Оценка проекта дома из газосиликатных блоков

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vicab64, 23.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vicab64
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Vicab64

    Участник

    Vicab64

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Оценка проекта дома из газосиликатных блоков
    Прошу дать оценку, а также возможные ошибки в проекте по конструкции крыльца, балкона и террассы. А так же предложить под этот проект фундамент.
    1. Стены Газосиликатные блоки 400 мм+воздух 40мм+облицовочный кирпич
    2. Фундамент – монолитная плита или она же на сваях (суглинок)
    3. Перекрытие - плиты перекрытия
    4. Крыша металлочерепица.
     

    Вложения:

    • Ashampoo_Snap_2013.03.23_10h57m14s_001_.png
    • Ashampoo_Snap_2013.03.23_10h59m42s_002_.png
  2. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    А что вас смущает в перечисленных вами конструкциях? Судя по имеющемуся проекту, вы наверняка нацелены на экономию, могу сразу посоветовать выбросить из головы монолитную плиту и тем более облицовку кирпичом.
     
  3. Vicab64
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Vicab64

    Участник

    Vicab64

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Я так понял что все нормально. А на счет облицовки кирпичом, сделать ее можно и после строительства коробки. А на счет монолитной плиты, то что вы посоветуете ленточный фундамент?
     
  4. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Сказать на верняка не могу какие тут сложности могут быть, но на первый взгляд критических моментов в конструкциях нету. А что касается фундамента, тут без анализа почв не обойтись конечно, но лента это самое оптимальное решение, тем более дом легкий из газобетона. По грунту уже нужно ориентироваться с армированием ленты и необходимостью устройства дренажа.
    По облицовке, самый эконом вариант смотрите из ЦСП, здесь можно приблизительно представить как может выглядеть облицовка http://bazaplit.ru/fot_scp.php. Тем более вы изначально хотели вентилируемый фасад. Без облицовки какой либо, производители газа-блоков не советуют оставлять на долгое время стены.
     
  5. zaichello
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    392

    zaichello

    Безмятежный

    zaichello

    Безмятежный

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Ленинград
    Именно так, поэтому плиту я бы не выбрасывал из головы, даже зная, что она дорогущая. Не знаю как в Балашихе, но у нас дома из ГБ в 90% случаев ставят на плите. Болото, однако.
    Вопрос легкости здесь вторичен. ГБ - хрупкий.
     
  6. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    По этому фасадные из газобетона стены - армируют. В зависимости от вида почвы выбирают способ армирования, но не как не приговаривают к фундаментной плите.
    Это скорее на дренажную систему должно влиять и на основание фундамента, а не на вид самого фундамента.
     
  7. zaichello
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    392

    zaichello

    Безмятежный

    zaichello

    Безмятежный

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Ленинград
    Ну значит у нас большинство застройщиков коттеджных поселков просто от лени или не желания армировать кладку идут на дикий расход бетона и арматуры на плиту. :)
     
  8. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    У нас в стране все таким методом :|:.
     
  9. Vicab64
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Vicab64

    Участник

    Vicab64

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Недавно был на участке, там колодцы стоят 20 см растительный грунт далее мелкий песок метра 2 и потом вода стоит. Вот такой грунт. Но это было 20 апреля. Сейчас вода может ушла.
     
  10. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Тема более неактуальна!
     
Статус темы: