1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ткните пожалуйста носом, где информация про состав ящика на столбе?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем КонстантиH, 23.04.13.

  1. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Ткните пожалуйста носом, где информация про состав ящика на столбе?
    Подписал договор с МОЭСК на 15Кв 220В, выдали ТУ, сказали, что продаются готовые ящики на столб, я пока таких не нашел. Где почитать о составе этого ящика? Какой должен быть счетчик, автоматы, сечение подводящих кабелей и прочие технические подробности.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Уверен, что правильно собранных "ящиков" в продаже нет.

    Плюс ко всему, присутствует элемент индивидуальности - какой ввод, воздушный или кабельный, какая система питания, где установлен щит, какая мощность выделена и т. п...

    Тем с обсуждением схем и начинки на форуме масса.
    Фото есть тут:https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
     
  4. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Спасибо за ответ! Там у вас трехфазное подключение, при однофазном принципиально все остается также? Есть список разрешенных счетчиков? При 15КвТ Автомат на сколько Ампер и Узо какого номинала не знаете?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При однофазном только ТТ. Вам действительно выделили 15кВт 1 фаза?
    Это уже другой уровень оборудования.
    Предъявите ТУ!
     
  6. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Да, действительно 15кВт, 1 фаза, 550руб.
    Нашел типовые схемы при 1Ф и 3Ф, прикладываю,
    может кому полезно будет :)
     

    Вложения:

  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При 15кВт однофазном:
    Вводной СИП 2х25.
    Автомат 63А или 80А 2Р (получится либо 13.8 либо 17.6 кВт) - ?
    УЗО 80А/300мА либо 100А/300мА ACS.
    Выходной кабель 2х16 медь, 2х25 алюминий.
    Всё равно, сомнения в однофазности не исчезли.
     
  8. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Как доберусь до ТУ, отсканирую

    Кстати, такой момент, пообщался с теми ребятами, которые ящик будут принимать, - получается, что им нужен конкретный счетчик в ящике, потому что у них система на них строится. А счетчик дорогой, 4000руб. Могу ли я, игнорируя эти их пожелания, поставить какой-нибудь Миркурий, который в госреестре? Будет ли это законно?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    В ТУ должно быть забито, какой надо счётчик.
    Если нет - ставите любой из реестра.
    Если есть - либо ставите такой как написано, либо ругаетесь с СО на предмет необоснованности указания по счётчику в ТУ...
     
  10. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Вот ТУ, - написано 15КВт, может это имеется в виду, что 15 возможно при 3-х фазном? Или я что-то не понимаю?
     

    Вложения:

    • ТУ.jpg
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Читали? 0,38кВ - это трехфазка! А то пудрите нам моэск...
     
  12. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    Тогда звиняйте :) Первый раз в таком переплете :))
    А как такое может быть, что я писал заявление на 15кВт и 220В, а они прописали 15кВт и 380В?
    Это предоставляет мне возможность подключить 380В? А нафига, если мне надо 220В. Моэск уже раком просто...
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Надо было писать, что хотите 5 кВт, тогда может и однофазка была...
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А это всем пишут - стандарт.
    15кВт 220В Вы не потянете по деньгам (УЗО 100А порядка 10 тыр. получится и т. п.).
    Складывается впечатление, что Вы не в курсе, что 380 - это три раза по 220.
    Вот, ознакомьтесь: https://www.forumhouse.ru/threads/194024/
     
  15. КонстантиH
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    КонстантиH

    Участник

    КонстантиH

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    А можно как-нибудь подключиться при однофазном подключении на 7,5кВт?