1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Теплая мансарда с холодным треугольником

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Juricher, 21.02.13.

  1. Juricher
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    Juricher

    Участник

    Juricher

    Участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Губкин
    Теплая мансарда с холодным треугольником
    Доброго здравия всем!
    Утепляю мансарду приобретенного дома и возникли вопросы по утеплению. Для простоты понимания мной и остальными нарисовал примерную (как я понял) структуру утепления мансарды. Может еще кому пригодится
    Структура утепленной мансарды с холодным треугольником.jpg
    И возникли вопросы.
    1. Все ли правильно понял по структуре, т. е. последовательность чередования материалов?
    2. Сколько до конька не должна доходить гидроизоляция? Или гидроизоляция должна перехлестывать конек? А если это будет супердиффузионная пленка?
    3. Должна ли быть в холодном треугольнике пароизоляция на скатах? Доходить до верха должна?
    4. Какие доски необходимо использовать для обрешетки под шифером? Толщина, ширина.
    5. Надо ли использовать для обрешеток обрезную доску или можно использовать необрезную?
    6. Какие доски необходимо использовать для обрешетки холодного треугольника? Толщина, ширина, обрезная или нет?
    7. Укладывать что-либо на минвату сверху в холодном треугольнике? Пароизоляцию, гидроизоляцию, ПЭ пленку?
    8. Можно ли в холодном треугольнике сделать пол? Высота позволяет. Как сделать? Набить обрешетку из досок и сверху постелить ОСБ? Или холодный треугольник надо замуровать и не делать в него никакого доступа? Просто место есть, можно хлам хранить.

    Заранее спасибо.
    По всем ответам готов исправить рисунок и выложить окончательный вариант
     
  2. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Нарисовали верно.
    Гидроизоляцию до конька доводите, точнее мембрану. Просто прорезать под коньком ее нужно.
    Пароизоляцию только со стороны помещения, на скаты нельзя.
    На утеплитель можно набр осить любую ветрозащиту.
    Под шифер может и необрезную можно. Толщина зависит от шага стропил - чтобы не прогнулась
    Если пол делать, то ОСБ не стоит. Важно, чтобы материал влагу пропускал, потому нужно доску с шагом.
     
  3. Evgen555
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    Evgen555

    Живу здесь

    Evgen555

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    село Таборы
    Небольшое уточнение по схеме: на стропило с низу (горизонтально) укладывается гидроизоляция. С верхе на гидроизоляцию брусок 50 на 50, а далее обрешетка. У вас по моему гидроизоляция с бруском перепутаны местами.
     
  4. Juricher
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    Juricher

    Участник

    Juricher

    Участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Губкин
    Для шифера сказали так не надо. Вентзазор есть в самих волнах шифера, а вот вентзазор между гидроизоляцией и ватой нужен. Рисунок для меня :) и у тех, у кого шиферная крыша
     
  5. Evgen555
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    Evgen555

    Живу здесь

    Evgen555

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    село Таборы
    ДЛя шифера, там по моему все проще, чем м. ч. Удачи в стройке!
     
  6. РоманФёдорович
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    РоманФёдорович

    Участник

    РоманФёдорович

    Участник

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    ГБ обязательно под контррейку иначе вы его пробьёте гвоздями.
    СДМ перехлёстывать через конёк можно, ГБ нельзя.
    Обрешётка 100 - 30
    Отредактированно
     
  7. Juricher
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    Juricher

    Участник

    Juricher

    Участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Губкин
    Сейчас так от старого хозяина и осталось. Почитал еще форум, буду снимать шифер (потом, "лэтом, малчик, лэтом" (c) Из анектдота), делать контробрешетку, крепить СДМ, менять доски обрешетки.
    Единственное чего не понял, так это
    1. Накрывать ли чем минвату в холодном треугольнике? Чем? Гидроизоляцией или пароизоляцией? Или просто уложить и даже пол не делать?
    2. Надо ли в холодном треугольнике по скатам вешать пароизоляцию?
     
  8. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    1. Можно не накрывать. Единственная проблема - предполагаемое пыление утеплителя и попадание в воздух частиц базальтового волокна, в принципе, если затянуть вентрешётки в фронтонах мелкой сеткой, то и попасть в окружающую среду эта вредная пыль не сможет. Это при условии, что холодный треугольник никак не будет эксплуатироваться, а если будет, то однозначно - накрывать плёнкой с высокой паропроницаемостью, микроперфорацией, сквозной продуваемостью, популярный пример - изоспан А, потом через контрорейку и разреженно доски пола.
    2. Нет, пароизоляции там не место.
     
  9. Juricher
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    Juricher

    Участник

    Juricher

    Участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Губкин
    Благодарю, вроде все понятно
     
  10. Oleg2073
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Oleg2073

    Участник

    Oleg2073

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый вечер. Конструкция получилась такая-же, как и в первом сообщении, вопрос следующий: крыша закрыта металлочерепицей, при монтаже не сделали контробрешетку, гидроизоляция лежит до конька. Опасения, что из-за малого вентзазора (получается образован только волнами металлочерепицы) могут начаться проблемы в будущем. Если гидроизоляцию под металлочерепицей оставить только до ригеля, а в холодном треугольнике ее снять? Получается под гидроизоляцией останется только слой утеплителя на скошенной стене мансарды. Весь холодный треугольник под крышей будет как большой зазор. Насколько это предупредит возможные проблемы?
     

    Вложения:

    • Структура утепленной мансарды с холодным треугольником.jpg
  11. Oleg2073
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Oleg2073

    Участник

    Oleg2073

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Под возможными проблемами имел в виду коррозию металлочерепицы и загнивание обрешетки из-за малого зазора. А так всего по два метра кровли с каждой стороны будут с маленьким зазором. Все больше шансов, что свкозняком сушить будет сильнее, чем при пленке до конька.
     
  12. mxr55
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    85

    mxr55

    Живу здесь

    mxr55

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Омск
    Ребята помогите советом пожалуйста, собираюсь наводить крышу, так почитав форум, я никак не могу прийти к правильному выводу. Нужен ли холодный треугольник или нет?

    Я нарисовал разрез своей кровли, подсажите по какому пути утепления НУЖНО идти? Пирог кровли не вызывает сомнения, вот конструкция утепления вводит в ступор.

    На фото 1. газобетон, 2. собственно стропило


    Вариант утепления № 1.

    утепляю то, что выделено красным цветом? Что и как будет с пространством № 3, 4 - холод?
     

    Вложения:

    • крыша.jpg
    • крыша вариант утепления 1.jpg
  13. mxr55
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    85

    mxr55

    Живу здесь

    mxr55

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Омск
    Собственно вариант № 2 и № 3 на рисунке.

    Подскажите по какому из вариантов нужно идти?
     

    Вложения:

    • крыша вариант утепления 2.jpg
    • крыша вариант утепления 3.jpg
  14. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    Mxr55, Земель здорова. Я лично пошел по варианту утепления стена, излом и крыша комнаты и холодный треугольник.
     
  15. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Одинцово
    Вопрос популярный. Но, к сожалению, полумеры не помогут. МЧ не продувается за счет волн, т. к. ступеньки перекрывают зазор. Поэтому - рекомендую полностью переделать.