    Уважаемые форумчане! Вопрос в следующем. От столба через дорогу до фасада 26 метров. Подземка не реально. Можно ли кинуть воздушку, т. к. в ПЭУ-7 я таких ограничений не нашёл. В ПЭУ-6 было конкретное ограничение до 25 метров. Очень не хочется ставить доп. опору. Подскажите, пожалуйста!
     
  2. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Vlitvin, Вы имеете ввиду ограничение на длину пролета без столбов?
    У нас в садоводстве столбы ЛЭП то стоят через 30-40 метров. Так что думаю 26 метров не столь критично будет. Главное мне кажется высоту от провода до земли соблюсти (в вашем случае над проезжей частью, если я не ошибаюсь 6 метров должно быть). Если ошибаюсь - коллеги подправьте меня.
    Если так, то вам неоходимо на доме кабель крепить на высоте 6,5-7 метров минимум, что бы с учетом провиса кабеля в его нижней точке соблюсти эти 6 меттров. Если дом позволяет - думаю можно и без промежутточного столба.
    Второй момент - граница разграничения балансовой принадлежности и граница зон ответственности будет у вас в точке присоединения на опоре ЛЭП - все остальное ваше хозяйство и ваша ответственность. Во всяком случае на подключение не должно оказывать никакого влияния.

    Да... еще добавить стоит, что кабель от дома к столбу должен быть тогда не СИП-4 а СИП-2. СИП-4 не предназначен кажется для такого подвеса (он как то больше для спуска по столбу ти для монтажа по стене используется), т. к. не имеет стальной жилы (по-моемому в нейтральном проводнике), обеспечивающую как раз такие самонесущие функции.
     
  3. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    З. Ы. Еще, если мне память не изменяет, то "25 метров" относится не к расстоянию от дома до столба, а к расстоянию от границы участка до столба, на котором будет подключение. А у вас там расстояние, равное ширине дороги. (надеюсь, что между вами и столбом не автомагистраль шириной 20 метров, и именно поэтому вы не приемлете подземную прокладку кабеля ;))
     
  4. vlitvin
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    vlitvin

    Участник

    vlitvin

    Участник

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Петербург
    Спасибо за ответ. конечно я видел пролёт по 30-40 метров. Но хотелось бы услышать допустимо ли это по закону.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    В ПУЭ-6 (2.4.12) длина ответвления к вводу не более 25 м.

    В ТКП 339 (белорусское) это требование также есть.

    В ПУЭ-7 - 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
    При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.

    Это относится к длине ответвления от ВЛ ко вводу. И граница участка тут не при чём (если ЩУ не на заборе).
     
  6. Hontor
    Регистрация:
    24.04.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Hontor

    Новичок

    Hontor

    Новичок

    Регистрация:
    24.04.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток.
    Разрешите присоединиться к теме.
    Есть ли информация как 25 м считается, если хотя бы одна из границ находится не далее 25 м от ЭПУ (ВРУ) внутри участка. Или со стороны ближайшего ЛЭП?
    Вопрос возник в связи с тем, что возле участка 3 столба.
    Каждый из столбов через дорогу от участка с 3х сторон.
    Под ЭПУ (ВРУ) я имею ввиду щит на стене дома.
    У участка ЭПУ (ВРУ) с одной стороны 10 м, со второй стороны 16м с третьей стороны 30 м до границы, с четвертой стороны сосед.
    2 столба СО располагаются с той стоны границы участка, где между ЭПУ (ВРУ) и границей 30 м и одни из этих столбов является ближайшем до границы участка.
    Третий столб располагается со стороны границы, где до ЭПУ (ВРУ) 10м, но столб самый дальний.
    Я предполагаю, что СО должны поставить столб с одной из сторон, где менее 25 до границы и с этого столба протянуть сип к вводу в ЭПУ (ВРУ).
    Но есть ли обоснования пытаться требовать такое?