1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Финишное выравнивание нижней обвязки

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Monstriller, 14.05.13.

  1. Monstriller
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Monstriller

    Живу здесь

    Monstriller

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Финишное выравнивание нижней обвязки
    Как не старался вывести горизонт ленточного фундамента в ноль, местами получились перепады 3-5 мм.
    Насколько я понял такие вопросы решаются подкладкой под обвязку кусков водостойкой фанеры.
    А какие еще материалы можно использовать для этого?
    Например у меня имеется оргстекло 3мм, текстолит (3-5 мм).
    Требования к этим подкладкам - прочность, стойкость к УФ, влаге, перепадам температуры.
    Может быть есть какие-то готовые решения для этого?
    Спасибо.
     
  2. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Такие вопросы решаются подкладкой под обвязку цементного раствора, приподнимаете обвязку в месте где есть щель, подбиваете раствор, крепите обвязку на место по уровню.
     
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Цементный раствор не пойдёт, берите плиточный клей или самовыравнивающий пол .
     
  4. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И в чем будет принципиальная разница?
     
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если клали цементный раствор в 5мм то должны знать разницу.
     
  6. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Клал, разницы для этой задачи не вижу.
     
  7. Karnazh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    1.059

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    1.059
    Адрес:
    Воронеж
    ZyUbra, 5 мм раствора даже пальцем достаточно легко разбить и расковырять. Если выравнивать раствором, то высотой от 5-7 см.
     
  8. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понял ТС, речь идет не о глобальном выравнивании, а о заполнении небольших щелей 3-5 мм. под доской обвязки, никто там раствор ковырять не будет ни пальцем, ни молотком. Чем в данном случае плиточный клей будет лучше, мне не ясно, это точно такой же цементный раствор, с добавлением клеевых компонентов и пластификаторов, в данном случае не актуально.
     
  9. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.303
    Благодарности:
    2.415

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.303
    Благодарности:
    2.415
    Адрес:
    Гвадалахара
    Впринципе можно попробовать и раствором, но песок нужно хорошо просеивать, а это далеко не всегда есть чем. Наливной пол вещь более жидкая и пластична поэтому запихать ее под доску будет гораздо проще,.Есть тоько вопрос по технологии выполнения работ.
    Сначала нужно прикрутить доску к фундаменту без гидроизоляции, выровнять клиньями по уровню, затем какимто способом напихать под нее раствор, затем когда раствор слека прихватится снять доску, добавить в пустоты (а они будут как не старайся) и затереть. Потом проложить ГИ и прикрутить обратно доску. Я это вижу так.
     
  10. AlexAref
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    2.648

    AlexAref

    Просто строитель каркасников

    AlexAref

    Заблокирован

    Просто строитель каркасников

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    Вот почему и лучше плиточный клей. Снял доску, положил плиточного клею, положил сверху доску, вывел в уровень дюбелями, нажав просто сверху, она вдавилась в клей на сколько нужно. И все, жди когда засохнет.
    Тут главное - не передавить. Хотя как раз для этого можно несколько клинышков поставить где надо. Ничего страшного от них не будет.
    Мне это все вот предстоит на днях. Будем по узебеком залитой плите каркасник ставить.
     
  11. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так а чем именно плиточный клей то лучше? Что мешает эту же операцию с обычным раствором делать? Даже не в плане экономии, объем там смешной, просто из принципа, в чем разница?
     
  12. AlexAref
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    2.648

    AlexAref

    Просто строитель каркасников

    AlexAref

    Заблокирован

    Просто строитель каркасников

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    Дык в пластичности. Смесь то что бы не потрескалась, да обратно не высыпалась кусками - пластификатор нужно добавлять, а в клею уже есть. А по стоимости тот же Юнис уже со смесью М-300 + пластификатор почти сравнялись. Так нафига лишние заморочки - то? Тем более что у меня был опыт паленого пластификатора даже в Леруе.
     
  13. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ок, сойдемся, что дело в удобстве:hndshk:
     
  14. AlexAref
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    2.648

    AlexAref

    Просто строитель каркасников

    AlexAref

    Заблокирован

    Просто строитель каркасников

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    Именно. :hndshk:
     
  15. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.303
    Благодарности:
    2.415

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.303
    Благодарности:
    2.415
    Адрес:
    Гвадалахара
    Ну теоретически как вариант можно пробовать. Я просто на нижнюю обвязку решил пустить пропеллеры. Посмотрел, анкера моща. забетонированы. Ну и потом еще полдня промудохался засвеливая фундамент, чтобы добавить еще между анкерами дополнительные т. к. 50е пропеллеры выпрямляются полностью только если притянуты не жиже чем через 1м.Хотя и пропеллеры были не такими крутыми 10-15 мм.