1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?

Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.

  1. BurlakovA
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BurlakovA

    Новичок

    BurlakovA

    Новичок

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
    Добрый день! После зимы обнаружили сюрприз. Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, на месте входа трубы от дома. По ходу вдавило грунтом. Остальные стенки ровные. Установлен в прошлом году на суглинок, на бетонную подушку, прикреплен стальными тросами, по периметру обсыпан песко-цементной смесью. В общем, по инструкции. И колодец для стока есть. Законсервирован на зиму по инструкции - было оставлено 1/3 воды. Участок под небольшим уклоном, УГВ высокий, но дом стоит, забор тоже грунтом не снесло)
    Вопрос, сможет ли давление воды, если залить его полностью, выправить стенку Танка обратно? Если обкопать по торцевой стене и залить бетон (сделать вертикальную бетонную подушку), защитит ли на следующий год от давления грунта? Какие еще можно принять меры по выправлению стенки? Может кто сможет еще дать дельные советы, что делать с септиком дальше?
     
  2. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Если герметичность не нарушена, то нужно понять, причину давления и принять меры. Например, если морозное пучение - утеплить, и т. д. Выправить водой может выйти, а может и не выйти. Теоретически, если откопать снаружи вмятую стенку, то можно изнутри аккуратно поддомкратить - враспорку. Вмятая стенка - не страшно, если устранить причину сдавливания. Просто объем чуть меньше стал.
     
  3. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Очень пессимистично! Видимо предвзятое отношение к Танкам.

    ТС, а как вдавило, кстати. Подробнее опишите.
     
  4. BurlakovA
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BurlakovA

    Новичок

    BurlakovA

    Новичок

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем ответившим! У нас Тверская обл., снега было в этом году столько, что пока откопать поврежденную стенку не смогли. Может, 9 мая получится откопать и зафотать.
    При осмотре изнутри видно, что продавило торцевую стенку примерно на 20 см вовнутрь, по всей стенке, примерно до входа трубы.
    Относительно причин остается только догадываться (Участок с небольшим уклоном, торцевая часть как раз получается со стороны вершины угла. Примерно через 1-1,3м почвы - глина, связка дом-септик-сток колодец-фильтр. поле получается в самой низкой точке участка, воды там традиционно много, а сейчас очень много.
    Если морозное пучение, то почему продавило только одну стенку? Смущает то, что эта сторона на вершине угла. Какие еще могут быть причины сдавления? Пучение грунта? Движение грунта? Хочется обезопасить себя на след год. Выкапывать не вариант - очень муторно, заварить будет проще (наверно)
     
  5. Virtoria
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Virtoria

    Живу здесь

    Virtoria

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    У меня такие же параметры как и у ВАс. Меня всегда интересовало, почему производитель рекомендует откачивать при консервировании, оставляя 1/3 объема?
    Я оставила 2/3 - проблем на сегодняшний момент не обнаружила:|:
    Присутствуют и пученение и движение грунта. ИМХО
     
  6. Sef
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    23

    Sef

    Живу здесь

    Sef

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Ковров
    А не могло ли сдавить из-за установки на бетонную подушку и крепления стальными тросами? Ведь производитель про это ничего не пишет...
     
  7. BurlakovA
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BurlakovA

    Новичок

    BurlakovA

    Новичок

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Sef, если не крепить на бетонную подушку с тросами, септик бы всплыл. На настоящий момент уровень грунтовых вод - прим. 30 см. Да и производитель при высоких водах РЕКОМЕНДУЕТ ставить на бетонную площадку.
    По поводу 1/3 воды в септике на зиму не знаю, наверняка производители проводили испытания, может кто из знающих подскажет ответ.

    На сегодняшний день ситуация такова: сдавило грунтом нижнюю часть (после трубы) 1-го отсека септика. Это привело также к Смещению входящей трубы первого бака. Труба изначально установлена производителем с наклоном вниз. А у нас сейчас ее вывернуло в другую сторону, получилось, труба с наклоном вверх (Муфту разгерметизировало, и в септик попала вода с частью грунта. Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Как вернуть торцевую стенку в исходное положение? Если ее не выровнять, труба тоже на место не встанет.
    Если увеличить прослойку между грунтом и септиком из песчано цементной смеси, застрахует ли это от подобного в следующую зиму? Или лучше mtnjyye. стенку поставить? Не будет ли она давить стенку септика?
     

    Вложения:

    • 100_2573.JPG
  8. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    Я бы откопал эту сторону, набрал полный септик и если бок на место встанет, засыпать по новой при полном септике и отцепить тросы (или ослабить). И септик не держать полу - пустым, тем более зимой. Ну если не встанет, то помочь изнутри, но придетца откачать.
     
  9. Gontar
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27

    Gontar

    Живу здесь

    Gontar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    BurlakovA, как так... танк по заверениям производителя ни чего не может сдавить, неужели врет:faq:
     
  10. bucher
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23

    bucher

    Живу здесь

    bucher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    День добрый. Тоже сдавило торцевую стенку входа в септик. Септик Танк 2,5 стоит на плите, все в точности как у топикстартера. Сдавило две недели назад! Септик всю зиму был полон на 3/4. Решил откачать воду посмотреть какие соединения протекают. Септиком не пользуюсь. Откачал, увидел что текут все входы -выходы. На следующий день увидел что просел грунт около первой горловины. Судя по всему проблема с конструктивом септика т. к. пучений грунта в конце мае быть не должно. Как справится с ситуацией с ситуацией?
    Надо полюбому выправлять стенку, т. к. через стык грунт заходит с водой. И второе защитить от вдавливанием в будущем.


    Вопрос гарантии возникает. У меня год с покупки не прошел еще.
     
  11. bucher
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23

    bucher

    Живу здесь

    bucher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Фото
     

    Вложения:

    • DSC_0351.jpg
    • DSC_0355.jpg
  12. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Начал раскапывать септик. Ситуация аналогичная. Вдавило обе торцевых стенки септика. Налицо недочет конструкции. Торцевые стенки по углам септика не усилены. Нет ребер жесткости. Препятствий вдавливанию нет, а т. к. грунт вперемешку с водой тяжелей воды, то давление снаружи получается больше, независимо от заполнения септика. У меня септик был полон все время и все равно при подъеме грунтовых вод до поверхности земли стенки вдавило. Трубы входные и выходные развернуло вниз. Септик стал неработоспособным. У меня без бетонной подушки снизу. Тросами не притягивал. Септик Танк-3.
     
  13. smihalych2
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    452

    smihalych2

    Живу здесь

    smihalych2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Москва
    Да-а, оказывается нас с одинаковой бедой уже много. Аналогично, устанавливали септик 2,5 в соответствии со всеми рекомендациями в конце прошлого лета, заполнили на 2/3 водой и оставили под зиму. По весне, откачав воду, обнаружили точно такое же "пузо". Но, поскольку септик у меня в силу ряда причин закопан достаточно глубоко (горловины нарощены на 50см), то повторные земляные работы - полная катастрофа. Так что "забил" на это и, вспоминая производителя определенным набором слов из ненормативного лексикона, пользуюсь тем, что есть.
     
  14. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Думается привлечь представителя Тритон-пласта для обсуждения... Что он прокомментирует? У соседа кстати лежит точно такой же септик. Еще не установленный. Вот думает теперь, как его ставить. Смотрел стенки септика - по углам ребра жесткости уменьшаются практически в ноль. Это место и является слабым звеном.
     
  15. bucher
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23

    bucher

    Живу здесь

    bucher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Я ссылку на сообщение кинул в почту представителю септика