    Проблема дымохода в апреле
    Подскажите кто может уже 3 года как я вселился в новый дом. И каждый год в апреле когда температура подымается до 10 тепла и дует северо-восточный ветер у меня задувает котёл выше 15 уже нет всё нормально. труба выше конька на полметра дымоход в стене с северо-восточной стороны. Если температура ночью падает ниже 10 опять работает а днём опять повышается то снова проблема. И эта проблема продолжается примерно неделью.
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    В каком помещении установлен котел?
    Есть ли дверь?
    Как выполнен приток воздуха?
     
  3. Егор078
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Егор078

    Новичок

    Егор078

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Катёл установлен вдоме унего своё помещение. Дверь есть. Приток в стене.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Дверь в котельную нужно держать закрытой. Форточку приоткрыть.
    ТЬягу когда "задувает котел" проверяли? куда тянет?
    А кстати, из каких материалов дымоход, толщина стены и утепления канала?
     
  5. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую Всех. Точно такая же проблема и именно в этом месяце - апреле. Осенью собрал дымоход (котел в цоколе) и ни чего не предвещало проблем, тяга была супер (и в вент-каналах, и дымоходе - трубы АЦ), но случилась весна и резко потеплело. Собрался пускать котел, а тяга в обратку и не то что бы постоянно, а периодически зато в приток тянет супер. Поднял трубу до метра от конька, но результат тот же.
    Закрыл все что можно вплоть до двух см. под дверью, но все по прежнему :faq:. Алексей, выручайте в очередной раз :), уж и козырек снял, и трубы как голые ветки на крыше, и все тоже. Если нужно то выложу фотки и рисунок .
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Вполне возможно нужно на время розжига вентканал закрыть...
    Может еше и канал чуть прогреть (подсушить) чистой и сухой газетой.
     
  7. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Попробую. Имеет ли значение длинна каналов, до колена (на мансарде) семь метров трубы АЦ, после колена 3.5 метра . Изображение 013.jpg Вот такая конструкция. Дом пока не отапливаемый .
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Как у Вас может быть причиной и то, что нет готового перекрытия, а значит дом не разделен на зоны и котельная не обособлена.
    А еще и труба не утепленная...
     
  9. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Это фото рабочего варианта, сейчас трубы обернуты ватой и закрыты кожухом, и именно в этой неприкрытой зоне, а на этаже действительно АЦ голые. Правда из подвала до верха открытые лестничные проемы, но сама котельная в подвале закрыта. Попробую отделить зоны пленкой и прогреть котельную тепло-вентилятором.
    Только что ходил закрывать, результат тот же .
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Нужно обследовать все здание...
     
  11. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Хотя бы план действий :faq: .
     
  12. Егор078
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Егор078

    Новичок

    Егор078

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Всем привет. я открыл внизу дымохода очистное окно и всё стало в норме.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    1. Внешний осмотр с целью определения зон.
    2. Обследование с целью выявления препятствий созданию тяги в дымоходе.
    3. Поиск утечек воздуха из здания;
    4. Установление воздушных потоков дымом;
    5. Тепловизио обследование.
     
  14. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.235
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Супер :super:, значит проблема ушла ? Я пробовал, не помогает :( .
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Тогда, скорее всего, у Вас была избыточная тяга и отрыв пламени от горелки, а не обратная тяга.