Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, по подключению СИП 2х16 к автомату, установленному в щите Kaedra на улице. Поскольку все это дело находится на улице, то щит выбран с IP65. В этом щите устанавливается 1 дифавтомат, к которому подсоединится СИП, а уходить будет ВВГнг 2Х10 в металлорукаве. Вопрос первый. Можно ли у СИП зачистить концы и воткнуть прямо в дифавтомат? Или нужно гильзу алюминиевую обжать на конце и в автомат уже в гильзе засовывать? Или штатной арматурой к СИПу, а именно гильзой MJPB соединить в щите СИП и одножильный алюминиевый (или медный) провод сечением 16 мм2, а другой конец провода в автомат уже засовывать? Вопрос второй. Ввод СИПа в щит и выход металлорукава. Я думаю сделать так. Каждый провод СИПа через отдельный сальник типа PG-7 или PG-9 вводить в щит. Тогда сохраняется его IP65. металлорукав же тоже через специальный сальник для металлорукава подсоединять к щиту. Итого получается 3 отверстия. Но по картинке этого щита видно, что у него внизу только одно отверстие предусмотрено. А вот у 4-модульного щита уже 3 отверстия предусмотрено, но они разных размеров - М25, М20 и М16. Так вот стоит ли обращать внимания на эти предусмотренные отверстия или можно просверлить столько, сколько нужно. И еще есть у ABB похожие щиты серии Fly65 или Europa65. Но их изображений я так и не нашел, чтобы посмотреть снизу их ввод. Може их лучше использовать в моем случае? Ну и еще один вопрос не по теме заголовка. Если в щите нужно от УЗО до двух автоматов провода установить, то как правильно это сделать? сечение проводов 10 мм2 1. оба провода зажать под винт УЗО 2. провода от УЗО и до автоматов через клеммник WAGO соединить (тут я что-то не уверен, выдержит ли WAGO, хотя может какие специальные клеммники есть) 3. использовать гильзу, в которой зажать все 3 провода и сверху термоусаживающей трубкой изолировать. 4. что сами предложите.
- У Вас точно диф. стоит на улице, а не простой автомат? - СИП желательно обжать. - Если ВВГ в металлорукове от столба к дому, то я бы не делал. СИП до столба и от столба. Если щит на доме, то как вариант можно и ВВГ - я думаю, что в щите можно просверлить дополнительное отверстие, если есть место для этого и поставить сальник - мне кажется, Вам нужно просто пройтись по магазинам с электрикой и выбрать понравившийся Вам бокс с нужным количеством отверстий и IP
https://www.forumhouse.ru/threads/202385/#post-6044563 Сверлите. 1. Трудновато будет всунуть. Не во все автоматы влезут две десятки. 2. Не надо тут ВАГО 3. Не эстетичный и не самый безопасный вариант. 4. Одеть на два автомата шину-расчёску и привести один комплект проводов с УЗО. Вот такую:
Да, на улице будет стоять диф, а не просто автомат. Про сверлить понял. Сверлить нужное количество. Зачем тогда эти метки выдавливают на корпусе? Про шину ясно. Я тут сейчас инструкцию к УЗО почитал, там написано, что питание может подаваться как сверху так и снизу на него. Я тогда на УЗО питание снизу подам, а сверху только такими шинами на автоматы, и проводов не нужно будет. А на автоматы двухполюсные можно тоже питание снизу подавать?
Может для СИПа одной ветки хватит https://www.forumhouse.ru/threads/201288/ https://www.forumhouse.ru/threads/201644/ А вот дом или бытовку подключаете так и не ответили
Да-да. Согласен, много тем насоздал. Впредь так не буду. Подключаю бытовку, которая мне какое-то время домом будет дачным домом.
Так эту оставьте, а другие закройте. Или раз больше там не отвечают создам новую? Открываешь чтобы помочь. а там опять одно и тоже про бытовку. И главное все объяснили. И раз в электрике НОЛЬ доверьте подключение профессионалу и не надо его учить. И причем тогда 3 фазы вы их что в бытовку тяните?
Я про 3 фазы не говорил. 1 фаза. Мой уровень познаний в электрике можете уже повышать. Я начитался полезных статей и форум, теперь делать буду. Почти уже все закупил даже. Электрик только подсоединит мои провода на столбе к ВЛ.
Ну вот еще один вопрос у меня появился. Чтобы тем не плодить продолжу тут. Купил я УЗО. А куда у него фазу подключать, а куда ноль, непонятно. Подскажите, пожалуйста. Фото УЗО прилагаю.
А треугольник у него случайно не нарисован там, где у АВВ квадрат на окошко похожий? Озвучьте модельку. И как-то без общей схемы непонятно что обсуждаем. Чем отличается подключение сипа к автомату в щитке Шнайдер Каедра от оного же в щитке Легран Плексо?
Дифавтомат ABB DSH941R-AC C20 0,03 и УЗО Schneider A9R20255 Про треугольник не понял я. Про подключение я уже разобрался. У этого щита вытеснены отверстия для сальников. Но я на них внимания обращать не буду, насверлю нужных дырок.