    Выгорает земля вокруг столба ЛЭП
    Здравствуйте! В нашей деревне на каждом втором столбе сделано заземление. Под каждым заземленным столбом выгорает земля, идет дым и особенно сильный пар после дождей и весной. Если замерить напряжение в разрыве этого заземления (в землю штырь, а по столбу стальной провод 6мм сечением), то получается 200 вольт. Вызывали дважды электриков, они сказали, что не знают...

    И можно ли требовать замены ЛЭП бесплатно, можно ли так и на основании каких документов? Спасибо!
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Нужно написать официальное письмо (через почту с уведомлением) в районные сети (копию в администрацию) с требованием отремонтировать линию. Ходить не надо, звонить не надо. Чем больше подписей, тем лучше. Они обязаны отреагировать. Опишите в письме визуальный эффект (парит, горит и т. д.) и добавьте, что могут пострадать люди.

    Отправите письмо и просто ждите...
     
  3. PoulGusev
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    PoulGusev

    Участник

    PoulGusev

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Так писали, два раза приезжали и ничего не сделали.

    А могут ли вообще заменить всю линию на ж/б столбы бесплатно? на каких условиях и где про это почитать?

    И почему все-таки течет ток по заземлению то?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Меняют столбы по мере необходимости. Износ определяется не жителями.
    Писать надо с уведомлением, обязательно копию в администрацию. Еще можно в энергонадзор.
    На письмо, написанное официально, они не просто должны приехать... они еще должны официально письменно ответить.

    Ток по заземлению течет скорее всего из-за проблем с нулевым проводом. Это надо по месту смотреть...
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это полный финиш... Отгорел ноль, электрики не в курсе...:flag:
    Не ЛЭП менять надо, а повыше! :mad:
     
  6. PoulGusev
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    PoulGusev

    Участник

    PoulGusev

    Участник

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Помимо этого электричество то есть. Из-за чего это может быть? Кто-то слишком много вырит сварочным аппаратом? :)
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Сомневаюсь я, что это отгоревший нуль...
    Больше похоже на КЗ со стороны 10 кВ.
    Ситуация вообще катастрофическая. Странно, что никого ещё не убило (не думаю, что у всех СУП есть).
    Звоните хором во все инстанции, пока все живые...
    К опорам, щиткам не подходить. Дома к корпусам приборов не касаться.
     
  8. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Ваших электриков надо гнать поганой метлой, а их начальника и мастера срочно на пересдачу ТБ.
    Любой электрик знает, что пожелтевшая трава у опоры, это признак замыкания на землю (в месте замыкания можно попасть под шаговое напряжение, опасно для жизни!, не приближаться ближе 8 метров).
    Заходите на сайт holding-mrsk.ru, ищите свою региональную электросетевую компанию и оставляйте жалобу (интернет приемная), обязательно оставьте свои данные, иначе заявление не будет рассмотрено.
     
  9. Cosolapyj
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    13.090

    Cosolapyj

    Учусь здесь

    Cosolapyj

    Учусь здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    13.090
    Адрес:
    Москва
    Официальное письмо в МЧС с уведомлением о возможных летальных исходах и полном бездействии обслуживающей компании. Местные сети поставят р-ком... Обслуживающая компания - коммерческая организация, МЧС - государственная контора с серьезными полномочиями.
     
  10. Cosolapyj
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    13.090

    Cosolapyj

    Учусь здесь

    Cosolapyj

    Учусь здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    13.090
    Адрес:
    Москва
    Да! И приложить бы копии предыдущих писем...:hello:
     
  11. grava77
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    grava77

    Участник

    grava77

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ещё необходимо собрать всю эту информацию с копиями ответов и действий и обратиться в прокуратуру о непринятии действий ваши обращения.
    Если не будет официальных документов и обращений, то в случае катастрофы всё спишут на "стрелочника", т. е. на вас. Как вы считаете, почему сгорел дурдом в Дмитровском районе Московской области и кого объявят виновным?
     
  12. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.160

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Мос. область
    Судя по всему ничего не меняется. На дворе февраль 2022 года. Вчера гулял с собакой по своей деревне. Встретил дальнего соседа. Он показал бетонный столб вокруг которого нет снега метра на полтора, растёт трава, и испаряется снег если бросишь. И это всю эту снежную зиму. И говорит что так уже несколько лет. Странно что никого не убило. говорит звонили, атолку нет. Это же сколько энергии уходит в землю. Попробую позвонить в МЧС и написать в добродел
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    этого никто не знает.

    наверное, никто не сможет вам помочь..:( круговая порука
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Повторное заземление не к тому проводу прицепили. Однофазное замыкание на землю в ВЛ 0,4кВ называется. Бывает...
    Мне больше интересно, как у Вас небаланс расхода э/энергии по счетчику на ТП и по суммарным показаниям счетчиков абонентов списывается.
    Ну а кому оно надо, через сугроб лезть к опоре? Да и летом там нет ничего интересного.