1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключают электрику в СНТ - вопросы к вводу в дом и щитку

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bonzo, 24.04.13.

  1. bonzo
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    7

    bonzo

    Живу здесь

    bonzo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Подключают электрику в СНТ - вопросы к вводу в дом и щитку
    Всем привет!

    На майские будут подключать электрику. Прошу откомментировать по фотографиям:
    1. Так ли должен подходить кабель к дому?
    2. Правильно ли ставить щиток на столбе так как показано на фото?
    3. Покритикуйте схему ввода в дом и щитка внутри дома.
     

    Вложения:

    • P_20130421_120354.jpg
    • P_20130421_115855.jpg
    • P_20130419_161419.jpg
    • P_20130419_161440.jpg
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    1) Там ничего не видно, просто кусок провода:) 2) Правильно. 3) Схему не разглядеть:(
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Наша песня хороша, начинай сначала... [​IMG]
    Не пойму, к чему анкер крепится? Загнутый гвоздь? Кабеля не увидела - провод. Много раз, подобно уважаемому Наблюдателю, говорила - нельзя, чтобы провод располагался под свесом крыши - может привести к аварии! У Вас эта ситуация усиливается дохлым (по крайней мере, на фото), нестандартным креплением анкера. Еще показалось, СИП за обрешетку цепляется...
    Щит тоже закреплен, как показалось, ненадежно. Муж щиты меньшего размера крепит по оси столба, без "выноса в сторону", на траверсы из уголка или профиля, которые стягивает шпильками 12 мм или даже 14.
    Впечатление, что делали по принципу "авось, небось да как нибудь", "лишь бы было подешевле" и экономили буквально на всем. Многие люди хотят подешевле, совершенно забывая про качество работы и на выходе получают нечто подобное.
    Схемы не видно.
    Вообще не осилила идею сдвига щита... Зачем? Стандартная надежная траверса с выпуском верхнего уголка или профиля для обеспечения расстояния между СИП и телом опоры. Или это чтобы прямо с земли на кошках залезать? В таком случае ящик обычно сдвигают вперед сантиметров на 30, а не вбок, но траверса должна быть более мощная.
    [​IMG]
    Олег, привет! [​IMG]
     
  4. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На сколько я понял, УЗО собираются до Счётчика влепить. :(
    А как собираетесь переходить с СИП ? Или эти хвостики в ящик сразу ?
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    :hndshk: [​IMG]
     
  6. bonzo
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    7

    bonzo

    Живу здесь

    bonzo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Попробую сразу ответить на все вопросы:
    Нет, провод свес крыши не цепляет, более того между ними не меньше 0,2 метра.
    По поводу щита на столбе - нет, там как раз траверсы из профиля и стоят и стянуты шпильками то ли 10 то ли 12 мм. Касательно самого щита на столбе - там стоит Моэсковский счетчик и автоматический выключатель на 40А.
    Переход планировал так - эти два хвоста во внешний щиток IP 55 (там только один автомат на 40А) из этого щитка уже ВВГ нг LS 6 квадратов внутрь дома в главный щит. В главном щите главный автомат на 32А, потом общий УЗО, потом реверсивный переключатель на аварийное питание от генератора, ну и собственно линии потребителей (несколько линий: насос скважины, холодильник и ТВ, - заведены через стабилизатор). Большая часть линий на дифах, на обычных автоматах простые потребители.

    Да, жалко, что схема не четкая. Попробую скоро выложить с лучшим качеством.