  1. kosmas
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    7

    kosmas

    Живу здесь

    kosmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Питер
    Сделал тут раскладку труб ТП. Схема во вложении.
    Пока все в теории, практики никакой. Труба планируется из сшитого полиэтилена 20х2. Расстояния между трубами у наружных стен - 15 см, внутри дома - 20 см.

    Тут я не учел всякие стояки и прочие унитазы - я про это помню.

    На всякий случай - левая картинка первый этаж, правая второй. Большие цифры - длины петель.
    На первом этаже помещение, октуда идет разводка - это котельная.
    На втором этаже помещение, октуда идет разводка - душевая-туалет.
    Помещение на первом этаже где петля 56 м - ванная.

    Покритикуйте, пожалуйста...:um:
     

    Вложения:

    • Теплый пол_новый размер.jpg
  2. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    1 - длины петель очень разные. есть разница более чем в 2 раза... замучаетесь балансировать.
    2 - 20-я труба - не многовато ли? хватит и 16-17... а 20 больше для магистралей подходит.. лишняя трата денег
     
  3. kosmas
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    7

    kosmas

    Живу здесь

    kosmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Питер
    Т.е. 46 и 37 м лучше объединить? Или как? Там просто входная дверь х хочу сделать потеплее...
     
  4. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Советую подковаться теорией. Хотя бы чтением данного форума. 46 и 37 м объединять не следует. Там, где 80 метров в проекте, там и 100 при укладке вылезет.
    В этом деле не все так просто.


    blur
    С правильным коллектором - да гавно вопрос ::
     
  5. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    3.276

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    С нормальными коллекторами балансируется на ура любая петля)) шаг 15 при 20 трубе даже в рантовых зонах не нужен.
     
  6. TTJ
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    8.659

    TTJ

    Живу здесь

    TTJ

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    8.659
    Адрес:
    Томск
    Из практики - реальный контур меньше получается ,у меня осталась труба ,хотя брал по расчету , дело в том что под прямым углом труба не гнется и на каждом повороте экономится около 10 см трубы .
     
  7. kosmas
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    7

    kosmas

    Живу здесь

    kosmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Питер
    Ок. Мысленно поменял трубу на 16х2.
    А какой коллектор правильный?? Как узнать - правильный он или нет?

    Теорией-то я вроде как подковался, аж форум уже по ночам снится...:close:
    Мне бы практику пройти... :)

    Теперь совсем дурацкий вопрос - допустим есть слабоутепленный дом из двух одинаковых комнат (сферический конь в вакууме). Делаем в доме ТП. В одной комнате из 16-й трубы, в другой из 20. Запитали их с одного контура. И вот зимой случился мороз, пурга и метель. Считаем, что мощности котла хватит с запасом. В какой комнате будет теплее? :faq:

    Я так понимаю, что теплосъем с ТП происходит до тех пор, пока есть куда и что снимать. В дырявом доме всегда есть куда. При правильной мощности котла всегда есть что. Что-то я запутался в физике процесса... :um:


    Ой, забыл сказать - в системе антифриз. Потому и труба 20х2.
     
  8. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    3.276

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.851
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    коллектор должен быть оснащен расходомерами, с их помощью и ведется регулировка, можно собрать самостоятельно из фитингов(есть примеры на форуме) но надо помнить что шаровыми кранами(как многие делают) отрегулировать ничего нельзя, в идеале помимо расходомеров можно воткнуть исполнительные механизмы на каждую петлю с сервоприводами через контроллер для регулировки температуры по каждому помещению :)] тут каждый сам решает надо оно или нет. По поводу разных труб в одном коллекторе, опять таки всё зависит от регулировки петель, катотак :hello:
     
  9. FatherBoard
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    110

    FatherBoard

    Живу здесь

    FatherBoard

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Всеволожск
    Добрый день!
    Путём проб и ошибок получилась такая схема ВТП. Это первый этаж, второй - аналогично. Шаг везде 15см. Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe.

    2-этажная секция таунхауса в середине дома, газобетон 40 см, фундамент мелкозаглубленный со стяжкой, под ТП на первом этаже положу пирог по стандартному рецепту, общая площадь - 90м2, магистральный газ, котел планируется Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi
    Покритикуйте, пожалуйста, схему.
    2 версия.jpg
     

    Вложения:

    • 2 версия.jpg
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Где наружные стены?


    утепление стен есть?
     
  11. FatherBoard
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    110

    FatherBoard

    Живу здесь

    FatherBoard

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Всеволожск
    Наружние - "верхняя" и "нижняя" на схеме.
    В утепление стен большого смысла не вижу, т. к. окна занимают большую часть этих самых стен. Окна 2-хкамерные. Уменьшить шаг в рантовых?..
    Считал теплопотребности дома по валтековской программе: получилось примерно 5кВт.
     
  12. Aleksss55
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15

    Aleksss55

    Живу здесь

    Aleksss55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Можайск
    Убрал бы места змеек в 3 -х помещениях и везде старался придерживаться улитке. А так ничего.
     
  13. FatherBoard
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    110

    FatherBoard

    Живу здесь

    FatherBoard

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Всеволожск
    Так я специально змейкой от котла воду в рантовые зоны направил. Максимальная температура получается как раз там, где она нужна - под окнами. Без змейки холоднее будет, имхо.
     
  14. Aleksss55
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15

    Aleksss55

    Живу здесь

    Aleksss55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Можайск
    Просто мы так не делаем. Только улиткой. Был на обучения у пяти фирм по ТП, от производителей фирм. Сказать не могу, теплее тебе будет, т. к темп. пола 26-27 градусов., а теплоносителя 35-45с. Врят ли ты почуствуешь. Я бы краевые зоны сделал (это от уличных стен 10см. а основной шаг 15) толку больше будет углы помещений захватишь. У тебя контура маленькие. это хорошо.
     
  15. Таежка
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137

    Таежка

    Живу здесь

    Таежка

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Находка
    FatherBoard, я тоже планирую в рантовых змейкой, а в центре улиткой. Хотелось бы узнать, как всетаки решили сделать Вы и по чему?
     