1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с подачей газа: отключается

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Aaserga, 21.04.13.

  1. Aaserga
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15

    Aaserga

    Участник

    Aaserga

    Участник

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Проблема с подачей газа: отключается
    Здравствуйте.
    История такая! Осенью подвели газ (ура!). Всю зиму все работало без проблем. (-20, -30 всё работало). Наступила весна. Регулятор (итальянский, пятого поколения! PIETRO FORENTINI, FE10) начал прекращать подачу газа. Запускаешь- работает, включаешь котел через 5 минут регулятор опять отключает подачу. Если не включать котел (пользоваться газовой плитой) регулятор не отключается. Самое не понятное для меня это то, что если включить маленькую конфорку на плите и запустить котел, то пока горит конфорка, регулятор не отключает подачу газа!
    Что сломано? Что менять или какая-нибудь профилактика нужна?
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
     
  2. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Вот такая это хрень - https://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/35/1/267/
     
  3. Aaserga
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15

    Aaserga

    Участник

    Aaserga

    Участник

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Именно такое чудо.
     
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Так, что б заимел реальное действие надо дюйм ставить, и пружину на основном редукторе поменять..:hello:
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зовите газовиков. Это, скорее всего, срабатывает UPSO.
     
  6. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Да, зовите газовщиков с манометром. Или шток клапана регулятора подклинивает, или импульс засорен. Регулятор не успевает регулировать давление, давление нарастает при прекращении расхода газа, запорный клапан срабатывает. Или запорное устройство не настроено как надо по давлению
    Если вам будет этого хватать и вам это известно, то до приезда газовщиков можно попытаться уменьшить мощность котла. Может быть поможет на время, а может быть и нет. Если не знаете как делать, то лучше не лезьте. Можно поэкспериментировать с понижением мощности тупо прикрывая кран на опуске к котлу. Ну это на любителя. Может быть будет более плавная работа котла.
    Проследите работу котла перед срабатыванием запорного устройства. Что происходит с котлом в это время и за секунды до этого. Потом объясните газовщикам, если чего.