1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выполнение техусловий 15 квт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем AndyDv, 24.04.13.

  1. AndyDv
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    AndyDv

    Участник

    AndyDv

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Выполнение техусловий 15 квт
    Получил технические условия по подключению жилого дома. 3 фазы 380 вольт 15 квт. Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Из техусловий входной автомат 3п 40А, (под опломбировку) до столба 8 метров кабель СИП-4 или СИП-5 4х16 Я так понимаю что 40А на 220V это 8 квт на каждую фазу. А выдержит ли кабель СИП 4х16 такой ток ? Из таблички мощности кабеля алюминевого СИП-4 16 кв. мм. максимальный длительный ток 50А С фазами понятно, а по нулевому проводу не будет ли ток 40х3=120А ? и не будет ли он у меня гореть? Или я неправильно рассуждаю?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    По нулевому проводу ток в общем случае не будет превышать максимальный из токов в фазных проводах. Если таки в фазных проводах равны, то ток в нулевом будет равен нулю.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Ладно, с максимальными токами...
    Вы там чего, банно-прачечный комбинат открывать собрались? На 30 киловатт то? :ogo:
     
    Последнее редактирование модератором: 25.04.19
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти два постулата противоречат друг другу. К тому же, неоднократно выяснялось, что спрашивающие не читают своих ТУ. Например: https://www.forumhouse.ru/threads/204611/#post-6168857
     
  6. AndyDv
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    AndyDv

    Участник

    AndyDv

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Электрокотел 12Квт, гостевой дом отопление котел 5 квт, баня, супруга не хочет с дровами возится, если поедет одна, итого 9 + бойлер. а остальное на жизнь. Зимой это все может заработать одновременно.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.04.19
  7. AndyDv
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9

    AndyDv

    Участник

    AndyDv

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Да нет, у нас в техусловиях пишут обтекаемые формулировки, что бы по закону дать 15 Квт, а по факту разрешают больше мощности. Допустим ТП от которой я буду запитываться свободно 2,3 МВт которые никогда не выберут. Энергетики сами плюются, построили сети на развитие, а его нет. Только городские, дачи и загородные дома строят. Мне все таки разрешили 3П 63А на ввод поставить, а вот СИП только 4х16 и ни в какую 4х24.
     
  8. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    3ф 15 кВт - автомат 3полюсный 25А
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Я как-то в жилом секторе не встречал подстанций с трансформаторами более 630 кВА. Какие 2,3 МВА? :ogo:
    Почему? :faq:
     
  10. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    не надо так категорично.
    Во-первых можно и 32А. и это легко обосновывается с т. з. их же нормативки (т.к. потребители не трехфазные, а однофазные, допускается перекос в фазах не более 30 (кажется, сейчас наизусть не помню)% - а это уже 27А на фазу. Ближайший по номиналу 32А).
    Во- вторых в зависимости от схемы и 4-х полюсной ставят. кто мне запретит например рвать нейтраль (именно N а не PE или PEN)?
     
  11. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Только вчера была приемка учета, не приняли как раз из-за АВ 32.
    Попадаются особо одаренные которые вовсе номинал стирают и говорят что так и быЛо, предлагаем оставить себе в качестве сувенира)
     
  12. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Вообще порядок действий такой (как протекало это у нас - сам на последней стадии)
    1. Получаете ТУ и если все устраивает - подписываете.
    2. Рисуете однолинейную схему (можете взять с форума, можете и мою - не жалко) и подписываете ее в СО (я совместил это с получением ТУ - но мне повезло я ее набросал что бы сразу на месте проговорить - так или не так делать, а мне ее взяли и подписали сразу - типа согласовано. Все там по их мнению правильно было. Даже автомат вводной с 25А на 32А поменяли и поставили отметку - "исправленному верить"). Для чего это надо - можете почитать у меня в теме. В краце смысл такой - сколько людей, столько и мнений в этой СО, но спорить с однолинейной схемой подписанной их начальством никто не рискует. (Думаю, если кто то в акте осмотра напишет. что начальник дурак и подписал неправильную схему, долго там работать не будет).
    3. Бежите исполнять подписанное вами ТУ. Будете исполнять вы, или "сертифицированный" "лицензированный" электрик - СО по барабану должно быть, тем более они не вправе навязывать вам такие требования. Тем более требовать еще и сертификаты какие то им предъявлять.
    4. Выполнив ТУ (собрав щиток или купив собранный по вашим ТУ и однолинейной схеме - сейчас и такие услуги есть на форумах) вешаете его на столб и бежите в СО, сообщить им радостную новость, что вы все выполнили (меня направили в группу учета).
    5. Они с вами (в назначенный день) выезжают на ваш объект и проверяют, что вы там наворотили. Договор, ТУ, подписанную однолинейку имейте при себе, что бы в случае чего сразу парировать претензии. Если вы их убедили, что все в норме - они пломбируют вам вводной автомат и счетчик.
    6. Едете с ними и они вам выдают акт того, что они осмотрели и опломбировали. С этим актом возвращаетесь к инженеру по техподключению и он вам оформляет акты (их там штук 5-6 кажется, точно не помню - там два акта разгарничения (балансовой и экспуатационной принадлежности), акт выполнения ТУ, акт выполнения техприсоединения - для меня загадкой осталось, т. к. самого подключения еще нет, акт выполнения работ по договору на техприсоединение (это нужно им дя бухгалтерии на эти 550 руб. по договору) и еще какой то..). По нормативам они вам их должны предоставить в течении 5 дней после осмотра.
    7. С этими актами, ИНН, паспортом, паспортом на счетчик и правоустанавливающими документами на землю (домик) едете в сбытовую компанию и просите заключить договор (сегодня как раз это сделал и пока остановился на этом).
    8. После того как "сбыт" заключит с вами договор, они должны подать заявку в СО (в группу учета, которая вам счетчик пломбировала) и они уже по этой заявке (скорее всего в вашем присутствии) лезут на столб и цепляют ваши проводки. Вот тут вы наконец получает свое электричество.

    При этом в группе учета общался с ними - на столб они лезут бесплатно, и даже повторную пломбировку (при необходимости, если вы решили контакты подтянуть) тоже делают бесплатно. Только их заранее предупредить надо, что хотите пломбу снимать. Все это было еще приправлено фразой, против которой я спорить не стал - "Вы теперь наш клиент и мы вас будем обслуживать". :)

    Вот как то так, без лишних столболазов и лишних 10 тыров... (но это если вам не горит подключитться уже вчера). Реально "левым" столболазом можно подключить и после выполнения ТУ. Все равно вам рано или поздно надо заключить договор со сбытом, и они вам начислят все с самого нулевого показания счеттчика (ну или с того, который будет указан в акте осмотра группой учета СО).
     
  13. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Ну это они не правы. Тем более придраться могли те просто к тому, что 32, а например что не соответствует однолинейной (если там подписано 25). На самом деле можно и побадаться. Обоснование написал (допустимая несимметричная нагрузка...)

    Или я не правильно вас понял - вы сами приемку осуществляете и тут радостно рассказываете, как вы людей обманываете? ;)
     
  14. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Сознаюсь сам принимаю точнее пломбирую а на счет АВ номинал прописан в ТУ так что этот вопрос не ко мне я лишь смотрю на соответствие номинала и проверяю схему включения.
     
  15. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Next2, А, ну вот так и пишите, не приняли, т. к. схема собрана не в соответствии с ТУ ;)
    Именно поэтому я сначала согласовал подписал все бумажки, и только потом закупался и собирал...