    Однофазная схема 3-х комнатной квартиры
    Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи и критики в адрес моей однофазной схемы 3-х комнатной квартиры. Щиток планирую на 36 мест, пока получилось - 30 мест. Стоит ли, разбить еще нагрузку по автоматам, или оставить, так как есть.
     

    Вложения:

  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    1. У вас на вводе АВ 50 А. А кабель 6 квадратов. Либо урезайте автомат, либо увеличивайте сечение.
    2. Ваши УЗО должны защищаться вышестоящим автоматом. А они на 32...40 ампер, а автомат - те же 50 А. Неувязочка.
    3. Реле напряжения расчитано на ток вводного автомата?

    ЗЫ: систему ТТ не желаете? ;)
     
  3. Korsrg
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    32

    Korsrg

    Участник

    Korsrg

    Участник

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Киев
    Думаю, автоматов достаточно, и так потом запутаетесь;)
    Ввод на 50 А - для квартиры можно смело урезать.
    И еще, раз уж начали УЗО ставить, то я бы свет в ванной тоже пустил через него.
     
  4. Pavka82
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    Pavka82

    Новичок

    Pavka82

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за помощь, добавил противопожарное УЗО, уменьшил ввод - 40А. Свет не стал заводить под УЗО, тем более в ванной, вот так вот сработает УЗО и ванная обесточена, а так хоть свет останется...) Возник вопрос, можно ли объединить группы 1,2,3 (стиралку, посудомойку и духовой шкаф) в одно УЗО 63А/30мА и группы 6,7,8,9 розетки в одно УЗО 63А/30мА?
     
  5. Korsrg
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    32

    Korsrg

    Участник

    Korsrg

    Участник

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Киев
    Ваше право.
    УЗО - защита от поражения человека током, ставится в цепи, где есть потенциальная опасность, например во влажных помещениях (например, направить душ на светильник, а потом вылезая из ванны, взявшись за смеситель упереться в эту же стену:ogo:. Надумано, но как вариант.) ИМХО более предпочтительно в ванной чем УЗО в зале/лождиях.
    Можно, почему нет? Можно вообще все через одно УЗО, но необходимо учитывать особенность некоторой техники, например, у стиралки через годик-другой эксплуатации, коррозия на ТЭНах, приведет к пробоям, которые вы тактильно не заметите еще достаточно долго, а вот УЗО на 30мА может срабатывать. У меня такое с чайником было.
    Зачем аж 63А? у вас все равно входной автомат раньше сработает, можно и подешевле поставить.

     