    Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
    Фундамент: 500мм-высота,300мм-ширина с песчанной подсыпкой 200мм и утеплетелем ЭППС 50мм (сваи через 1650-1800,глубиной 1800мм и песчанной подсыпкой 200мм)
    Бригада затянула с подготовкой опалубки и дотянули до -температуры.Меня убедили, что в 21 веке есть нереальное количество добавок и пластификаторов, которые позволяют лить бетон до -15* и наши -5* абсолютно не страшно. В любом случае окончательное решение принимал я.
    На сегодняшний день имеем следующее:
    1. фундамент целый, красивый, но беру обыкновенное зубило и при помощи молотка без особого напряжения загоняю его на 15-20мм больше не пробовал.

    Основные опасения вызывает
    1. Роствирк укрыли обычной пленкой, НАБЕРЕТ ЛИ СВОЮ МАРКУ БЕТОН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -5*?
    2. Мои дальнейшие действия?
    3. Может ли промерзнуть именно эти 15-20мм,а дальше все нормально и необходимо вызывать экспертов, которые смогут это подтвердить или опровергнут?
    Заранее всем спасибо!
    Выше по проекту плита 150мм с двойным армированием IMG_7709.JPG IMG_7714.JPG IMG_7494.JPG
     
  2. ДобрыйБармалей
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    57

    ДобрыйБармалей

    Живу здесь

    ДобрыйБармалей

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Уфа
    Бетон нужно было греть. На фото цвет бетона "неправильный". Очень похоже по цвету на непрогретый бетон.

    Вибратором пользовались?
    С бетоном М 200 у вас такой трюк нипочем бы не получился
     
  3. Asort
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Asort

    Участник

    Asort

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, Добрый Бармалей, то что получилось уже есть. Хотелось бы развернутых ответов на поставленные вопросы.
    Был бы очень признателен, тем кто сможет подсказать выход из сложившейся ситуации.(Безвыходных ситуаций не бывает. Барон Мюнхаузен)
     
  4. ДобрыйБармалей
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    57

    ДобрыйБармалей

    Живу здесь

    ДобрыйБармалей

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Уфа
    Не паниковать.
    Оценить размеры бедствия. Т. е. заказать техническую экспертизу.
    Будет квалифицированный развернутый ответ по качеству бетона - будет и решение ремонт или демонтаж.
     
  5. Asort
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Asort

    Участник

    Asort

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Бармалей, за развернутые ответы, но хотелось бы услышать ответы ПРОФЕССИОНАЛОВ, как раз мнения экспертов интересуют в первую очередь?
    Есть в Москве, кто в теме?
     
  6. PvlAnd
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    219

    PvlAnd

    Живу здесь

    PvlAnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Москва
    Мнения профессионалов это консолидированный ВЫВОД профессионального коллектива основанный на экспертизах и расчетах.
    Здесь вы имеете возможность самостоятельно конструировать этот ВЫВОД из советов умудренных опытом достойных трудяг, которые - возможно стесняясь, не особенно спешат их давать.)
     
  7. Asort
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Asort

    Участник

    Asort

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое.
     
  8. Asort
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Asort

    Участник

    Asort

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вопрос рассчитан на людей, которые знают теорию, вложены деньги и на сегодня хотелось бы понимать, есть смысл за них бороться или проще сломать и сделать все заново
    1. Бывают ли добавки до -15*
    2. Сможет ли бетон, без прогревания набраться прочности
    3. Каковы могут быть потери по прочности
    Если есть соображающие люди, готов оплатить выезд на объект, для получения консультации на месте.

    Завтра постараюсь выложить фото, как фундамент выглядит сейчас.
    Экспертизу буду проводить после праздников, на форуме задал вопрос для того что бы люди добрые подсказали (ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ) людей кто занимается экспертизами.
     
  9. PvlAnd
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    219

    PvlAnd

    Живу здесь

    PvlAnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Москва
    1. Есть, но работают лишь в стечении благоприятственных и исключении неблагоприятственных обстоятельств.
    2. Может, но см. п1
    3. От 30 до 70 % от проектируемой прочности. (ИМХО, не профессионал)
     
  10. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Так какой пластификатор применяли и в какой концентрации?
    Пластификаторы хороши для перевозки бетона в минус, а если оставить его твердеть в минус то там может и месяц понадобиться чтобы до 30% от прочности набрать. Сколько времени прошло от заливки до теста с зубилом?
     
  11. АлексейСеменов
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    АлексейСеменов

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
  12. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Ярославль
    Строитель монолитчик говорит что это только "под разбор". Нужно было либо греть если без ПМД (противомозная добавка) либо если с ПМД укрывать чем-то теплоизолирующим. Судя по тесту прочность не выше В4-5 (М15-20). Так как вода уже к этому времени замёрзла-испарилась никакого добора прочности уже не произойдёт. По мере углубления прочность может быть чуть выше (за счёт внутренней изотермии при реакции цемента с водой во время схватывания) но на совершенно не значительную величину. Короче на стройке это бы было однозначно на снос.
    Извините.
     
  13. Магма
    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    1.002

    Магма

    Живу здесь

    Магма

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    1.002
    Адрес:
    Тверь, Россия
    А как же в 50-60гг. в СССР выполняли кирпичную кладку методом замораживания?
     
  14. Магма
    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    1.002

    Магма

    Живу здесь

    Магма

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    810
    Благодарности:
    1.002
    Адрес:
    Тверь, Россия
    Это самый главный вопрос, а топикстартер молчит...Может и хватило тепла от реакции гидратации цемента, что б бетон набрал 20-30 % и...ждем теплых дней.
     
  15. ДобрыйБармалей
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    57

    ДобрыйБармалей

    Живу здесь

    ДобрыйБармалей

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Уфа
    - Да.
    - НЕТ.
    Определяет Экспертиза.
    Да не может! :no: