1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Выбор насосной станции - 3

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Space17

    Space17

    Space17

    Гость

    Необходимые данные для подбора насосной станции

    С помощью чего можно решить проблему слабого напора воды в частном доме?
    Побродил по рынку и магазинам и нигде не смог добиться от продавцов нормального ответа, в инете тоже не нашел достаточной инфы - только общие описания.
    Как я понимаю выбор есть между насосом (видел Grundfos) и насосной станцией (grundfos или Джамбо).
    В чем у них отличие в работе? Можно ли их отключать при нормальном давлении воды? Что будет если воды не будет в системе?
     
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Давайте начнем не с выбора модели, а с условий водоснабжения. Колодец это, или магистраль, или скважина. Нужны параметры по источнику. Так же важно, сколько человек будет жить в доме. Сколько санузлов...
    Только после этого можно приходить к рекомендациям по насосу.
     
  3. Space17

    Space17

    Space17

    Гость

    В доме водопровод, зимой напора хватает, летом когда начинается поливной сезон - напора практически нет.
    Один санузел (ванна + туалет), кухня, летом кран на улице на полив.
    Хотелось бы поставить насос, который работал на автомате - т.е. отключался когда не нужно, и зимой его можно было бы совсем выключать.
    Вот :)
     
  4. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    А случается так, что вода вовсе кончается в водопроводе? Это очень важно...
     
  5. Space17

    Space17

    Space17

    Гость

    Да днем такое бывает - что из крана вообще не идет вода. Хотя насос планируется ставить в подвале, возможно на таком уровне в трубах что-то есть
     
  6. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    В этом случае, подходит только классическая станция. Из неплохих порекомендую Grundfos Hydrojet JP5 cl 25 или Dab AQUAJET 82 M.

    Затем, надо идти на рынок и купить систему "гидростоп". Это защита по сухому ходу. Все будет работать отлично.
     
  7. Space17

    Space17

    Space17

    Гость

    А можно немного теоретический вопрос - как вообще работает насосная станция?
    Как я понимаю, насос накачивает воду в гибробак и из него она идет уже в дом.
    Если будет слабый напор воды, и допустим открыт долго один кран, то сможет ли насосная станция долго подавать воду с хорошим напором?.
    Т.е. как бы с какой производительностью он сможет забирать воду из системы, или если будет слабый напор насосная станция сможет дать только тот объем воды который есть в гидробаке?

    А что значит защита по сухому ходу?
     
  8. Роман С

    Роман С

    Роман С

    Гость

    Это значит, что когда на всасе насоса не будет воды, то, чтобы насос не сгорел, он выключится автоматически.
     
  9. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно.
     
  10. JohnBG

    JohnBG

    JohnBG

    Гость

    Уважаемые Константин и Space17.

    Несколько вопросов к вам.

    Первый вопрос. Я немного не понял, судя по описанному теоритическому вопросу Space17 и положительному ответу Константина - насос не пытается высасывать воду из водопровода напрямую к точкам? Он всегда качает только в гидробак? То есть вся мощь насоса заключена в том, чтобы закачивать воду под давлением в гидробак, а не высасывать из системы?

    Но зачем тогда датчики давления, которые, как я понял, нужны для функции включения насоса только в случае падения давления в системе водоснабжения до минимума.
    И что такое, в понимании производителей датчиков сухого хода, отсутствие воды в системе? Струйка с сигарету - это отсутствие воды?

    И ещё я читал про сильное неблагоприятное влияние наличия воздуха в поступающей из системы воде. Это правда? И как с этим можно бороться?
     
  11. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Сожалею, но Вы все неправильно поняли.
    Насос, сам по себе, приспособление бестолковое. Он качает воду откуда угодно и куда угодно. Ему без разницы, куда качать воду. И не гидробак создает давление в системе водоснабжения, а именно насос. Для поддержания оптимального, комфортного давления служит комплекс автоматики, куда и входит в том числе и гидробак.
    Если в подающей магистрали нет воды, то реле давления понимает это по своему и включает насос. Воды нет - насос в скором времени ломается. И гидробак здесь ни причем.
    По поводу маленькой струйки - также опасно и плохо для насоса. Есть такое явление как кавитация. В процессе работы маленькие пузырьки воздуха разбивают гидравлическую часть насоса.
    Именно поэтому и ставится автоматика защиты по СХ.
    Где-то она встроенная, а где-то можно поставить отдельно.
    Да и станции насосные разные. Есть просто обычные насосные станции (классика), а есть повысительные станции.
    Каждой насосной станции - свое применение и место. Универсальных станций не существует.
     
  12. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207
    Константин, добрый день!
    Хотя у меня пока, Слава Богу, проблем с водой нет, но темой заинтересовался и возник вопрос...
    Допустим в магистальном водопроводе вода есть, но практически без давления. Водопровод проложен на глубине 2метра. Вода поднимается до уровня подвала и дальше в дом (вверх) не идёт. Устанавливаю станцию, начинаю принудительно высасывать воду из магистрали. У соседей, которые со мной на одном уровне, при этом вода же ещё хуже будет поступать? Сосед видит такое дело и устанавливает такую же станцию себе. Потом следующий... В конечном итоге где мы воду брать будем? Не получится ли, что вся эта затея помогает только на первых порах, а потом "вечный сухой ход", пока кто-нибудь кран не закроет? Поясните пожалуйста, вдруг, ни дай Бог, пригодится...
     
  13. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Перетаскивание одеяла, дело неблагодарное. Сами понимаете. Зачастую, подобные моменты решаются через промежуточную емкость. Перелив из емкости устраняют клапаном, как в старых Российских унитазах. А уже из емкости - насосная станция по дому.
    Но, опять же, это не руководство к действию. Это попросту один из вариантов. А так, все по месту. Бывает проще выкопать колодец, с нормальной водой, чем пользоваться ржавым, старым водопроводом.
     
  14. Павел
    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207

    Павел

    Практик

    Павел

    Практик

    Регистрация:
    12.01.06
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    207
    Во! Именно это и позволяет думать о перспективе с определённой надеждой. Колодец имеется, только ни чем не оборудованный. При желании можно насос бросить или ведро.
    Ну вот и опять вопрос... Этим колодцем вообще не пользуюсь. Грунтовые воды очень близко (метра полтора от поверхности уже поступают). Надо ли ему какие-нибудь обязательные профилактики делать, или ну его, пусть ждёт своего часа (или года)?
     
  15. JohnBG

    JohnBG

    JohnBG

    Гость

    ..::И не гидробак создает давление в системе водоснабжения, а именно насос.
    Хм. Но я полдня читал информацию по данной теме. И понял, что гидробак - источник воды при открывании крана.
    Цитирую один сайт:
    Принцип работы классической насосной станции
    При открытии крана вода поступает из гидроаккумулятора, в котором она находится под избыточным давлением.

    Если давление падает ниже некоторого порогового уровня, то управляющий элемент (реле давления) автоматически включает насос, который и обеспечивает необходимый расход воды с заданным давлением.

    При закрытии крана насос еще некоторое время работает для заполнения гидроаккумулятора водой и доведения давления в системе до заданного верхнего порогового значения. По его достижению реле выключает насос. Насос не работает, но станция готова к следующему запуску.

    Но с этим мне всё понятно, приношу извинения, что писал, не до конца вникнув.

    ..::По поводу маленькой струйки - также опасно и плохо для насоса. Есть такое явление как кавитация. В процессе работы маленькие пузырьки воздуха разбивают гидравлическую часть насоса.
    И как с этим бороться? Как я думаю, надо настроить датчик сухого хода на оптимальное давление в системе. Но какое оно - оптимальное давление?
     
Статус темы:
Закрыта.