1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Завышенное напряжение генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем NameX, 14.05.13.

  1. NameX
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    NameX

    Участник

    NameX

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Анапа
    Завышенное напряжение генератора
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помощи знающих людей в разрешении неожиданно возникшей проблемы.
    Станция ELITECH БЭС 8000 ЕТ, 3 фазы, номинированная мощность 6 - 6,5 КВт, нагрузка - повышающий трансформатор, режим работы - ежедневно 2 -3 раза в сутки по 15 - 20 минут. Отработала 3,5 года как часы, нареканий никаких. Работа постоянно на пределе мощности.
    Но вот при очередном сеансе работы напряжение вдруг скачком повысилось до 580 В...
    Подозрения на АВР не подтвердились, замена ничего не дала. Мастера диагностировали межвитковое ротора. Перемотали ротор, и ... уже месяц не могу получить станцию из ремонта. Мастер честно признается, что не знает, что делать. После сборки генератора напряжение на выходе - 480 В... Разобрал, проверил - нормально, вроде, всё... Собирает - 480 В... Может, кто сталкивался с таким? Буду очень благодарен за любые подсказки.
     
  2. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    Если они не знают - собирайте документы и в суд) при правильном подходе получите станцию новую
     
  3. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    13.909

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    13.909
    Адрес:
    С-Пб.
    Для китайцев законы электротехники не писаны. Ни один мастер, потом, не может повторить.)
     
  4. NameX
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    NameX

    Участник

    NameX

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Анапа
    Спасибо. Наверное, Вы правы. Но я, очевидно, слишком старомоден... Вот если бы он (мастер, молодой парнишка) начал мне "по ушам ездить" и пытаться "развести", тогда - с моим удовольствием... А так - я вижу, что он реально не понимает. И самое противное - я тоже не понимаю, что за байда такая. Хотя когда-то БЭСы были частью моей работы. (Аж самому противно, как давно это было...)
    Сейчас они перематывают статор... Не можете подсказать: по какому китайскому закону межвитковый пробой обмотки статора может привести к увеличению выходного напряжения? Я, в простоте своей, всю жизнь считал, что это приведет к перегреву поврежденной обмотки и падению выходного напряжения. Я не прав?
     
  5. halex1
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    33

    halex1

    Живу здесь

    halex1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    33
    Кроме АВР можно посмотреть обороты двигателя 3000. У меня на работе в трех случаях был виноват АВР.
     
  6. NameX
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    NameX

    Участник

    NameX

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Анапа
    Спасибо за ответ.
    АВР меняли на заведомо исправный, не помогло... Обороты - говорят, что проверяли, я не видел. Но - говорят. Уже не знаю, чему верить. Вообще-то мастерская, уровень подготовки мастеров, отношение - достаточно печальны. Но другой, к сожалению, нет...
     
  7. halex1
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    33

    halex1

    Живу здесь

    halex1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    33
    Тогда остается дополнительная обмотка статора которая в связке с АВР регулирует напряжение.
     
  8. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Через 3.5 года гарантия имхо уже кончилась - на каком основании предполагается выколачивать из ответчика требуемое ?
     
  9. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.581
    Благодарности:
    18.440

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.581
    Благодарности:
    18.440
    Адрес:
    Боровичи
    Дело в том, что в ЗоЗПП регламентирует не только продажи, но и оказание услуг.
    В данном случае налицо некачественно оказанная услуга.

    И скажу по секрету - если при продажах Продавец пуганый и как то себя от Закона пытается защитить, то при оказании услуг оказывающая сторона чаще всего оказывается совершенно голенькой - бери её голыми руками.
     
  10. NameX
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    NameX

    Участник

    NameX

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Анапа
    Ну, возможно, её и пытаются сейчас перемотать... Ждём...
     
  11. NameX
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    NameX

    Участник

    NameX

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Анапа
    Да уж... Здесь Вы, безусловно, правы. Назвать это "качественно оказанной услугой" язык не повернется. Вот только податься, к сожалению, больше некуда. Поэтому - будем посмотреть, чем сия "эпопея" закончится.
     
  12. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    А какие есть доказательства согласия на оказание услуги ? Договор есть ? Может гражданин просто доставил электростанцию и бросил ее как мусор который выработал свой ресурс и ее дорого на свалку транспортировать.
     
  13. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.581
    Благодарности:
    18.440

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.581
    Благодарности:
    18.440
    Адрес:
    Боровичи
    Так о чём и разговор - при приёмке в ремонт уважающий себя сервис всегда выдаст сохранную расписку, или приёмную квитанцию, или подобный документ. И всё зависит от того, что в ней написано.
    Существуют сроки выполнения работ, могут быть заложены какие то дополнительные условия. Если не оговорено увеличение сроков по сравнению со стандартным, уже будет повод для претензии.
    С другой стороны, может быть и не нужно "наезжать" на сервис - ведь они подошли в данном случае "с душой":) Не отказали в ремонте, а пытаются добиться какого нибудь результата.
    В прочем, мы отвлекаемся от темы.
     
  14. NameX
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    NameX

    Участник

    NameX

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Анапа
    Нет, ни в коем случае... Я уже говорил, что любая информация по этой теме для меня очень важна. В связи с этим наберусь смелости просить модераторов этой темы проявить снисходительность...
    Особенно интересно мне - как межвитковое замыкание может привести к повышению выходного напряжения!
     
  15. halex1
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    33

    halex1

    Живу здесь

    halex1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    33
    Повторюсь. У Вас скорее всего проблема не с основной, а с дополнительной обмоткой.