    Стоит котёл Protherm Panther 24 KOV, больше года.

    Всю прошлую зиму нормально отработал, а сейчас, при вкючении в сеть, пару секунд тестирует систему, потом начинает розжиг, срабатывает трещотка, он разжигается, а трещотка так и продолжает трещать ещё секунд 7-10, и он тухнет с ошибкой F1.

    Плиз подскажите, что можно сделать своими силами, не вызывая спецов?
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Первым делом - проверить фазировку или просто перевернуть вилку в розетке.
     
  3. TEVE

    TEVE

    TEVE

    Гость

    Ок спс, как приду с работы сразу проверю, вечером отпишусь, надеюсь что поможет, а то холодно что то)
     
  4. pesh

    pesh

    pesh

    Гость

    Ни у кого нету? А то в инструкции всего 5 штук перечислено.
     
  5. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    А какую надо? Что с котлом то? Вопрос конкретнее поставьте.
     
  6. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
  7. Игорь5555
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Игорь5555

    Новичок

    Игорь5555

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    УФА
    Кто может подсказать из-за чего котел Пантера 24 KOV регулярно через 23 часа отключается, оставает примерно до 30 градусов, после чего загорается ошибка F72. После reset котел запускается, нормально работает 23 часа и снова все повторяется. Сервисники не знают что это такое.
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Игорь5555
    Панель управления такая?
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  9. Sergeiwhit
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Chelyabinsk
    Смотрю на сообщение второй день, такое впечатление, что пантеру 18 версии никто не любит.

    Завтра выложу рекомендации по устранению, хотя скажу сразу- это человеческий фактор.


    Чтобы ПАНТЕРУ загубить нужен талант!
     
  10. Sergeiwhit
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Chelyabinsk
    Ошибка интересная оказалась!Возможен как вариант малое напряжение соответственно и искожение сопротивлений датчиков, или ошибка висит (запомнилась) на процессоре как из вариантов перейти к первоначальным заводским настройкам, плохое поменять плату. Сообщи электронку, отправлю расширенную инструкцию по 18 версии со всеми ошибками.
     
  11. vdgo
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    vdgo

    Участник

    vdgo

    Участник

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    При нагреве с/о до 38-42 град. горелка гаснет,затем загорается на максимальной мощности (с хлопком) горит 1-3 сек.и опять гаснет всё это повторяется пока не выключиш котел.То же по Г/в. На ошибку не выходит.
     
  12. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Почистите электрод контроля пламени ,если не поможет-
    прийдется "лечить" Блок розжига и контроля пламени АВС537.
     
  13. vdgo
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    vdgo

    Участник

    vdgo

    Участник

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Электроды чистые, теплообменники тоже, ошибку не выдаёт."Лечить"блок т.е.менять ,а если не блок ?
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    vdgo,
    Я так понял, что ты сам точно не знаешь о какой именно модели котла отписался. Точное наименование модели аппарата - в студию. Разберемся, даст Бог. Подобные неприятности на разных модификациях Panther лечатся неодинаково, извините. Все признаки того, что в твоем аппарате применен блок розжига 537АВС. Модель аппарата - в студию.
     
  15. vdgo
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    vdgo

    Участник

    vdgo

    Участник

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Котел PROTHERMT Panther 24KOV.Блок SIT537ABC.Только я не пойму причем тут блок розжига и контроля пламени.Если он до 40 град работаетнормально а потом начинает хлопать.И если бы вылетел блок он бы вышел на ошибку F1
     
Статус темы: