1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

1 этаж, плоская крыша, газобетон, 125 м2, электрическое отопление

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Iamskodnik, 21.05.13.

  1. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1 этаж, плоская крыша, газобетон, 125 м2, электрическое отопление
    Прошу участников форума выразить мнение относительно нашего проекта.
    Исходные данные:
    1. Участок 6.6 соток с небольшим уклоном (60-70 см.) к дальней части участка (ЛПХ).
    2. Плодородный слой 30-35 см, под ним, на глубину более чем 4 метра, суглинок. Подробнее про почву в теме Плита 25см. для одноэтажного дома 125 м2 из ГБ 375.
    3. В дальней части участка колодец на расстоянии около 3,5-4 метров от предполагаемого угла фундамента.
    ychastok.png
    Задачи которые мы ставим для себя перед будущим строением:
    1. Энергоэкономичность. Отсутствие балконов, консолей, лоджий и прочих элементов плюс максимальная (разумная) теплоизоляция пола и потолка.
    2. Невысокая стоимость возведения.
    3. Оптимальная, с точки зрения нашей семьи из 2-х взрослых человек и ребенка, площадь дома. Один этаж с высотой потолка 3 м.
    4. Дом планируем использовать под круглогодичное проживание.
    Выбранные технологии и материалы:
    1. Фундамент - монолитная плита высотой 25 см. (запас под теоретически возможный второй этаж) с двойным армированием арматурой 12 мм. и ячейкой 200*200 мм.
    2. Стены дома - (ГБ) газобетон 375 мм. D400 с полагающимся в таких случаях армированием и армопоясом с использованием U-блоков.
    3. Перекрытие-крыша - цельномонилитная плита 15-18 см. с последующей гидроизоляцией и утеплением. В перспективе - эксплуатируемая.
    4. Отопление. Газ использовать не планируем, отопление задумывается электрическое (конвекторы + т. н. ИК-отопители) с резервной печью-камином. Приточная вентиляция с подогревом в жилых помещениях.
    5. Водоснабжение - колодец на участке.
    6. Канализация - локальный септик или станция биологической очистки.
    Размеры дома: внутренний размер 9 * 12,125 м., внешний 9,750 * 12,875 м. Размер выбирался исходя из значений длины ГБ блока. Вероятно, внутренний размер дома увеличится за счет свеса внешних стен на 5 см., т. е. увеличение площади дома без увеличения фундамента и уменьшения толщины стен (да, тогда привязка к размеру блока ломается).
    Внутренние помещения. Три жилых комнаты в ЮВ части дома площадью от 9 до 11 м2., Гардеробная, два санузла с небольшой сауной, бойлерная, кухня, кабинет и просторный холл-гостинная.
    В целях формирования прочного основания для потолочной плиты-перекрытия дом делит на две части (пролеты 6 м. и 3 м.) несущая стена из ГБ блока 200 мм. D600 (на эскизе несущие стены выделены зеленой линией), вероятно, еще несколько внутренних перегородок мы сделаем несущими, этот вопрос на стадии обсуждения.
    sketch-new.png sketch_3d.png
     
  2. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727
    Адрес:
    Запорожье
    Отопление электричеством вещь очень не бюджетная готовы по 600-800 у. е. в месяц на него тратить с вашими ИК конвекторами. и как вы представляете в случае какого нибуть сбоя электричества отопить резерной печью камином больше одной комнаты вообще непонятно.
     
  3. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полностью согласен, в этом моменте очень много сомнений.

    Однако, любо
     
  4. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Однако, любой другой источник энергии потребует существенных расходов, самые минимальные затраты по нашим расчетам на подведение газа, организацию газового оборудования не будут менее 500 т. р., и это очень оптимистичный прогноз. Доступные альтернативы не менее затратны как по топливу, так и по сервисному обслуживанию.

    С электричеством проще, оно потребуется в любом случае, но затраты на отопительное оборудование и его обслуживание не столь значительны. Даже если говорить о том, что в некоторые месяцы, скажем 3 месяца в году нам придется платить по 15 т. р. в месяц за электричество, то указанные выше 500 т. р. мы будем тратить в течении примерно 30 месяцев, т. е. 10 лет по три месяца. Да, я не забываю об остальном времени отапливания, но не стоит забывать и о том, что и газ недешев, да и что-то мне подсказывает, что его цена относительно электричества в ближайшем будущем будет расти.

    В качестве резервного источника элетропитания рассматриваем бензиновый генератор. Его стоимость примерно 80 т. р. Даже если его цену вычесть из указанных выше 500 т. р., все равно остается 28 месяцев запаса.

    Исходя из этих соображений, площадь жилых помещений относительно небольшая - от 9 до 11 м2, потолки в этих помещениях опустим до 2,7 метров оптимизировав объем и таким образом.
     
