Заземление от соседнего строения. Можно ли так?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иван-Д, 07.04.13.

  1. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Заземление от соседнего строения. Можно ли так?
    Здравствуйте, друзья!
    Хочу на своей даче сделать заземление и встал вопрос сколько контуров делать - на каждое строение свой независимый контур? Или можно от прилегающего к первому зданию (а это сарай-баня) контура завести заземляющий провод и в соседнее здание? На рисунке показана идея реализации заземления. Можно ли так?
     

    Вложения:

    • заземление-1.jpg
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вообще то "заземление" должно начинатся от вводного щита, и уже оттуда должно идти 3 провода - фаза, ноль. и земля. Для правильного ответа на Ваш вопрос нужно знать как у вас выполнена система электроснабжения, ТТ или TN -C.
     
  3. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Да нет никакой системы заземления, только фаза и ноль на автомат и счетчик со столба приходят. идея с заземлением возникла после желания установить проточный водогрей на 5 квт.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Вообще-то идея с заземлением (читай, нормальной организацией электроснабжения) должна возникать после желания жить.
    А не мыться;)
     
  5. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    А по конкретнее как-то можно? В начале вопрос был задан мною, или он не понятен совсем? Может какие данные еще нужны?
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Какраз конкретики ждут от Вас!, а именно схемы как у вас сделано;) И вообще то... если Вы взрослый и адекватный человек, то должны понимать что электричество и вода не совместимы одновременно с человеком в ванной (душе), и Вам придётся раскошелится покрайней мере на 2 УЗО при простейшей схеме ТТ. И вообще - 5кВт это 25А потребляемого тока, кабель не менее 4квадратов, выдержит ли Ваша проводка? :faq:
     
  7. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Вход от столба в дом СИП 2х16, автомат 32А, счетчик, кабель ВВГ нг 2х4мм,щит первого этажа с УЗО, атоматом 25А и другими автоматами в щитке, от розетки 16а в щитке перноска времянка на эл. чайник. Вот и вся схема. По рисунку все как есть
     
  8. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Кто-нибудь может нарисовать простейшую схему ТТ? У меня два строения - летний домик и сарайбаня, надо их запитать с заземляющим проводом. Вход в дом - фаза+0. Что еще для информации предоставить?
     
  9. CrazyMZ
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    CrazyMZ

    Участник

    CrazyMZ

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Контур заземления делайте ближе к щитку со счётчиком (вводу), а от него уже тяните к бане и к розеткам по дому заземление
     
  10. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    116

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Екатеринбург
    Раз приходит фаза+ноль получается ТТ. Это если делать ЗУ (заземляющее устройство).
    Вариант - ничего не делать. Это лучше, чем сделать что-то не правильно.
    Токи у вас какие-то ненормальные. Обычно на 1 фазу не более 3.5 кВт. Тогда на вводе максимум 25 А до счетчика (в качестве рубильника). А в РЩ (распредщитке) 16А.
    У вас опечатаны ваши 32 А на входе? Как сетевики относятся к вашим токам? Сгорите же!
    А если чисто по ЗУ, то я прептствий не вижу. Шину потолще на эти 17 м - будет дополнительный заземляющий электрод. Потолще это, чтобы дольше пролежала. Хотя, если вдуматься, дешевле три штыря возле дома вбить, чем железяку на такое расстояние тянуть. Ну и провод к ГЗШ (главная заземляющая шина) медный 16 мм. Ну там, по грозозащите чего-нибудь и тд.
     
  11. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    На 15 кВт не получается 3,5 на фазу (понимаю, что в военное время косинус может достигать 3-5, но у Вас похоже электрики его и на мирное время сильно уж завышают)... По форуму посмотрите, на вводе 32 А уже нормой становится. А дальше народ борется за вытягивание из сети по максимуму, тут уж не получается селективность соблюсти, только номиналами АВ изворачиваются.
    з. ы. можно и 40 А отбить на вводе 15 кВт
     
  12. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    116

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Екатеринбург
    Objekt470,
    Повнимательней.
    Однофазный ввод = 3.5 кВт. Это, своего рода, стандарт, который, однако, никто не соблюдает. Но 32А на входном автомате -явный перебор.
    Трехфазный ввод = 15 кВт. Это - стандарт узаконенный. 32А на входе - вполне допустимо. Но сетевики настаивают на 25А, что и прописывают в ТУ. При этом получается 5.5 кВт на фазу. Если придумать 3-х фазный котел, даже при 7-ми кВт вполне останется для других потребителей. Хотя шутки наших сетей с напряжением, и борьба с этими шутками посредством стабилизаторов, могут доставить много хлопот. Ставить же котел 5 квт на однофазный ввод в паре с автоматом 32 А - игра в рулетку.
    Еще раз говорю: сгорите. И никакое заземление не будет нужно.
     
  13. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Francale
    У меня ввод в дом на 2-й этаж СИП 2*16, АВ 32А, счетчик, АВ 25А, ВВГнг3*4 по воздуху 17метров до бани, АВ 25А, проточник 5,5квт. Рядом с баней планирую ЗУ организовать. Что тут не верно, поясните?
     
  14. Иван-Д
    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17

    Иван-Д

    Познающий

    Иван-Д

    Познающий

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Я бы рад так исполнить, да щиток со счетчиком на втором этаже находятся. От бани 3-х проводка будет протянута, в ней заземляющий провод (от ЗУ возле бани) во входной щит дома заведу. И затем 3-х проводная разводка по дому.
     
  15. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    116

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по рисунку и вашим описаниям у вас намечается ТТ. Вопрос о выделенной мощности как я понял тут не звучит - сколько получится, столько и выделено. Получиться может, судя по всему, те же 15 (даже больше по сечению СИПа) кВт но на одну фазу. У вас эта мощность ограничена вводным 32А = 7кВт. Осталось определиться как не сгореть от таких токов. Замечу, что дальнейшая мощность после счетчика ограничена 25А= 5.5кВт.
    1. Свое ЗУ (заземляющее устройство) в доме обязательно должно быть. Не обсуждается и вами принимается, как я понял. Вопрос, как заземлить баню.
    2. Разумнее всего сделать у бани свое ЗУ (оно даже у вас нарисовано) и к нему подсоединить котел (он ведь у вас в бане?) и прочее в бане. Тогда можно не тянуть к бане 3-й провод.
    3. Можно протянуть к бане провод РЕ от ЗУ дома. Но он всяко должен быть потолще чем 4 мм.
    4. Можно протянуть железную полосу от ЗУ дома, сделать своего рода ГЗШ длиной 17м - не очень практичное решение. Впрочем, ранее у же писал об этом.
    5. Сомнение вызывает 17 м по воздуху ВВГ. По воздуху лучше тот же СИП. Вообще-то тянут подземный кабель АВБШ. Учитывая ваш котел и пляски напряжения - 2х6. Оно спокойнее будет.
    6. При работающем котле ток у вас достигает почти 25 А. Если напряжение скачет, то может быть и поболе. Стоит что-то включить в доме и наступает предел. Вариант такой: свет горит или в бане или в доме. Там и там не получается. Ну, или, если все же там и там, горит проводка вместе с домом (если вам захочется обеспечить надежность
    энергопитания путем установки автоматов помощнее - этот вариант весьма вероятен)

    И, конечно, нужно минимум 3 УЗО: общее (300 ма) и далее по одному на дом (30) и на баню (наверное на котел 10ма). Это минимум.
    Ну как-то так.