    Проблемы с насосом Calpeda NGX3
    Здравствуйте всем!

    Прошлой весной купил насос Calpeda NGX3, который отпахал весь прошлый сезон, качая воду из реки для полива.
    Забор воды из реки - расстояние 56 метров, перепад высоты около 3 метров. Боялся, что насос не потянет. Но потянул! Даже не ожидал, что на выходе будет достаточно сильный напор.
    Но все же насос работает на пределе и мне пришлось побороться с таким явлением, как кавитация. Вода из реки мутная и смелкими водорослями (тонкие, длиной несколько мм), песок не замечен. На входе стоит обратный клапан с сеткой. Вместо гидроаккумулятора поставил электронный регулятор IDROMAT4 с датчиком давления.

    К проблемам (по прошлому году):
    1) Производительность насоса меняется: иногда хватает только на одну точку потребления, а иногда напор такой, что шланг раздувается. От чего это может быть?
    2) Так и не разобрался, как регулировать IDROMAT4. Крутил регулировочный винтик (очень тугой), но особой разницы в работе насоса не заметил. Кто-нибудь использует IDROMAT4?
    3) Насос этот самозаливной и в первый раз минут за пять прокачал трубу 56 метров без заливки её водой. Буквально через недельку пришлось отсоединить шланг и после обратного подключения насос отказался качать. Вода в подающей трубе стоит, мотор молотит, но не качает. Пришлось вручную заливать воду в подающий шланг, благо уровень не сильно упал. Заработал, но самовсасывание пропало...

    В этом году:
    Залил насос водой и попытался всосать воду - чуда не произошло, самовсасывание не восстановилось. Изначально при включении "на воздух" (но с заливанием воды в насос), чувствовалось на входе разряжение, а на выходе напор воздуха. Сейчас - ни малейшего дуновения.

    Кирдык насосу?
    Или попытаться вручную заполнить 56 метров подающей трубы и еще раз попробывать?
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    От степени загрязнения фильтра-сетки.
    Не нужно ничего крутить, для вас это не актуально. При открытии крана и при отсутствии гидроаккумулятора давление включения падает практически мгновенно. Включится насос долей секунды раньше или позже не имеет значения.
    Не обеспечена герметичность всасывающего трубопровода по воздуха, а она должна быть практически абсолютной, тем более при такой протяженности.
    Попробуйте. А что у вас представляет собой всасывающий трубопровод?
     
  3. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    Такие скачки производительности могут быть в течении дня. Насос работает на гране срыва в кавитацию и я уж начал думать, что это атмосферное давление и температура так влияют...

    На входе стоит прозрачный шланг и я контролировал герметичность по наличию пузырьков воздуха. Сейчас пока трудно что-то сказать про герметичность - проверю еще раз...

    Цельная труба ПНД32 длиной около 55 метров. Соединения перед насосом всего три: на входе гибкий каркасный шланг с фильтром и на выходе такой же шланг подсоединён к насосу.

    Заполнение трубы - сплошная морока. Вроде лил по-тихоньку, но всё равно образуются воздушные пробки. Ведро воды заливал минут 15. Думаю поставить ведро с водой повыше и тоненькой трубкой самотеком вливать в трубу...
     
  4. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    Насос, как я понимаю, должен "по воздуху" на выходе создавать какое-никакое давление, а на входе - разряжение (самовсасывание).
    У меня же - ничего. Это и беспокоит больше всего...
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    Prosto_chel, попробуйте, как у нас здесь говорят на форуме, потренироваться на ведре, то есть организовать перекачивание жидкости из ведра, посмотрите, как насос будет работать. Если насос будет работать также значит у вас проблемы с "внутренностями" насоса. Возможно поврежден или забит эжектор.
     
  6. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    Попробую - спасибо за мысль.
     
  7. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    Кстати, как думаете, самому стоит лезть в насос?
    Вроде руки растут откуда надо, но тянутся все же больше в сторону электричества...
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.369

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ужгород
    Для начала стабильность 220 во время работы насоса. При таком удалении ето даже небольшое падение критично. :hello:
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Можно сначала на стенд ("потренироваться на ведре"), потом по результатам можно и вскрыть. Что-то можно сделать и только прямыми руками, а для чего-то потребуются запчасти.
     
  10. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    Поставил ведро и воткнул туда оба шланга (короткие - по 1,5 м), залил насос через спец. дырочку, врубил - не качает.
    Заполнил подводящий шланг водой - стал качать, но напор слабоват, на мой взгляд.

    Похоже, придется разбирать...
    Есть вероятность, что всё дело в загрязнении эжектора?
     
  11. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    У меня насос то рядом со мной стоит, а вот точка забора - на удалении.
    220 проверю вследующий раз, в прошлом году обычно 230-240 В было.
    А как на насос могут влиять провалы напряжения? Только снижение мощности? Лампочка что-то часто в этом году мигать стала...
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    Разумеется потерей напора и производительности. Поэтому прежде чем разбирать насос, проверьте напряжение под нагрузкой равной мощности насоса как минимум.
     
  13. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    От самого насоса просадки напряжения нет. На линии около 230В. Но кто-то похоже использует дуговую сварку и идут импульсные просадки напряжения до 180В.
    Как на насос влияют такие секундные провалы напруги и импульсные помехи от сварки?
    Если плохо - ставить стабилизатор?
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.940
    Благодарности:
    35.302
    Адрес:
    Уфа
    Это плохо конечно. Но думаю, что кардинально такие просадки не могут повлиять в целом на работу насоса. Обычный релейный стабилизатор здесь не поможет.
    А что сваривают круглосуточно?
     
  15. Prosto_chel
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Prosto_chel

    Живу дома, но и здесь не чужой...

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Челябинск
    Почему круглосуточно? Я думаю только в светлое время суток, когда и я насосом занимаюсь. Надеюсь, что скоро уже всё переварят... :)

    Привез насос в квартиру, думаю погонять в ванной на чистой воде - может промоется...