1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отзывы о НС Джилекс

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Plut, 22.07.09.

  1. Plut
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Plut

    Участник

    Plut

    Участник

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Подскажите кто использует НС "Джилекс Джамбо 60/35 Н-24". Как она в работе (надежность, поломки)? Насколько шумная? Куда обычно ставить ее в доме? Ну и вообще, чего ждать от ее эксплуатации хорошего или плохого?
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте! Сам такую станцию не эксплуатирую. Станция бюджетная. Насос вполне надёжный, а вот с гидроаккумуляторами есть проблемы, если он не из нержавейки - появляются свищи в районе фланца. Шумность как у всех насосов этого типа. Устанавливать желательно всё-таки в подвале. Пройдитесь поиском по форуму, много было сказано про НС Джилекс Джамбо.
     
  3. Plut
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Plut

    Участник

    Plut

    Участник

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Свищи наверное со временем появляются, не сразу:) ГА можно потом и заменить. А вот шумность, с чем по жизни сравнить можно? В поиске уже читал, именно эти вопросы и остались не раскрытыми.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Шумят такие НС довольно сильно, поэтому и рекомендуется устанавливать их в звуко-изолированном подвале или в кессоне (приямке) в непосредственной близости от источника водоснабжения, дома она вас достанет!:mad:
    Свищи появляются после окончания гарантийного срока.:(:)]
     
  5. Беломор
    Регистрация:
    05.12.08
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    134

    Беломор

    Живу здесь

    Беломор

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.08
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Московская область, Подольск
    Второе лето использую такую для летнего водоснабжения. Установлена на оголовке колодца. На зиму вода сливается и НС снимается и убирается в неотапливаемый дом. Свищей пока нет (ТТТ). Этим летом поменял реле давления РДМ-5 - 400 р. Старое что-то перестало выключать/включать НС. Возможно, я его скрутил, когда прошлым летом методом "тыка" боролся с подсасывающей воздух всасывающей магистралью. А возможно, песочек у мембраны мешал реле нормально работать. Выбрасывать его не стал.
    По шумности НС сравнима с очень мощным пылесосом. Если затеваться на постоянное водоснабжение с постоянным проживанием лично я бы собирал погружной + ГА с автоматикой в доме..ИМХО.
     
  6. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    Ребят, компания 'ДЖИЛЕКС' тщательно следит не только за качеством выпускаемой продукции, но и за пожеланиями покупателей, возникающих в процессе эксплуатации.
    Часто гидроаккумуляторы и насосные станции используются в помещениях с повышенной влажностью, что приводит к появлению ржавчины на фланце, и как следствие - к протечкам.
    С целью увеличения срока службы в более сложных условиях, конструкторским бюро компании 'ДЖИЛЕКС' разработана новая модификация гидроаккумулятора.
    Основным отличием является уникальный
    пластиковый фланец(http://www.jeelex.ru/news/news_71.htm) . Проведенные испытания подтвердили, что
    благодаря установке пластикового фланца, новая модификация гидроаккумулятора с превышением выдерживает все нагрузки по давлению по сравнению с аналогичными моделями с фланцами из стали.
    Рекомендую обращаться в любой сервисный центр компании "ДЖИЛЕКС", где смогут произвести замену данной запчасти. В Вашем случае рекомендую установить фланец из пластмассы.

    Более того, на баки с пластиковым фланцем сейчас гарантия 2 года. Это какается и баков установленных на насосных станциях и системах интеллектуального водоснабжения.
    Все зависит от того, из какого материала выполнен корпус насосной части станции. Станция производится в различных исполнениях корпуса насосной части (Ч-чугун, П- стеклонаполненный полипропилен с закладными резьбовыми деталями из латуни, Н- нержавеющая сталь).
    Насосы с корпусом из чугуна обладают низким уровнем шума, однако при длительном простое насоса первую порцию воды потребитель будет получать с некоторым содержанием ржавчины, при этом они дешевле, чем насосы с корпусом из нержавеющей стали. Для снижения данного эффекта, корпусы насосов обработаны защитным слоем, нанесенным при помощи электрофореза, что полностью устраняет данный недостаток при отсутствии повреждений защитного слоя.
    Корпус насоса из нержавеющей стали сохраняет постоянную экологическую чистоту воды, красиво блестит, но в сравнении с чугуном обладает повышенным уровнем шума и гораздо дороже, чем чугунное или пластиковое исполнение.
    Лидерами продаж являются насосы с корпусом из пластика, которые отличаются самым низким уровнем шума, не дают выброс ржавчины при простое насоса и сохраняют постоянную экологическую чистоту воды.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    А как у них с гигиеническим сертификатом?
    А вообще тема старая, ей давно место в архиве.
     
