Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи и критики в адрес моей однофазной схемы 3-х комнатной квартиры. Щиток планирую на 36 мест, пока получилось - 30 мест. Стоит ли, разбить еще нагрузку по автоматам, или оставить, так как есть.
1. У вас на вводе АВ 50 А. А кабель 6 квадратов. Либо урезайте автомат, либо увеличивайте сечение. 2. Ваши УЗО должны защищаться вышестоящим автоматом. А они на 32...40 ампер, а автомат - те же 50 А. Неувязочка. 3. Реле напряжения расчитано на ток вводного автомата? ЗЫ: систему ТТ не желаете?
Думаю, автоматов достаточно, и так потом запутаетесь Ввод на 50 А - для квартиры можно смело урезать. И еще, раз уж начали УЗО ставить, то я бы свет в ванной тоже пустил через него.
Спасибо за помощь, добавил противопожарное УЗО, уменьшил ввод - 40А. Свет не стал заводить под УЗО, тем более в ванной, вот так вот сработает УЗО и ванная обесточена, а так хоть свет останется...) Возник вопрос, можно ли объединить группы 1,2,3 (стиралку, посудомойку и духовой шкаф) в одно УЗО 63А/30мА и группы 6,7,8,9 розетки в одно УЗО 63А/30мА?
Ваше право. УЗО - защита от поражения человека током, ставится в цепи, где есть потенциальная опасность, например во влажных помещениях (например, направить душ на светильник, а потом вылезая из ванны, взявшись за смеситель упереться в эту же стену. Надумано, но как вариант.) ИМХО более предпочтительно в ванной чем УЗО в зале/лождиях. Можно, почему нет? Можно вообще все через одно УЗО, но необходимо учитывать особенность некоторой техники, например, у стиралки через годик-другой эксплуатации, коррозия на ТЭНах, приведет к пробоям, которые вы тактильно не заметите еще достаточно долго, а вот УЗО на 30мА может срабатывать. У меня такое с чайником было. Зачем аж 63А? у вас все равно входной автомат раньше сработает, можно и подешевле поставить.