    Добрый день.
    Получил анализ воды со скважины, хотелось бы получить консультацию по системе очистки.
    Цветность-4.3
    Запах-0
    Мутность-0
    pH-7.6
    сухой остаток -1150
    Жесткость-10.94
    кальций-160
    магний-35
    натрий-148
    железо-0
    марганец-0.05
    Хлориды-105
    сульфаты-275
    нитраты 57
    фосфаты-0.49
    окисляемость-2.3
    Думаю однозначно ставить систему умягчения с ионообменной смолой в баллоне 1054 или 1252, обратный осмос под мойку и систему Уф-обеззараживания
    Что скажете по остальным превышающим норму показателям?
    Вода нужна в коттедж на 3-4чел пиковый отбор думаю 1.5-2куб/час
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Prokol
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8

    Prokol

    Участник

    Prokol

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Геленджик
    А на что вы опирались, когда приняли решение (Думаю однозначно ставить систему умягчения с ионообменной смолой в баллоне 1054 или 1252, обратный осмос под мойку и систему Уф-обеззараживания).
    тоже хочу перейти на скважину. ссылочку, если не трудно)
     
  3. Magnos
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Magnos

    Участник

    Magnos

    Участник

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Полагался чисто но свои познания в водоподготовке, по этому ссылки нету.(Система умягчения тут однозначно нужна-жесткость высока, осмос под мойкой уберет сухой остаток, бактерии, нитраты.Уф-лампа для обеззараживания воды)
    Но на всю систему этих познаний не хватает вот по этому и прошу консультации)
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужны ещё тех. сведения
    Глубина скважины (колодца), дебет.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
     
  5. Magnos
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Magnos

    Участник

    Magnos

    Участник

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Скважина-50м
    Насос погружной Grundfos SQ 3-65
    max подача 4.4м3/час,max напор 91м
    Гидроаккумулятор 300л
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда корпус 12*52 на 1,5 куба нормально будет. Корпус обвяжите картриджными ВВ20. В первом картридж 50 мкм. Во втором 5 мкм. В настройках клапана выставите 140 г на 1 л смолы.
     
  7. Magnos
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Magnos

    Участник

    Magnos

    Участник

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Lmv16, Спасибо.
    Более подробный план как хочу сделать.
    Насос-гидроаккумулятор-2 ВВ20 механика (последовательно)-баллон 1354 со смолой (1354 лучше с запасом взять)-2 ВВ20 уголь (думаю лучше в паралели)-УФ-лампа (макс произв. 2.5куб/час)-осмос под мойку
    Что скажете?
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В целом согласен, за исключение того, что картриджные на входе лучше ставить в параллель.
     
  9. Magnos
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Magnos

    Участник

    Magnos

    Участник

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Lmv16, а как тогда поставить 50мкр и 5мкр? или их по 2 ставить?
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На входе в двух ВВ20 - 50 мкм, на выходе в двух ВВ20 5 мкм. Угольные картриджи по желанию. У них к слову производительность меньше чем у полипропиленовых.
     
  11. Magnos
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Magnos

    Участник

    Magnos

    Участник

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Ясно. спасибо.
     
  12. Errormust
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Errormust

    Участник

    Errormust

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Добрый день!
    перелопатил кучу информации/форумов, наиболее профессиональные ответы нашел тут...в общем огромная просьба помогите с решение проблеммы - бьюсь 3 года тольком ничего не добился:
    1 год - вода из колодца - пара сантиметров осадка в 3х литровой банке - железо выпадало прямо хлопьями+запах...болото (анализы в принципе подтвердили что много железа+мутность)
    2 год поставили регенерацию с засыпкой МЖФ+УФ лампа (как объяснили продавцы - МЖФ должен убрать железо, а лампа цветность) в результате анализы несколько улучшились:
    цветность - 200
    мутность - 8.7
    железо - 4.7
    акт реакция PH - 6.97
    жескость общая - 5.6
    нитрат-ион - 1.1
    сульфат-ион - 44
    хлорид -ион - 8.0
    щелочность -5.0
    нитрит-ион - < 0.02
    аммоний-ион - 1.1
    кальций - 70
    магний - 25
    в общем после повторного проведения анализов лаборанты сказали что пить нельзя
    3 год - пробурили скважину, 27м, регенерацию решили отключить - дебет около 800 л, побоялись что при регенерации осушит скважину и запорем насос, УФ работает. На первый взгляд - вода нормальная, прозрачная, решили что очень мягкая - мыло после мытья посуды плоховато смывается...дождались апреля - весна/таяние/верхневодка, ну чтобы уж наверняка - отнесли на анализ...и:
    цветность - 24
    мутность - 3.6
    железо - 1.06
    акт реакция PH - 7.22
    жескость общая - 27
    нитрат-ион - 1.1
    сульфат-ион - 1046
    хлорид -ион - 5.5
    щелочность - 2.7
    нитрит-ион - < 0.02
    аммоний-ион - 0.85
    кальций - 300
    магний - 144
    фтор - 0.49
    коментарии лаборатории - не соответствует по цветности, мутности, железу, сульфат-ионы, жескости, магнию...
    короче-отчаяние...
    подскажите что можно предпринять? есть ли какая-то универсальная засыпка которая поможет решить проблемму?
    сейчас рассматриваю вариант с осмосом - без минерализации (купать ребенка-новорожденный + зубы чистить) + второй кран с минерализацией - пить/готовить - Ваше мнение?
    помогите, а? устал из города воду возить...
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. В анализе нет "перманганатной окисляемости" и "марганца". Надо сделать.
    Ничего сильно ужасного в анализе нет.
    Быстро выйдет из строя. Без предварительной водоподготовки не вариант.
    Резюме: - делайте анализ на "перманганатную окисляемость и марганец. Тогда продолжим.
     
  14. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.121
    Благодарности:
    1.590

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.121
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    Москва-Истра
    От УФ-стерилизатора на мутной воде толка мало - для нормальной работы ему нужна прозрачная вода.
     
  15. Errormust
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Errormust

    Участник

    Errormust

    Участник

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    ваши бы слова да...в общем в нашем водоканале сказали что основная проблемма в жескости, а именно в сульфатной - мол чревато отложением солей на стенках сосудов и тд

    анализ сделаю и очень рассчитываю на Вашу помощь