    Проблема со свайно-ростверковым фундаментом
    Срочно нуждаюсь в консультации по свайно- ростверковому фундаменту.
    В конце ноября залили фундамент под дом из клееного бруса. Сваи в асбестно-цементных трубах, шаг 190 см., глубина в земле 160см. Над землей свая выступает на 20см., армированная 12 мм. Арматурой, связана с лентой ростверка. Сам ростверк 50х30. Бетон М350, с зимними добавками. Коробку дома начали возводить в середине января, из-за плотного слоя льда и снега не сняли опалубку. Сегодня расчистили, а лента вся крошится, в камерах и пустотах, местами осыпается до свай. Дом построен, под крышей, с окнами и дверями. Строители предлагают зачистить осыпающиеся участки и залить заново, чуть расширив ленту и связать расширение с основной частью арматурой. Что делать? Имеет ли это смысл или нужно все разбирать и собирать заново?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
  3. Lenic
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156

    Lenic

    Участник

    Lenic

    Участник

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Москва
    Фотографии сделаны на планшетник, есть возможность только скинуть по почте. Может ли мне кто- нибудь помочь из модераторов в этом? Совет по фундаменту необходим, я ранее не представляла, что так бывает...
     
  4. Amateur222
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.812
    Благодарности:
    1.060

    Amateur222

    Живу здесь

    Amateur222

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.812
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Находка
    строители будут идти по пути наименьшего сопротивления... лиш бы вы приняли обьект...
    по хорошему дом разобрать и отлить заново ростверк, ну если конечно все так плохо как вы описываете...жить в конце концов в доме вам...
     
  5. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если сваи заливали в а/ц трубы, то не факт, что сваи залили таким же образом, как и ростверк. Обязательно проверте качество бетона в сваях.
     
  6. Lenic
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156

    Lenic

    Участник

    Lenic

    Участник

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Москва
    Увы, я очень далека от строительства, но бетон, местами рассыпающийся в руках и при этом оставляющий на пальцах мокрый серый след, сравнить который могу только с густой побелкой, говорит, что что-то явно не так. Вопрос разобрать- собрать рассматриваем,, в зависимости от экспертизы будем решать. ВОт только вряд ли получится его разобрать без потерь-брус клееный, профиль гребенка, все перерубы промазаны силиконовым герметиком, а на смену конструктива строители без суда вряд ли согласятся. Понять бы возможны ли другие мероприятия по фундаменту, без ущерба для общего качества...
    Как назло, стационарный комп сломан, выложить бы фото, здесь так много Специалистов.

    А как можно проверить ?
     
  7. Amateur222
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.812
    Благодарности:
    1.060

    Amateur222

    Живу здесь

    Amateur222

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.812
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Находка
    я не специалист, но мне кажется у вас перемороженый бетон.
     
  8. BujhmRyg
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    104

    BujhmRyg

    Живу здесь

    BujhmRyg

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Кемерово
    Подумайте, м. б., поддомкратить сруб, подвесить его на временных столбиках, но чтоб не мешали разборке фундамента... Фундамент разбирать! Вижу сложность, что арматура ростверка перевязана со столбами.
    Проверьте столбы. Если есть сомнения, то может проще сделать рядом нормальный фундамент и перекатить сруб. В крайнем случае, если со столбами тоже не все ОК, то лейте (после разбивки ростверка) МЗФЛ, пускай даже с этими столбами, для сруба, если фундамент начнет трещать, - это не криминал. Хотя если так судить, то и сейчас еще не криминал...
    Чем такой ростверк, лучше положить обзязку из лиственницы - внукам хватит (при условии, что столбы ОК).
    P. S. Перечитал, столбы в А/Ц трубах - это лучше, даже если в них такой же "бетон М350", то можно городить новый ростверк (или подумать о нижнем венце из лиственницы). Просто сомневаюсь, что силы пучения разорвут А/ц трубу в ближайшие лет 50 (а по сути арматура внутри трубы не работает до момента разрушения трубы, правда при условии, что снизу нет расширения этой сваи - имхо).
    Как проверить качество бетона в А/Ц трубе - тоже не знаю? Плюйте на это, даже если труба просто с утрамбованым песком - ей ничего не будет и вес сруба выдержит!
     
  9. Ak730
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452

    Ak730

    Живу здесь

    Ak730

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Россия
    А где бетон брали?
     
  10. Lenic
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156

    Lenic

    Участник

    Lenic

    Участник

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Москва
    Ak730,
    Истра-бетон и еще один бетонный узел в Истре. Поскольку заливка проводилась в конце ноября, заказывали с противоморозными добавками, по документам так и есть. Смена поставщика связана с плохими дорогами, супер-миксеры с Истра- бетон привезли один, залили, а следующая машина ехать отказалась. Есть ли там добавки реально- вопрос, на бетоне есть белесости, но у меня сомнения, не соль ли это обычная. У меня ощущение, что накосячили все- бетон, не обработали как следует вибраторами, не укрыли своевременно и т. д.
    Самое главное, понять, что сейчас делать чтобы исправить ситуацию...
     
  11. Ak730
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452

    Ak730

    Живу здесь

    Ak730

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Россия
    Lenic, выложите фотки и достучитесь до Громозека, он реальный вам совет может дать.
     
  12. Ak730
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452

    Ak730

    Живу здесь

    Ak730

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Россия
    Lenic, договор на бетон есть? Если да, то заказывайте экспертизу.
     
  13. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Болгаркой с алмазным кругом или кругом по камню, вырезаете кусок а/ц трубы с внутренней стороны фундамента. Если всё нормально, в чём сомневаюсь, то потом всталяете такой же кусок на место, например на цементный раствор. Посторайтесь сделать фото, попробуем поставить диагноз.
     
  14. Lenic
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156

    Lenic

    Участник

    Lenic

    Участник

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Москва
    Фото есть, ни с планшетника не грузится ни с рабочего компа, может быть статус у меня на форуме недостаточно серьезный:(
    Если бы кто-нибудь согласился, я бы отправила по почте для последующей загрузки в тему, моей благодарности не было бы предела...
     
  15. Ak730
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452

    Ak730

    Живу здесь

    Ak730

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Россия
    Повесть их где нибуть в инете, а здесь ссылку бросьте.