  5. Sharmelka
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    2.957
    Благодарности:
    1.742

    Sharmelka

    Живу здесь

    Sharmelka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    2.957
    Благодарности:
    1.742
    Адрес:
    Московская 125
    А углем топить нельзя?
    От плиты на окно будет попадать трудноотмываемый жир. Лучше под окно ставить мойку.
    Кабинет крадет солнце у гостиной и вообще как-то странно расположен, я бы поменяла бы местами с гостиной. Гардероб крадет место у запасной спальни, пятиугольные комнаты неудобные и дорогие в отделке.
     
  6. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Об угле не задумывались, на первый взгляд этот источник кажется более сложным с т. з. организации, т. к. потребуется котельная и все сопутствующие атрибуты, плюс само отопительное оборудование. За идею спасибо, обязательно оценим возможность использования угля.

    Интересное мнение, но тут рассуждение такое - отделить гостиную с телевизором от обеденного стола, сделать гостиную (основное место в доме в течении дня) ближе ко входу и по центру дома. Но мысль переместить кабинет интересная, стоит подумать!

    Он, к сожалению, крайне необходим, а более удачного места для него не смогли придумать.

    А вот тут полностью согласен, в нашем проекте это компромисс на который пришлось пойти.
     
  7. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, именно так и мы рассуждаем. Но мойка на северной стороне из соображений длины водных коммуникаций, а делать окно на тыльной стороне не лучшая мысль, у нас на ней вообще окон не окажется.
     
  8. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727
    Адрес:
    Запорожье
    Какие 3 месяца у вас среднегодовая температура +5,8 градуса. 5 месяцев в году средняя температура ниже 0. без рекуператоров тепловых насосов и т. п. штук в 15 тыщ на отопление вы зимой не влезите.
    Вам 90 кубов воздуха в час чисто дял обеспечения санитарных норм по вентиляции надо нагревать. Вы уже узнавали какую вам вообще мощность электричества дают на участок. а кто дадут вам 16 ампер дык там на водонагреватель печку утюг и один обогреватель в одной комнате в лучшем случае получется.
     
  9. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А тут вопрос в тепловых свойствах дома. Мы планируем максимально исключить теплопотери, а тепловые насосы, если я верно понимаю, вполне легко ставятся в готовый дом. Еще более детально подумать стоит, я не отрицаю. Но и доступных разумных альтернатив я не вижу, предложенный выше уголь исключил ввиду сложности.

    Сейчас планируем поехать за ТУ, условий пока не знаем. Рассчитываем на 15 кВт, но как будет, конечно не знаем.
     
  10. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В настоящее время остро стоит вопрос относительно несущих стен.

    Сейчас в проекте внутренняя несущая стена-перегородка только одна. Мы планируем ее сделать из ГБ 200 мм. D600. Достаточно ли ее для цельномонолитного перекрытия толщиной 15 см. или стоит некоторые из имеющихся перегородок сделать несущими?

    Прошу выразить ваше профессиональное мнение.
     
  11. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727
    Адрес:
    Запорожье
    В готовый дом теплонасос вы еще воткнете хотя не всякий и не так уж и безпроблемно представте что в каждое помещение вам надо по кондиционеру устоновить вроде и не проблема но такинтерьер изуродует если это заранее не предусмотреть что мама не горюй. Но в современно утепленнос доме уже боле 70% тепла уходит через вентиляцию и приток свежего воздуха. а это уже рекуператор и вентканалы которые так безболезненно в уже готовый дом невстроеш.
     
  12. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727
    Адрес:
    Запорожье
    А зачем вам цельномонолитное в 15 см если есть ребристое в 6 см и балки 20-25 см +которое легко утепляется. фундавет вида УШП под газобетов выглядит гораздо интереснее.
     
  13. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Абсолютно согласен с Вами, но рекуператор штука, как оказалось не такая уж и дешевая, это я говорю про системы воздушного отопления уже включающие в себя рекуператор, калорифер, насосы и прочее. Но, возможно, бывают и какие-нибудь канальные рекуператоры, о них я обязательно задумаюсь когда буду планировать вентиляцию более детально. Для вентканалов предусмотрено надпотолочное пространство, любое их изменение не окажется проблемой.

    И тут соглашусь, постараюсь заранее предусмотреть максимум возможных коммуникаций.
     
  14. Iamskodnik
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Iamskodnik

    Участник

    Iamskodnik

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стоит подумать, согласен, в настоящее время проект дорабатывается и уточняется, в первом приближении цельномонолитная плита интересна относительно невысокой ценой, надежностью и возможность простого ее оштукатуривания.

    Мы много думали об этом, пришли к решению о простой плите без дополнительного ее утепления снизу.
     
  15. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.031
    Благодарности:
    8.727
    Адрес:
    Запорожье
    зарыть 2-3 канализационых трубы и орагнизовать через них приток воздуха который автоматом прогреется за счет тепла земли не так уж и дорого только вот делать это надо до заливки фундаментной плиты и надпотолочное простанство в этом уже никак не поможет