1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение варочной поверхности. Куда провода тыкать?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a40, 29.04.13.

  1. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Подключение варочной поверхности. Куда провода тыкать?
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Став владельцем варочной поверхности, задумался о ее подключении. В инструкции ни полслова об этом ни на одном из 8 языков.

    Из поверхности никаких проводов не торчит. Маркированных крепежных элементов не вижу. Есть пять отверстий без каких-либо обозначений.

    Для поверхности у меня смонтирована линия 3х4 медных кв. мм.
    Есть схема, я так понял, мой случай первый - 1N ?
    Но куда провода вставлять? :faq:

    Поверхность bosch pkn675
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=237418&modelid=4658214&clid=502
     

    Вложения:

    • 2013.04.29 0470 DSCF1716_1.jpg
    • 2013.04.29 0477 DSCF1723_1.jpg
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    Вы винтик выкрутите, там под этой крышкой должна открыться клеммная колодка.
     
  3. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Veseloff, спасибо, действительно внутри маркировка клемм имеется.

    На всякий случай хочу уточнить.
    Я должен фазу подключить к клемме 3 и сделать перемычки от клеммы 3 к клемме 2 и от 2 к 1. Таким же сечением 4 кв. мм?

    Клеммы нуля 4 и 5 имеют заводскую перемычку. Интересно, зачем же тогда потребителю показывать две клеммы?
     
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.705
    Благодарности:
    419.370
    Адрес:
    Уфа
    Конечно тоже 4 мм2 иначе клемма ровно не зажмется. А насчет заводской перемычки не берите в голову, зачем они так сделали, главное вы подключение правильно сделайте;).
     
  5. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Ну почему я выбросил пару десятков сантиметров ВВГ 3x4 :(
    Теперь топать в магаз ради одного метра ПВ-1
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Я не помню точно, но вроде там отдельный нуль для цепей управления и для нагревателей. Для сервисменов. Но не уверен...
    Не берите в голову.

    А что, перемычек штатных не было? Обычно стоят.
     
  7. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    На клеммах не было.
    Поищу внимательнее, может где отдельно в упаковке завалились.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Могут рядом с клеммами всунуты, присмотритесь, или на обратной стороне крышки.
    Такие же, как и на нулевой.
     
  9. boriskin
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    940

    boriskin

    Живу здесь

    boriskin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Москва
    Перемычек может и не быть. Так что придется сделать самим. Если у вас подключение однофазное, то ваш вариант 1N. Фаза на контакт 1.2.3.; ноль на контакт 4.5.; для земли должен быть отдельный винтик на корпусе. Подключайте и будет все работать.
     
  10. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо, все клеммы опознаны :), план действий понятен.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Задом чую, что они там есть;)
    Фото подкрышечного пространства в студию!
     
  12. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Они действительно там были :) Всунуты в ребром в пазик, сразу не обратил внимания.
    На вид, сечение у них едва ли до 2,5 квадратов дотягивает.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    А я о чём! Должны быть.
    За сечение не беспокойтесь, его хватает за глаза. Главное, зажать хорошо.
     
  14. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Итак, варочная поверхность электрически успешно подключена, всем спасибо! :super:

    Остался еще вопрос, хотя уже не по электрике.
    А как она в столешницу должна встраиваться :|: ?
    Дело в том, что мебель пока не привезли, срок изготовления долгий, поэтому устанавливаю сам в самодельную конструкцию.
    Вопрос, ВП должна прямо своей стеклокерамической поверхностью опираться на столешницу?
    Или крепиться к мебели должен металлический блок, который под стеклом? В его торце имеется куча отверстий. То ли для крепежа, то ли для вентиляции

    Ни одной поясняющей схемы в комплекте :faq: :faq:
     

    Вложения:

    • vp2.PNG
    • vp3.PNG
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Стекло кладётся на столешницу.
    Изначально снизу к стеклу приклеены тонкие уплотнители. Вот на них оно и лежит.