1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Установка и эксплуатация насосной станции Grundfos JP Basic 3PT

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем karasek7777, 12.01.11.

  1. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    Имеется забивная скважина 8 м глубиной до зеркала 1.5 м, от которой проложены 2 магистрали протяжённостью 25 м, 1-магистраль из 32ПНД уложена на глубину 2 м, 2-магистраль летнего пользования, 16 мм металлопласт. В течении последних 2 лет хоть и с натягом, но исправно трудился подключённый по всем правилам насос Marina CAM 40/PA и рядом установленный гидробак на 100 л и вот по истечении этого времени перестал держать нормальное давление именно в летней магистрали, а если быть совсем точным, то после включения через небольшой промежуток времени стрелка манометра попросту уходит в 0, при этом магистраль номер 1 отрабатывает на уровне 1 бара и в 0 не ложиться. На основании всех этих казусов было принято решение о приобретении НС GRUNDFOS JPBasic 3PT и при установке заменён ОК на новый, только результат остался прежний как и при Marina CAM 40/PA. Может кто подскажет в чём тут подвох?
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    У вас было чем отсечь магистрали друг от друга? Если да, то других вариантов нет, как повреждение магистрали летнего водопровода из металлопласта.
     
  3. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    Что подразумевается под словом повреждение, если при закрытии крана на летней магистрали всё отробатывает как положено, а вот при открытии стрелка медленно но уверенно стремиться к 0.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Пишите понятно, так и говорите, что при закрытых магистралях давление не падает.
    Как вас понимать? После включения чего падает давление?
     
  5. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    При использовании основной магистрали ПНД32 тобишь при открытии любого из кранов будь то раковина или душь через определённый промежуток времени срабатывает реле и удерживает давление в районе 1бар не повышаясь и не понижаясь до закрытия крана, а вот если ипользовать поливной шланг подключённый к летней магистрали 16мм мелалопласт или открыть кран летнего рукомойника подключённого к этой же магистрали, то происходит падение давления до 0 при тагже работующей НС.
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Самое интересное, что должно быть наоборот. В трубе меньшего диаметра давление должно быть выше. А где у вас расположена насосная станция и как "по всем правилам" он подключена?
     
  7. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    Вот и я так же размышляю, почему НС успевает прокачивать большие объемы ПНД32 и при этом хоть и не много 1бар но потдерживать давление, но при этом не в состоянии делать тоже самое с 16мм металопласт. НС расположена на дне колодца рядом со скважиной и поключена через ОК к трубе, как на ваших фото.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Хорошо.
    • Какое давление накачивает станция перед своим отключением при закрытых потребителях на магистралях?
    • Какие потребители расположены на магистралях?
    • Падает давление на летней магистрали при включенных потребителях на зимней?
    • Какая разность высот между НС и потребителями на магистралях?
     
  9. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    1. Я пока не заморачивался с регулировками реле, поэтому 3бар отключается и 2бар включается.
    2. Летняя (смеситель и шланг полива).Зимния (смеситель,водогрей,душь).
    3. Я не могу в данной ситуации при потреблении на зимней, использовать что либо на летней иначе давление в 0.
    4. НС установлена на глубине 4м у скважины, выход из НС ПНД32 (1м) далее уголок и зимния, в этот же метровый отрезок установлен тройник за ним кран и переход на 16мм и она уже выходит сразу на поверхность.
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Тяжелый у вас случай. Получается, что давления станции не хватает на две ветки, это видно и из графика напорно-расходных характеристик. Придется вам подбираться станцию с большей производительностью и напором, либо пользоваться ветками поочерёдно заменим МП на ПНД32.

    JP Basic.jpg
     
  11. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    Случай не просто тяжёлый, а не поддающейся никакой логике. Ведь на протяжении двух последних лет с этой задачей вполне справлялся насос Marina CAM 40/PA и проблем с давлением не возникало, ни на зимней не на летней магистралях и тут бах приплыли, заменили насос Marina CAM 40/PA греша на него, на НС GRUNDFOS JPBasic 3PT и получается выкинули деньги на ветер.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    В принципе, да. Вы приобрели НС с такими же параметрами. А логика здесь есть, причём совсем простая, у вас повреждён МП трубопровод. Не укладывают такие трубы в землю. Это вообще труба для временной разводки внутри помещения. В землю укладывают ПНД, да и то целым куском. Потому что, если есть какие-либо фитинги в земле, то они также начинают через некоторое время подтекать.
     
  13. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    В том то и дело что МП находится на поверхности и не в какую землю не уложен и никаких повреждений не имеет и единственное что в него врезано это кран для полива, а далее он целёхонько подключён к летнему умывальнику и два последних года обе магистрали работали без сбоев. Хоть на скважину грешить начинай ума не приложу к чему ещё предраться.
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    По скважинам вам в этот раздел. Вполне возможно, что фильтр скважины забит, понизился дебит и так далее. "Иглы" долго ведь не живут. :(
     
  15. Fil0828
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Fil0828

    Живу здесь

    Fil0828

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Фаустово
    И вновь не понятна логика, если забит фильтр иглы или по весне понизился дебит, то почему зимния магистраль ПНД32 отрабатывает как положено и при открытых точках потребления стабильно удерживает давление 1бар,а летней МП16 не хватает дебита и при открытых точках потребления падает давление в 0?