Система отопления на базе теплового насоса: проектирую сам

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем NorN, 02.05.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NorN
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    NorN

    Участник

    NorN

    Участник

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Система отопления на базе теплового насоса: проектирую сам
    Проектирую систему отопления на базе теплового насоса. Опыта ноль, есть только здравый
    смысл, большое "ДЕНЕГ НЕТ" и огромное "НАДО".
    Дом с постоянным проживанием на 60м2. Попинайте, пожалуйста!

    ЭТАП №1 тепловой земляной контур.
    Траншея 15 метров, глубиной 3 метра, шириной около метра. По краям траншеи многоэтажка из 3-х этажей через 50см. (ИТОГО: 90м.) Труба металопластик 32х3мм.

    Вопросы:
    1. подойдёт ли труба
    2. хватит ли контура?
    3. можно ли опрессовать подручными или бытовыми средствами?

    ЭТАП №2 Тепловой насос типа SDW020 DX/W с дополнительным баком для ГВС.
    Вопросы:
    4. Сможет ли осуществить подключение лицо без соответствующей квалификации?
    5. Откуда взять рассол?
    6. Нужно ли использовать другие специализированные газы и жидкости для заправки?

    ЭТАП №3 Что ещё нужно делать?

    Спасибо за помощь!
     
  2. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    1. Труба подойдёт. Чем тоньше стенка тем лучше теплопередача.
    2. Контура, думаю не хватит. Считайте из расчёта 15-25Вт с метра, лучше берите 15Вт чтобы было с запасом. Получается вместе с компрессором около 2,5кВт по теплу, это примерно на 50кв.м. без учёта ГВС при условии что дом хорошо утеплён (50Вт/метр), сделаны тёплые полы.
    3. Можно, насос "Малыш" + ведро Вам в помощь.
    4. Квалификации "подключатель ТН" пока не существует. Нужен сантехник и электрик.
    5. Я покупал пропиленгликоль и разбавлял его водой. Народ заряжает спирт. Метиловый спирт, незамерзайку или тосол не рекомендую - всё это ядовито - вдруг утечка - пойдёт в землю - не хорошо...
    6. Не совсем понял про DX. Это тогда Вам нужно не ПНД32 - тогда медные трубки и подключать должен спец по кондиционерам...
     
  3. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если глубина 3 метра, то может тогда в четыре этажа ПНД смонтировать через полметра также? Правда 15 метров будет все равно катастрофически мало.
     
  4. NorN
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    NorN

    Участник

    NorN

    Участник

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Sergeba, flameai, спасибо за ответ!
    Sergeba,
    DX использовать не собираюсь.
     
  5. NorN
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    NorN

    Участник

    NorN

    Участник

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Подсчитал, могу увеличить длину до 20метров. достаточно ли этого? если нет, то сколько нужно?
     
  6. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Не пойму, то ли собираетесь Вы использовать DX, то ли не собираетесь?

    Вы проектировать почему то начали с конца, с того сколько метров траншей можете наделать у себя на участке, а начинать надо с того сколько Вам необходимо тепловой мощности в самые сильные морозы т. е. рассчитать теплопотери здания.
    И почему Вы решили использовать металлопластик для геоконтура, сами придумали или подсказал кто?
     
  7. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Опа! Я тоже проглядел... про металлопластик. Дешевле и проще ПНД...

    На 20м раскачаешь максимум 3 кВт по теплу. Четвёртый ряд труб делать не стоит - объём то охлаждаемой земли остаётся прежний... Если хорошо утеплиться на отопление хватит, на ГВС надо что-то мудрить... как вариант - Солнечный коллектор + Накопительный бак с ТЭНом на 1,5кВт.
     
  8. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Начинайте с расчета теплопотерь дома, потом добавляйте ГВС...
    Далее решайте какая СО у Вас планируется или уже есть...

    Т. е Вам уже подсказали Выше и я тоже полностью согласен - совсем не с того конца Вы начали...:no:.
     
  9. NorN
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    NorN

    Участник

    NorN

    Участник

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    DX исппользовать не собираюсь.
    в самые сильные морозы нужно 6КВ, исходил из грубой формулы: 1КВ на 10м2
    Металопластик сам придумал :)
     
  10. NorN
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    NorN

    Участник

    NorN

    Участник

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Про ПНД понял.
    Выходит для 6КВ мне траншею минимум 40 метров надо? :0
     
  11. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Лучше посчитать теплопотери, а то бывает застройщик на чём то сэкономит или окна модные, большие поставит.
    Значит Вам нужно самую маленькую модель из линейки "грунт-вода" SDW-02EVI. Если у Вас будет отопление только водяными тёплыми полами, а значит ВТП будут правильно сделаны, то ТН будет работать в режиме 0W35 и выдавать мощность 7,8 кВт с СОР=4,5 что соответствует Вашим потребностям (на отопление 6 кВТ и 1,8 кВт на ГВС), при этом из грунта Вам нужно взять 6,1 кВт низкопотенциального тепла.
    Используя классическую "многоэтажку" на которую у Деда Мароса есть авторское свидетельство, Вам нужно (6 100/75=81) погонный метр траншеи. Это если вы не собираетесь загонять геоконтур в минусовые температуры.
     

    Вложения:

  12. NorN
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    NorN

    Участник

    NorN

    Участник

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    а почему неподойдет насос SDW-020 DX/W ? Разве он только для для DX?
     
  13. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Насколько я понимаю DX/W обозначает модель "фреон/вода" - он, конечно подойдёт, только контур надо делать медью и фреон в него закачивать и тогда никакой не может быть речи про "многоэтажку"...
    Что-то, походу, Вам разжёвывать всё нужно полностью. Покурите форум...
     
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Почти правы Sergeba, единственное что ДХ контур вполне канает под укладку "многоэтажкой" как сделано у Cardiosoma. :hello:
     
  15. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Конечно же только для DX, об этом и в названии модели сообщается. Поэтому этот ТН такой дешёвый, что у него нет теплообменника по стороне низкого давления (испарителя), в его случае испарителем будет служить грунтовый контур из медной или алюминиево-композитной трубы.
     