  8. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    Все отлично. При покупке насосов пользователь может запросить этот сертификат у продавца.
     
  9. Igor7719
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    7

    Igor7719

    Новичок

    Igor7719

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Печора
    Здравствуйте. Расскажу о моём опыте общения этим чудом. Год назад купил 60/35-Н24, подключил к скважине –не тянет. Ручной насос подает воду отлично. Дальше 3 раза вытаскивал иглу- думал причина в ней, каждый раз с переборкой. Обменялся с другом станциями для проверки- так узнал о неработоспособности моей. Далее ее кое -как сдал в магазин по гарантии- это было примерно пол года назад. Ниже привожу мою переписку с тех поддержкой после звонка с сервисного центра о том что станция исправна._

    Здравствуйте. Большое спасибо 1,5 месяца определялись почему станция не сосет, оказалось все работает. Мне станцией не чай с чайника наливать, а воду с семи метров. Разряжение на впуске 0,2 кг max- 1,5 метра. Купите в сервис центры вакуметры это не дорого- я же купил. Я не сильно обеднею, но рекламу вашей продукции и сервису буду делать.

    Для выяснения причин задержки ремонта в сервисном центре и наказания виновных лиц прошу Вас уточнить, в какой именно сервисный центр Вы сдавали Вашу станцию.

    Здравствуйте. Про сервисный центр не могу сказать, потому что отправлял ее не я а магазин, в котором купил. Наказаний не требую- сам в такой ситуации нахожусь (дадут начальнику участка рукопопов обдолбаных и один каменный тапор на всех + мастер неадекват - ремонтируй) в итоге изнасилование а толку ни какого. Все равно вторая станция мне ни к чему. Гидроаккумулятор добавлю на рабочую, из мотора сделаю дровокол. автоматику тоже куда-нибуть пристрою.

    Хорошо, я Вас поняла. Но в любом случае, можно тогда узнать контактный номер или адрес магазина, в котором Вы приобретали наше оборудование.

    Здравствуйте. Магазин ... Сегодня мне перезвонили из СЦ где она (станция) находится т. ..., объяснили, что станция исправна. Девушка рассказала о том что расходно-напорные характеристики соответствуют норме. Я её спросил про разряжение на впуске, она не смогла ничего сказать. В параметрах станции указан забор жидкости с 9 метров, что должно быть обеспечено разряжением на впуске 0,9. Факт мной установленный 0,2, чуть больше чем я смогу развить своими легкими. Станция годится для перекачки жидкости с нулевой отметки при этом уже не важны её расходно-напорные характеристики, вольт-амперная характеристика двигателя и амплитудно-частотная характеристика сети так как приобреталась она для закачки воды с 7 метров температурой ,+8 градусов из скважины, где в данный момент работает аналогичная по параметрам станция и для проверки подключалась простенькая, слабенькая станция без внутреннего эжектора.

    Когда закончится моя история со станцией планирую снять на видео работу на скважине рабочей станции и "исправной", описать все мои злоключения, сделать фотоотчет как и из станции получается дровокол и все разместить на форум хаус. Там достаточно подобных отзывов и я думал что они от людей. которым хочется выставить все российское в черном свете. Наверно зря я к ним не прислушался. Быть может мой опыт кого-то натолкнет на правильный выбор.

    Было много звонков с разных сервисных центров с целью убедить меня что станция исправна- всё культурно, только каждый раз забывали причину которую я им называл. И вот через пол года после сдачи её в магазин я станцию получил с пометками об исправности. Делать нечего- гарантия на высоте потому наплевать, вскрыл. Разряжения на впуске не было по причине отсутствия резинового кольца на трубке «Вентури» в месте постановке в диффузор. Кольцо поставил, собрал попробовал на «затык» впуск- ладошку укусило ощутимо. Дело было в 4х рублёвой резинке, которую за пол года ремонта никто не поставил- станцию даже не разбирали. Замазали термоклеем патрубки РД и манометра, хотя дураку понятно в режиме нагнетания они бы текли если бы в режиме засасывания был по ним подсос.

