1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.

  1. Ковылин
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.030
    Благодарности:
    12.101

    Ковылин

    Живу здесь

    Ковылин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.030
    Благодарности:
    12.101
    Адрес:
    Смоленск
    Есть даже рекомендации по утеплению не загруженного малозаглубленного фундамента, в том числе и снегом. ВСН 29-85 пункт 6.6.
     
  2. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Требуется совет. В данной теме у человека плита не треснула, а только стены.
    У меня треснула плита, и как следствие стены.
    Дом 8*8, под плитой песчан подушка, дренаж, не утеплённая, треснула только что в мае. Трещины, пока что, не большие, не более 1мм, но плита раскололась на 4 части. Видимо образовался ледяной горб, и два края дома сломали плиту.
    Вопрос: что делать? Как усилить фундамент, чтоб дом не развалился?
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Утеплять плиту и усиливать дом.
    Опишите, что построено.
     
  4. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Построено 2 этажа, газосиликатный блок. Перекрытие монолит, ну как монолит, сборно-монолитная технология, балки деревянные с набитыми на них треугольными каркасами, 8 кажется толщина арматуры. Между балками пенопластовые блоки, сверху дорожная сетка, и по контуру арматура, потом сверху это всё единым слоем бетон, 7 см в самом тонком месте. Всё, крышу в том году не успел поставить.
     
  5. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Утеплять знаю как, не успел в том году, зря видимо.
    А вот укреплять как?
    И не будет ли плита ломаться дальше? и расползаться в разные стороны вместе со стенами?
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если у Вас нет армирования кладки через 2 ряда и неразрывного армопояса по всем несущим - все сделано назло обеспечению устойчивости конструкций. Сделайте армопояс хотя бы на существующем уровне.
    Сейчас остается обеспечить защиту от сил морозного пучения (особенно на неотапливаемую зимовку) и наблюдать за раскрытием/закрытием трещин. Отделку (с применением стальных сеток) через 2-3 года при уверенности в стабилизации.
     
  7. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Есть армирование. Но не через 2, а через 3 ряда. Армопояс выполнен совместно с перекрытием второго этажа. На "конце" 2 этажа пока ничего нет, хотел просто мауэрлат на сену класть, только 5 см заливку с армирование сеткой сделал. Но делал уже по зиме, и она походу хреново получилась. Надо её отковыривать будет и нормальный армопояс лить.
     
  8. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Вопрос главный: можно ли как то помочь фундаменту, и стенам. Или надо всё разбирать и переделывать. Бюджет минимальный. Денег если честно только на крышу осталось. На переделки никак не рассчитывал.
     
  9. NajjZ
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    123

    NajjZ

    Живу здесь

    NajjZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Владимир
    а плита какой толщины? армирование какое?
     
  10. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    При вашем желании, обратитесь в личку. Определю перечень необходимой информации которую надо подготовить. Попробую помочь. С "погорельцев "на Руси денег не брали. Можайск от Москвы не далеко.
    с уважением С. Т.
     
  11. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    плита 250мм, армирование 2 слоя с усилением под стенами. толщину арматуры не знаю, потому что когда вязали я просто глазел и не интересовался этим вопросом, по верху ещё дорожная сетка проложена.

    Большое спасибо уважаемый С. Т.
    Не хочется вас напрягать. Тот "спец" который мне заливал плиту занимается уже этим вопросом. Он вроде нормальный строитель, давно не перв год работает, и целые котеджные поселки строил. Просто, сами понимаете, не доверяю я теперь ему. И хочу услышать стороннее мнение.
    Хочется понять: разбирать все надо, потому что все равно все развалится. Или все таки не всё так страшно, просто надо всё усилить и утеплить.
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.752
    Благодарности:
    10.568

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.752
    Благодарности:
    10.568
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Хоть бы одно слово про то место, в котором начался процесс разрушения... уму не постижимо.
    Мы что сейчас все обсуждаем, уважаемые коллеги по строительству? :aga:
     
  13. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    В самом первом посте же писал: Треснула плита. Ну фундамент здесь же обсуждался, монолитная плита. Вот она и треснула, и стены соответственно потрещали. Если интересно конкретная точка на плите, скажу так, она разделилась на 2/3 и 1/3 части.
    Как ещё обозначить
    Хочется понять: разбирать все надо, потому что все равно все развалится. Или все таки не всё так страшно, просто надо всё усилить и утеплить.
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.752
    Благодарности:
    10.568

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.752
    Благодарности:
    10.568
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Пишу по буквам: Г-Р-У-Н-Т-Ы

    Ни слова про состав грунтов, про УГВ если есть.
    Ни слова про рельеф, про размещение дома на этом рельефе, про рельеф местности вокруг участка.
    Ни слова про порядок строительства фундамента, про организацию и материал засыпки пазуха котлована или что там было у Вас.

    Проблемы нередко не в фундаменте, а в том в чем фундамент располагается непосредственно - в грунтах.
    Причем как в ненарушенной их части (природный неоднородный состав, естественные обводненные структуры), так и в нарушенной (свойства обратной засыпки, ее организация, материал обратной засыпки и взаимодействие его с ненарушенными грунтами).
    А так же в последующей организации места примыкания грунтов к фундаментам: отмостки, утепления и проч. - ошибки частники/"чайники" допускают на каждом шагу - и порой целыми букетами.

    Вникайте, Noroma. :)
     
  15. Noroma
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Noroma

    Участник

    Noroma

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Я не собираюсь никуда вникать UROK.
    Один такой умик-болтун (пи.дабол в народе говорят) уже построил мне дом. И точно как вы умничал и рассказывал какой он аффигительный строитель, сколько он построил больших и красивых домов, и сколько он знает строительных терминов и обозначений.
    А сейчас он мне так же как вы в уши ссыт про то что я геодезию не сделал, и грунт у меня говно, и подземная река протекает и родники бьют...
    Только я потому и не лез сам в строительство, что я не строитель, и ничего в этом не понимаю. И просто просил сделать мне фундамент, и заплатил за это деньги! Как его делать, что сделать перед тем и что после Я НЕ ЗНАЮ.
    Он сказал: не вопрос всё будет в лучшем виде, я всё умею знаю не первый год, у меня отец архитектор.
    Итог: треснул фундамент и стены.

    Я задал конкретный вопрос: что мне делать дальше? Если вам как строителю не хватало данных, надо было просто спросить, я бы ответил. А не умничать и учить меня жить. Вот из за таких умников и пи. даболов потом фундаменты и трещат.

    Всё тема зарыта.
    Я приношу свои извинения всем остальным участникам форума.
    Всем ответившим - большое спасибо.
    Тема закрыта.