1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как лучше сделать монолитную плиту перекрытия если сруб уже стоит

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nikkos1, 11.05.12.

  1. nikkos1
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30

    nikkos1

    Живу здесь

    nikkos1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Как лучше сделать монолитную плиту перекрытия если сруб уже стоит
    Подскажите пожалуйста: имеется ленточный фундамент (лента ШхВ 40х100см) с установленным на нее срубом. Требуется сделать бетонный пол. (Надо было сразу лить или класть плиты. Но теперь уже поздно :()
    Максимальный пролет 4,1х7,4м. Остальные меньше 3,5х5 и 3,3х3

    Решил засыпать цоколь утрамбовать, гидроизоляция, 20см ЭППС и залить плиту 20см по грунту для устройства водяных теплых полов с привязкой к основному фундаменту. Плита будет с заходом на верхнюю часть ленты (свободное расстояние до подкладочной доски всего 8 см). Т. е. плита по краям будет в виде буквы "Г". Верхний слой арматуры будет заходить на верхнюю часть ленты, нижний - собираюсь засверлить фундамент на 20 см в глубину и вставлять туда арматуру. На каждую комнату получается своя плита.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Стоит ли крепить к текущему фундаменту нижний слой арматуры.
    2. Стоит ли сразу уложить трубы теплых полов поверх арматуры или лучше потом уложить трубы и залить еще стяжкой 5-7см.
    3. Стоит ли изгибать арматуру в местах захода на верх ленты в форме Г. Или просто укладывать и вязать между собой верхний и нижний ряд вертикальными частями арматуры.
    4. Стоит ли верхний ряд класть на проставки (соблюдая 3-4см защитного слоя) или прямо на фундамент
    5. Не выдавит ли подкладочную доску (5см) и сруб? если 8 см бетона будет выше верхней части фундамента. Может стоит заливать только под уровень фундамента?
     

    Вложения:

    • Фундамент.jpg
  2. Mmd70
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mmd70

    Новичок

    Mmd70

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Очень интересно чем всё у Вас закончилось у меня сейчас аналогичная проблема
     
  3. nikkos1
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30

    nikkos1

    Живу здесь

    nikkos1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Сделал следующим образом:
    Двутавровые балки покрасил и положил на фундамент (снизу на них подшил ЭППС, и между ними тоже набил ЭППС). На них профлист, арматура в волны профлиста, сверху сетка на проставках с трубами теплого пола. Нижние бревна обработал и проложил изоляцию от бетона по периметру.
    Из минусов - потери по высоте и стоимость
     
  4. Mmd70
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mmd70

    Новичок

    Mmd70

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Да многослойно получилось, я вот собираюсь класть 14-й двутавр три линии вобщем по 7.8 метра, самый большой пролёт между капитальными стенами фундамента 2,9 метра, подшиваю опалубку закладываю 14-ю арматуру -клетка 20см, ну и заливаю линиями шириной 1-1,15 метра раствором М-350 (ну с запасом прочности и скидкой на спионеренное качесво). По всем подщётам должно вроде как работать. Сверху сетку, к сетке несколько контуров от 50-ти до 60-ти метров тёплого пола, всё это опять в раствор и выравниваю жидким полом, надеюсь сиё творение поживёт длительное время. опасаюсь только за нижние венцы я их конечно заизолирую но всётакм с двух сторон будет бетон, с радостью приму любую оценку и критику...
     
  5. Домадом
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Домадом

    Участник

    Домадом

    Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    @nikkos1, как служит Ваше перекрытие, очень интересно. Как чувствую себя нижние венцы которые попали под забетонку?
     
  6. nikkos1
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30

    nikkos1

    Живу здесь

    nikkos1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря неизвестно. Подлезть туда возможности посмотреть нет никакой.
    Если из дома смотреть - то между бетоном и деревом (точнее бетоном и прокладочной лентой) появился зазор (бревна еще высохли и сжались). Так что теперь должен быть обмен воздухом в любом случае.
    А так пока признаков гниения не обнаружил. Руки дойдут - летом за сверлю первый венец насквозь посмотрю что там.

    К самому перекрытию претензий нет. Греет. Вес держит.