    Извиняюсь за большой пост, но такова полная информация к размышлению. 6500 руб. за это чудо, 6500 руб. за рабочую станцию 4 руб. за кольцо=13004 руб.- в таком бюджете и мог бы купить что угодно и главное нервы остались бы целыми. Спасибо за внимание.
     
    Последнее редактирование модератором: 02.02.14
  10. Леший1
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    12

    Леший1

    Участник

    Леший1

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    поселок городского типа Жилево
    Здравствуйте. Может тема и старая но вроде ещё не в архиве. Хочу написать отзыв о том, чего имею на сегодняшний день. А имеем мы насосную станцию "ДЖАМБО 70/50 Н-50 ДОМ" купленную в магазине при заводе в августе прошлого года. Станция установлена на кухне под шумоизолирующем ящиком в виде разделочного стола (нержавейка штука громкая:)) всасывающий шланг пнд32 9 метров уходит под землёй (прокол в кольце на глубине 1.2 м) в колодец, где на глубине 2 м от поверхности воды находятся сетчатый фильтр и обратный клапан (всего воды в колодце постоянно 4.5 кольца), после насоса стоит фильтр от песка. В доме находится 5 точек разбора (дом одноэтажный), самая дальняя точка находится в 12 метрах. За всё это время ни разу не наблюдал, чтобы где-то не хватало напора воды или был перепад температур при приёме душа. Что касаемо первого пуска, то прошёл он хорошо с первого раза, за исключением подтекания места соединения гибкой подводки к фланцу ГА (на заводе при сборке порвали резиновое кольцо), заменил. Где-то с середины ноября, вечерами, начались проблемы с качеством поставляемого напряжения (199 В проверял не по показаниям станции, а по поверенному прибору). При пуске на слух никаких изменений в работе мотора не услышал, хотя нагрузка возросла, но не критично. С января просадки нет. До сих пор полёт нормальный, если что обязательно напишу. Спасибо. Если что ногами не пинайти :).
     
    Последнее редактирование модератором: 05.02.14
  11. HEATLEADER
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    71

    HEATLEADER

    Живу здесь

    HEATLEADER

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такая станция уже отработала 3 года. Сейчас, пока зима, перебрал ее. Стала сильно шуметь. Как и ожидалось - передний подшипник двигателя. Цена вопроса 15..200 руб. Не дефицитный. Насос разбирается вообще без проблем. На удивление, сделан очень хорошо и добротно. Я не смог придраться ни к чему. Это по насосу.
    По станции - коррозия мембранника. Порошковая краска отваливается слоями. Манометр показывает криво, ну да фиг с ним. На скорость не влияет. Вот реле давления - кака редкая. Очень неудобное в настройке.
    Но в целом, за такие деньги, станция себя оправдывает на 200%.
     
  12. koleso
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    koleso

    Новичок

    koleso

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Есть неудачый опыт эксплуатации джилекса 60/35 нерж. До нее была китайская станция standart чугун, за 6 лет поменял в ней гидробак-проржавел, реле-сгорели контакты. В итоге проржавел сам чугунный корпус.
    На замену взял нерж. джилекс и промахнулся. Через месяц перестала набирать давление - треснул всасывающий диффузор, залил его клеем, вроде заработало, нашел замену поменял. Через 9 месяцев потек сальник, торцевой уплотнитель называется. Разобрал, под сальник попала вода, заржавел вал, вода пошла наружу прямо в мотор и подшипник. Еле нашел запчасти поменял.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.04.14
  13. koleso
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    koleso

    Новичок

    koleso

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Продолжу. Если опять под сальник попадет вода хана подшипнику и валу, а это опять покупка нового агрегата.
    Может кто знает какой вал должен быть? На старом точно нержа была.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.04.14
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Надо полагать, что по всем канонам, должен быть из нержавеющей стали.
     
  15. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.101

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В теме о выборе станции на первых страницах 70/50 фигурирует как максимально доступная универсальная таблетка номер шесть, но пытаясь разобраться вижу в соседних темах только отрицательные отзывы по данной модели и марке в целом.
    Так что же выбрать: Джилекс 70/50, Вилло или Грюдфус (трабл с з/ч), Метабо 3000, Сперони, Акварио? Условия стандартные как у всех: до воды 3-5м, скважива в 3 метрах от места расположения НС, 1-этажный дом.