1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СИП на чердак

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Natsi72, 16.05.13.

  1. Natsi72
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Natsi72

    Новичок

    Natsi72

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    СИП на чердак
    Уважаемые профи подскажите. От столба до дома 20м.счетчик БИМ 3220.44НС1 на столбе
    (повторное заземление есть),СИП 4*16.Можем мы завести СИП на хол. чердак там в щитке поставить автомат 63А далее ВВГнг-LS 4*10 в нерж. трубе “LAVITA” по деревянным конструкциям дотянутся до расред. щитка (10метр.)?
    Доступ на чердак есть.
     
  2. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Natsi72, А сквозь стенку чердака вовнутрь чем проходить будете? Что то тут народ активно пишет что сквозь стену СИП нельзя, поэтому и делают переход на улице...
    А чем не устраивает переход с СИП на ВВГнг на улице зажимами и дальше уже без каких либо автоматов на холодном чердаке сразу в точку назначения (как вы писали в нерж. трубе)?
     
  3. Natsi72
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Natsi72

    Новичок

    Natsi72

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Через стену той же трубой, не устраевает тем что нужно вводить уже, а подключать к распред. щиту позже.
     
  4. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Natsi72, У вас на столбе только счетчик или все таки есть автоматы?

    ИМХО, наверное правильно так:
    1. Дотягиваете СИП до дома
    2. Делаете переход на ВВГнг и заводите его в дом по правильному (а не СИПом)
    3. Ставите свой автомат на чердаке и начинаете пользоваться (а еще лучше автомат ставите там, где в последеющем будет щит).
    4. Когда поставите щит - переключите с автомата на щит (или поменяете ВВГнг на более длинный, если первоначально автомат поставите на чердаке, перварительно обесточив свой ввод в дом в щитке на столбе).

    На сколько я понимаю у вас чердак холодный и необитаемый, бегать туда каждый раз в случае отключения автомат там - врядли добавит вам комфорта. Второй момент - каждое лишнее соединение на линии не добавляет надежности, да еще в добавок ко всему в случае нарушения контактов может служить потенциальной угрозой пожара. Именно поэтому я стараюсь вас убедить не использовать в конечном итоге автомат на холодном чердаке.

    Да, кстати, а схема заземления у вас какая? ТТ или TN? Если TN-C-S то вы уже делаете разделение PEN на PE и N в щитке на солбе как я понимаю. А после разделения их объеденять уже нельзя. Как следствие кабель от щитка до дома должен быть уже 5-проводный.
     
  5. Natsi72
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Natsi72

    Новичок

    Natsi72

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Счетчик на столбе не мой, а Горсети ни щитков ни автоматов там нет.
     
  6. Ника1375
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ника1375

    Новичок

    Ника1375

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Оптимальный вариант это довести СИП до дома, установить на панели дома небольшой щиток, обязательно влагозащищенный, внутри устоновить автомат и подключить, но что б свободное место осталось на всякий случай. и уже от этого вводного устройства плясать так, как вам удобно т. е. ведете кабель ВВГ туда, куда вам надо, при переходе через стену не забывайте использовать ПЭ трубу или просто гофру.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    И как это всё хозяйство поможет деревянным конструкциям? :mad:
     
  8. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    На сколько я понял там деревянная конструкция, поэтому только металл!


    Опаньки, меня опередили :)