    ДомЭконом: Радон в помещении. Защита от радона.
    Радиационная безопасность жилья, или что нужно знать о радоне
    Пособие к МГСН 2.02-97 Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий
    Методические рекомендации по проектированию защиты от радона
    #298 #302

    Радон: средние индивидуальные дозы облучения населения России
    Защита помещений дома от радона.
    Защита помещений здания от почвенного газа радона.
     
  2. Leoekb
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    44

    Leoekb

    Живу здесь

    Leoekb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Екатеринбург
    Александр неужели вы все это изучили :cool:
     
  3. Светлан
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    39

    Светлан

    Живу здесь

    Светлан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    снимается только дерн, как я поняла.
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Исправил
     
  5. RRPavel
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    64

    RRPavel

    Живу здесь

    RRPavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Россия
    Наткнулся на методичку "Основы проектирования напольного отопления Uponor". Подробно, доходчиво, с цифрами и примерами.

    Возможно это уже было, возможно это вообще не сюда а в отопление, не знаю, смотрите сами что с этим делать, я из лучших побуждений.
     

    Вложения:

  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  7. tolix
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    165

    tolix

    Живу здесь

    tolix

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заранее извиняюсь, если ошибся с темой, вопрос про подушку, в приведенной выше ссылке прямо указано, что увлажнение подушки идет из-за отсутствия капилярно-прерывающего слоя (щебня), при этом толщины подсыпок даны не только для пучинистых но и для слабо-пучинистых и непучинистых грунтов (при этом сначала щебень потом песок).
    В других темах форума профи говорят, что это не только не полезно, но и вредно и вообще глупость чайников, кроме того присутствуют примеры когда щебень сверху песка, кроме того присутствуют утверждения прямо противоположные - что сама организация подушки приводит к увлажнению грунта под плитой.
    Кому верить и где искать окончательный ответ?
     
    Последнее редактирование модератором: 10.02.14
  8. Зилибоба
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    384

    Зилибоба

    Живу здесь

    Зилибоба

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    384
    Адрес:
    Батайск
    А если здание отапливается и отмостка утеплена?

    А откуда взята цифра 100 мм? У меня климат не очень холодный... может и 50 хватит? С удовольствием почитаю исходник!
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сами угадаете? Морозное пучение отсутствует.
    #3
    СТО 465.002-2007 DOW
    Влияние утепления грунта на глубину его промерзания
    Расчет теплоизоляции фундаментов. ИМХО расчетные количества Пеноплэкса чрезмерны.
    Все есть в #12
     
  10. Gor77602
    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    14

    Gor77602

    Участник

    Gor77602

    Участник

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Вологда
    А при замене пучинистого грунта? неутепленная плита пригодна для использования?
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    По нормативу 2/3 глубины промерзания. 100-150мм утепления оказывается в разы дешевле #15.
    Если не религия...
     
  12. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.010
    Благодарности:
    39.065

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.010
    Благодарности:
    39.065
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    У норгов можно так поискать
    platta på mark Garage
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  14. elel777
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    128

    elel777

    Живу здесь

    elel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Электросталь
    Здравствуйте, форумчане!
    По таблице № 1 Сажина показатель Z везде имеет положительное значение. А если УГВ расположен выше глубины промерзания, то Z = dw (УГВ) - df (гл. промерз.). Например УГВ 0,7 м - 1,5 м = - 0,8. Отрицательное значение получается. Или dw - это не УГВ?
     
  15. Knadzor
    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    123

    Knadzor

    Живу здесь

    Knadzor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.17
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    123
    dw - расстояние от поверхности грунта до уровня залегания грунтовых вод. Если смущает отрицательное значение, то все просто- например, получилось значение -0.8 смотрим пересечение столбца вашего грунта и строки с силой морозного пучения. В вашем случае получается строка сильнопучинистый грунт.