1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выдержит ли нагрузку пол?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Разминка, 26.05.13.

  1. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Выдержит ли нагрузку пол?
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи!

    Об объекте:
    Каркасная баня на винтовых сваях. 6*6
    Лаги пола 200*50 шаг 58 см. Максимальный пролет лаги 3 метра (в воздухе без опоры)
    По лагам лежит ОСБ 12 мм.

    В парной хочу сделать электрический теплый пол! (размер парной 3*3)
    Электрический кабель нужно укладывать в стяжке (по технологии) толщина минимум 3-5см

    Внимание вопрос:
    Какую нагрузгу (в виде стяжки) может выдержать мой пол? Какой толщины можно лить и не думать что в очередную помывку окажешся на улице с не прикрытыми телесами:aga::|:

    Заранее Всем благодарен!
     
  2. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я не прошу делать расчёты за меня!
    Может кто ссылочкой поделится где можно рассчитать!?!?! Или примерные нагрузки которые выдержать может мое перекрытие (пол).
    Может кто сам сталкивался с такой задачей и знает лучший выход из ситуации (его мнение).
    Любая подсказка очень поможет!

    Заранее Всем благодарен!
     
  3. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  4. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Посмотрел.
    Подскажите пожайлуста
    Что значит ?
    нагрузка по площади, кг/кв.м (сконцентрированная нагрузка на кв. м в определенный момент? Стоит ванная весит 80 кг. налил воды 100 литров в нее вес увеличился! Я правильно понял?)

    И что такое: распределенная нагрузка кг/кв.м ?

    Заранее спасибо!


    Спасибо! Посмотрел.
    Подскажите пожайлуста
    Что значит ?
    нагрузка по площади, кг/кв.м (сконцентрированная нагрузка на кв. м в определенный момент? Стоит ванная весит 80 кг. налил воды 100 литров в нее вес увеличился! Я правильно понял?)

    И что такое: распределенная нагрузка кг/кв.м ?

    Заранее спасибо!
     
  5. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    По моим подсчетам
    Стяжка размером 3*3 и высотой 5 см. будет равняться примерно пол куба и весом +- 900 кг. на 9 кв. м
    Получается 900 кг. разделить на площадь 9 кв. м. масса на 1 кв. м около 100кг.
    Я все правильно понял? И мои лаги выдержат такую нагрузку!?!?!

    Или я не чего не понял и тогда все становится ещё ХУЖЕ!

    Заранее спасибо!
     
  6. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В калькуляторе набил Ваши параметры и получилось, что при относительном прогибе 1\250 максимально держит распределённую нагрузку 687 кг\м2 в которые входят ОСБ, стяжка, плитка, ванная, люди. Ну т. е. грубо говоря абсолютно всё что стоит или может стоять на перекрытии. На сколько я понимаю ОСБ и стяжка будут распределять какие-то даже сконцентрированные нагрузки (типа наполненной ванны в углу комнаты) равномерно на все балки.
    Про сосредоточенную нагрузку в этом калькуляторе, как понимаю, идёт речь о ригелях т. е. о балках на которые опираются другие балки точечно и наверное в Вашем случае на эти параметры можно не смотреть.
    Вообще 687 кг\м2 - это очень даже неплохо т. к. у пустотных бетонных плит перекрытий максимальные нагрузки по 800 кг\м2, что не на много и больше.

    Про массу стяжки около 100 кг на м2 понимаете правильно всё, только нужно добавить остальные нагрузки, в т. ч. полезные типа людей, воды в ванной
     
  7. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Как понимаю под мои запросы все можно делать без опасений!?!?!?
     
  8. userOAS
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    16

    userOAS

    Участник

    userOAS

    Участник

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    Уважамый Разминка, у меня лежат между 1 и 2 этажем лаги 150х100 с шагом 650 (правда при пролете 2500) с настилом из 50 доски, прыгал по полу-он блин жесткий (между цоколем и первым ПК-есть с чем сравнивать)- я б усилил бы настил и залил стяжку, осб 12 мм помоему маловато
     

    Вложения:

    • IMG_0613.jpg
  9. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну получается так, только я не профи, а самостройщик-любитель. Вероятно userOAS прав про настил
     
  10. ЮрийБелов
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    39

    ЮрийБелов

    Живу здесь

    ЮрийБелов

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    MCK
    Снизу под лагами надо закрепить ламинированную фанеру толщиной 25мм, длинной 3м, по всей длинне лаг таким образом, чтобы получилась двутавровая кнструкция из верхней осб, лаг, нижней ламинированной фанеры.
    закрепить все шпильками насквозь и сверху концы шпилек связать с металлической сеткой под стяжку теплого пола.
    Так же можно заменить тяжелую бетонную (цементно песчанную) стяжку на керамзитную например
     
  11. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте userOAS. Я не правильно дал инф-ию. Пол застелен листами ОСБ сначала 0,9 мм. затем в разбежку швов листами 12 мм. (голова дырявая). Вопрос в чем!?! выдержат ли лаги такой нагрузки!?!? По подсчетам на сайте что подсказал eyeonenow вроде я прохожу по нагрузкам!
     
  12. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет. Пол снизу уже зашит досками и ветро-влогозащитной пленкой и менять уже что либо поздно!
     
  13. userOAS
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    16

    userOAS

    Участник

    userOAS

    Участник

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    Уважаемый Разминка, а при подсчете на сайте сколько вы брали распределеной нагрузки на пог./м на 1 балку 200х50 при пролете 3м?(сопромат вспоминаю)
     
  14. userOAS
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    16

    userOAS

    Участник

    userOAS

    Участник

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    А из последней практики на втором этаже что на фото столпилось 6 человек взрослых +2 ребенка у окна -смотрели салют на 9 мая целых 10 минут (Воронеж-город воинской славы:))-вроде ничего не треснуло и не развалилось:)],но я задумался о том что зальется стяжка, балки дадут прогиб и плитка может отойти от стяжки-при этом разрушение балок не наступит.
     
  15. Разминка
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Разминка

    Участник

    Разминка

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Уже начал мотаться на дачу а интернет с собой не взял!
    Про нагрузку: Распределенная нагрузка по умолчанию стоит 150 кг/кв.м. и изменить её нельзя.