1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужно экспертное заключение. ПВУ в каркасном доме 130 м2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Владимир2804, 20.04.13.

?

Хороший проект?

  1. Да

    1 голосов
    33,3%
  2. нет

    0 голосов
    0,0%
  3. Для сельской местности пойдет

    2 голосов
    66,7%
  1. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Нужно экспертное заключение. ПВУ в каркасном доме 130 м2
    Знатоки прошу помощи. Строю каркасный дом. Дело дошло до вентиляции. Планирую установку рекуператора Vallox Digit2 SE. Сам не специалист, но изучал тему и вот нарисовал, как я себе вижу схему каналов вентиляции. Прошу высказать ваше мнение и указать на ошибки. Сразу есть вопросы, как лучше проходить повороты под 90 градусов или если есть возможность пытаться делать повороты под 45 градусов? И второй вопрос, как проходят при монтаже пересечение каналов?
    ДОМ_вен4.JPG
     
  2. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Я думал этот форум живой, жаль.
     
  3. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Форум живой
    1. на сайте производителя нет технических характеристик, коли даете ссылку, проверьте есть ли там данные
    2. нет назначения помещений на плане, какие принимать расходы не понятно
    могу ответить на эти вопросы
    лучше 45
    1 вариант: один выше, другой ниже
    2 вариант: на одной высоте, один подныривает под другой с помощью уток
     
  4. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Битлджус, Спасибо за ваше внимание.
    Я вас не понял, по поводу нет информации, может у вас ссылка не открылась. Тогда выкладываю файлы и ссылку . ScreenShot.png
    Выкладываю файл с подписанными помещениями.
    ДОМ_вен5.JPG
     

    Вложения:

  5. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Нужна аэродинамическая характеристика вентиляторов
    по трассировке вижу ее вот так


    зонт над плитой (цифра 3) нужно отдельной системой, либо монтировать через обратные клапана, на форуме выкладывали как реализовать
     

    Вложения:

    • ДОМ_вен5.JPG
  6. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Расход удаляемого воздуха без кухонного зонта - 270-300 м3\ч
     
  7. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Битлджус, Дико извиняюсь, забыл подписать камин (цифра 3), над ним специально забор самого горячего воздуха. В некоторых Финских рекуператорах делается даже специальный вход для этой цели.
    А вот вытяжка кухни обозначена цифрой 2. Она будет монтироваться отдельным выходом в крыше.
    Внимательно изучил вашу схему, есть пару вопросов, если позволите. Все приточки у вас отдалены от окон, у меня же наоборот они приближены к ним. Изучив интернет и Финские чертежи (у меня есть несколько, могу выложить), приточку выводят у окна, так как там основная конвекция воздуха. Почему у вас наоборот? В своей схеме, я старался, канал проложить минимальной длины и прям с него выводил приточку в комнаты. А Вы это делаете через отдельные ответвления. Так правильней?
     
  8. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Это вот это?
    ScreenShot.png
    есть в pdf файле
     
  9. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Считаю, что делать приток над окном не правильно, как раз сбивается конвективный поток от прибора отопления. при воздушном отоплении, если подача сверху, то подавать приток нужно непосредственно над окном, если это система вентиляции, то пофиг где размещать.
    у меня меньше местных сопротивлений и более уравнены ответвления, в вашей схеме, до последних точек воздух вряд ли долетит, ему проще вылететь через ближние диффузоры
    видел этот график, только не понял почему так много характеристик


    вытяжку из кухни расположите ближе к камину, зачем вам перегруженный диффузорами потолок
     
  10. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    У меня отопление «теплый пол»
    Спасибо, уяснил
     
  11. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Битлджус,
    Еще вопрос возник. Почему у вас в прихожую подается приточка а не наоборот?
     
  12. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    В местах возможных сквозняков желательно организовывать избыточное давление
     
  13. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Битлджус, спасибо за Коментарии. Жаль что к нам никто не присоединился, не было третьего мнения.
     
  14. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    Да уж, эксперта так и не дождались:)]
     
  15. Владимир2804
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430

    Владимир2804

    Живу здесь

    Владимир2804

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Костомукша
    Не могу с вами согласится. Вы достаточно квалифицированный специалист, на мой взгляд. Просто две головы хорошо а больше лучше.