриловая, проколерованная в массе. Бежевая. Поверхность манка (зерно 2,5мм)
    Штукат 007.jpg
    Завезены воздухводы вентиляционных каналов. Материал - оцинкованная сталь.
    Вент-001.jpg
     
  13. MadSerg
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    MadSerg

    Участник

    MadSerg

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Росвуд, воздушное отопление не применяете?
    Ведь если уже есть вентиляция, то логично было бы и отопление в этой системе сделать...
     
  14. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы принимаем пиломатериалы по таким техусловиям:
    Сучки.png
     
  15. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.229
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Применяем. Зависит от проектного решения. Я сам поклонник "воздушки". Однако как и всякое решение, воздушка имеет плюсы и минусы.