    Допустимая длина кабеля в зависимости от сечения меди, тока и напряжения
    Добрый день!

    Нет ли у кого под рукой таблички/программки которая выдает допустимую длину линии медного кабеля в зависти от сечения меди / тока / напряжения?

    Практическая задача: есть участок (большой), без сетевого эл-ва.
    Поэтому с эл-вом полная чехарда. Генератор - сегодня 2,5 квт может перемещаться по участку.
    Гена скорее всего будет обновляться на более мощный. Так же не теряется надежда на подключение к сетям. Ну и всякая альтернатива инверторы аккумуляторы, которая тоже не обрела окончательную конфигурацию и место жительства.

    При заданных вводных - искомая табличка поможет прикинуть какие кабеля закладывать между основными потребителями и источниками.

    PS сам нашел вот такую табличку -
    Максимальная длина кабеля (в метрах) от источника энергии до потребителя
    при падении напряжения меньше 2% для 12В систем.

    Нашел тут
    https://www.solarhome.ru/basics/batteries/sizing_cables.htm?print=1

    Можно ей верить?
     
  2. imorsh
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423

    imorsh

    Живу здесь

    imorsh

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Вот табличка из ссылки на 12в и она же пересчитанная на 220 (длина умножена на 19)
    + еще одна найденная на этом форуме (разместил ее пользователь Бонус).

    Можно опираться на эти данные?
     

    Вложения:

    • сечение кабеля  -ток - расстояние .jpg
    • Сечение проводки 12В.PNG
    • Сечение проводки 220В.PNG
  3. Shpackj
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    41

    Shpackj

    Живу здесь

    Shpackj

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    41
    Подниму тему,
    подойдет ли кабель с сечением 16 х 4 (медь) для подключения бани от трубостойки (15кВт 380в) удаленной на 70 м?
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Shpackj, а зачем Вам 16 жил по 4 мм2?:aga:
     
  5. Shpackj
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    41

    Shpackj

    Живу здесь

    Shpackj

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    41
    4 х 16 заработался:aga:
     
  6. Shpackj
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    41

    Shpackj

    Живу здесь

    Shpackj

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    41
    Отписываюсь по результату:
    на данный момент выбрал для подключения бани-дома однофазное подключение с использованием СИП 2х25 от трубостойки до бани, (с использованием арматуры для СИП прямо по забору, расстояние от провода до земли не менее 2.5 м длинна 70 м) далее медь ввгнг 2х10 до счетчика.

    провод на заборе это от видео домофона (сейчас уже закреплен как надо) 2016-11-21 21.57.55.jpg
     
    Последнее редактирование: 15.12.16
  7. pr0h828
    Регистрация:
    22.03.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    pr0h828

    Участник

    pr0h828

    Участник

    Регистрация:
    22.03.22
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте!
    Я что-то не понял таблицы.
    Вопрос. Возможно ли подключить бытовку кабелем сечением 2.5мм от источника на расстоянии 100м. +/- для работы дрелью, свет, плитка, чайник.
    Одновременно конечно работать не будут все эти приборы или не должны.
    Реально ?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А калькулятор подойдет?
    https://allcalc.ru/node/635
    Норма потерь вообще 5%, но...
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Возможно.