1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заливает "Танк" талыми водами - ошибки монтажа- как исправить ?

Тема в разделе "Септики", создана пользователем romcer, 15.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Заливает "Танк" талыми водами - ошибки монтажа- как исправить ?
    Всем привет ! Имеем Танк-2 - первый бак, труба перелива, второй трехсекционный, перелив из него в бетонный накопительный колодец (2 кольца по 90 см). Грунт - очень плохо впитывающая глина, с небольшим- 30-40 см. плодородным слоем (МО Одинцовский район). После накопительнрого колодца насыпное поле фильтрации - снятый грунт на 1.8 м, засыпано песком, сверху бетонные блоки по периметру и засыпка гравием. Ну и инфильтратор, конечно. Сейчас, при обильном таянии снега септик начало заливать - струя прямо под напором идет в накопительный колодец. Значит, попадает где-то при стыках - правильно ? Колодец сам по себе тоже пропускает, хоть его и промазывали, Обкладывали рубероидом и т. д. и т. п. Насос еле справляется. Фильтрационное насыпное тоже- вода через него хлещет, понятно, перекачиваю всю грунтовку:) Как выйти из этой ситуации ? Тут мои строители поют, давай ставить Топас- ну не хочу я его- и так устроил целое сооружение, а тут еще один агрегат закапывать :) Как загермитизировать трубы подводящие, переливные и сливные? И если поставить пластиковый накопительный колодец прямо в бетонный и залить его раствором, что бы не выпирало ? Септик отлично работает круглый год, только вот в это время просто труба!
     
  2. Лесофф
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Лесофф

    Новичок

    Лесофф

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Истра
    Я так понимаю, колодец сделан из ж\б колец? Насколько я знаю, да и пишут об этом постоянно, что никакая, даже самая качественная и дорогая гидроизоляция, не дает 100% гарантии. Т. е. нельзя рассматривать ж\б кольца как герметичное сооружение.
    И если я понял правильно и сам Танк заливает водой? Танк хвастает своей толщиной стенок, среднее - 17мм (если мне память не изменяет) а то что он сделан из полиэтилена, который вообще не рекомендуют закапывать в грунт + качество не всегда стабильное у соединений - умалчивается... Танк на данный момент является самым бюджетным вариантом канализации после ж/б колец + постоянно делает скидки на продукцию... - это заставляет задуматься о качестве продукции...Хороший продукт не может стоить дешево.
     
  3. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Да, колодец накопительный из ж\б, и то что его заливает меня не удивляет. Удивляет, что в него идет вода мощной струей из второго бака септика- причем оба "Танка" скорее всего целы- стоят уже в земле третий год, установлены правильно, с обсыпкой пескоцементной смесью, на 40 см подушке. А вот в монтаже соединительных труб у меня нет уверенности. Как хорошо гидроизолировать места вводов и соединений труб ? Может, грунт поднялся и трубу потащил ? Надо вскрывать и смотреть, однозначно, только вот как сделать, может, гофры какие-нибудь есть ? К самому "Танку" претензий нет- отработал 1.5 года в рабочем режиме, очищал, сливал, в -30 не замерзал:) А вот по цене - у меня вся установка с материалами поболее 150т вышла, наверное. Ну эта наша специфика- работы таджиков стоят дороже московских фирм :) Так что ставить Топас и зарывать еще примерно столько же ну очень не хочется:). Тем более, что трубы в него так же входят и выходят.
     
  4. Дед Тихон
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    37

    Дед Тихон

    Живу здесь

    Дед Тихон

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Ярославль
    Если я всё правильно понимаю то у вас должны быть две горловины из танка. Посмотрите уровень в одной и в другой если есть существенная разница, то возможно есть трещина на последней камере. Если уровень одинаковый, тогда надо искать трещину на подводящих трубах. не уверен что "напор" воды может быть из-за неплотностей в соединениях.
     
  5. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Здравствуйте ! Уровень одинаковый в обеих емкостях. Наверняка трубы "съиграли" от глины.
     
  6. Дед Тихон
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    37

    Дед Тихон

    Живу здесь

    Дед Тихон

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Ярославль
    Возможно, утверждать не буду, но настораживает что в танк поступает большое количество воды:(
     
  7. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Да, надо смотреть... Сегодня поедем. Танки заливает из накопительного колодца, когда уровень поднимается выше сливной трубы. А вот почему из нее льет, будем посмотреть :)
     
  8. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Ну вобщем так... В накопительном колодце труба треснула, но льет основной поток между Танками, разошлось соединение. Во вторник привезут Топас. Прощай, Танк ! В межсезонье в нашем грунте (конкретно, в нашем исключительно) он не подходит. Проверено лично:) Первую бочку вместе с землей контейнером на свалку, вторую оставлю как накопительную и из нее 2 сброса- летом в канаву, зимой в насыпное, тем более шланги проложены. А колодец из колец просто засыплю. Надоели весенне-осенние проблемы каждый год. Я выкачиваю всю грунтовку с соседних участков вперемешку с канализацией себе на участок, т. к. насыпное не справляется с таким объемом (колодец 2 кольца заполняется за 10 -12 минут. Прошли по соседям, самый ранний Топас поставили в 2006г. Проблем никаких. У остальных то же. Зимой наши строитиели установили 9 шт.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.471
    Благодарности:
    19.121

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.471
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предсказуеме. Как вариант тупо перед снеготаянием убирать весь снег куда подальше.
     
  10. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    У меня, кстати, было такое желание :) Но бесполезно- у соседей его тоже полно, и учасок их выше нашего - так планировались Жаворонки еще в начале 20 в - склон в одну сторону, все отлично работало (я имею ввиду дренаж по всем улицам), пока некоторые очень глупые люди не стали перекрывать канавы у свих участков. Так что увы... Кстати, первую бочку Танка справа вмяло сантиметров на 50, хотя засыпали пескоцементной смесью. Но все равно, Танк хорошо работающий септик, только не в таких дурацких грунтах. Кстати, когда скважину делали, слой синей глины, как пластилин, 9 м. Как вообще что-то пропускается, не понятно.
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Не оскудеет идиотами земля русская...
     
  12. ВикторКуз
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ВикторКуз

    Новичок

    ВикторКуз

    Новичок

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Объясните почему именно топас? Вы живете постоянно?
     
  13. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Живем почти постоянно- половину времени точно. А больше и нечего ставить. Или накопитель и асмашина или Топас. Проверено многократно всеми соседями :)
     
  14. Shifu
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    32

    Shifu

    Участник

    Shifu

    Участник

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Прежде чем покупать очистное сооружение, необходимо учесть множество факторов, а не только его цену. Где-то обычный септик отлично со всем справляется. Где-то с АУ могут быть проблемы. А в некоторых условиях, кроме накопительной ёмкости ничего нельзя использовать! Семь раз отмерь - один раз установи, и пользуйся, не забывая о техническом обслуживании и правилах эксплуатации.
     
  15. romcer
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    romcer

    Живу здесь

    romcer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва-Жаворонки
    Абсолютно согласен. С АУ проблемы могут быть в случае плохого электроснабжения. Но у нас с этим проблем нет. Или некачественного ее изготовления. Постараемся избежать - берем там же, где и все соседи, у кого работают по 5-7 лет. Я приблизительно посчитал, что эксперименты с энергонезависимым септиком (увы, у меня он стал энергозависимым), обошлись дороже стоимости Топаса.
     
Статус темы:
Закрыта.