Прошу критики -схема 0,4кВ. 15кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Evgenb76, 15.04.13.

  1. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    Прошу критики -схема 0,4кВ. 15кВт
    День добрый форумчане, прошу обсудить мою схему. Материалы ещё не куплены. Хочу использовать модульную аппаратуру Hager.
    Схема моего щита.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На водогрей тоже дифавтомат 10мА поставьте.
    Непонятно только, что есть "баня" на веранде 6А.
     
  3. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    Водогрей буду брать с узо, а баню в будущем хочу запитать кабелем с веранды.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там такой дремучий китай ставят, что лучше не рисковать.
     
  5. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    Тогда воткну диф. автомат как и планировал, хотел сначала связку ВА+УЗО но у Hager не нашёл узо 25А/10мА. На сколько критично подключение освещения с/у и тамбура с узо 30мА?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если светильники влагозащищенные, выключатели снаружи - некритично.

    Проблема в схеме может возникнуть из-за того, что на одно УЗО повешено слишком много. У исправного оборудования имеются токи утечки, но толком их никто не мерил. Надежнее было бы на каждой фазе поставить по два УЗО или хотя бы предусмотреть для них место. Аналогично и 10мА устройства.
     
  7. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    Вы предлагаете каждую фазу разделить на две группы?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если это некритично по стоимости, так будет надежнее.
     
  9. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    Цена вопроса 8т.р
     
  10. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    наверно закажу астра*узо цены у них по-вкуснее, как у них со сроками доставки?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шлют Почтой России... Бывает - всего неделю.
     
  12. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    Немного поправил схему
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • Схема моего щита 2.jpg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стиралку в правую группу перенесите - равномернее будет.
     
  14. Evgenb76
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216

    Evgenb76

    Живу здесь

    Evgenb76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Пермь
    ,
    Думаю поменять ВА котла и плиты с 4Р на 3р, а 2р с отдельными УЗО на 1Р. В правой группе со стиралкой думаю перебор будет, в ней практически вся кухонная техника и гараж-мастерская
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Общее ВДТ должно быть как минимум на 2-ве ступени номиналов выше чем вышестоящий автомат!

    В щите учета лучше автомат 3Р! На вводе в дом лучше 3Р+N!

    Там где применен лучший способ примеения дифзащиты, особенно в 3-х фазных цепях, лучше нейтральные провода не коммутировать автоматами!
    Это не говоря, что не правильно в этом случае ВДТ ставить перед автоматом, что у Вас наблюдается с одним обще групповым ВДТ!

    Водной, осоенно в ЩУ, обще групповые автоматы по умолчанию должны быть с характеристикой С!

    Возможно некоторые групповые автоматы на обычные бытовые розетки нужно ставить с характеристикой С, например, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

    Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.

    По схеме, которая по системе питания с типом заземления ТТ, без учета замечаний, в общем всё нормально, но высока вероятность что Вы наделаете опасных ошибок при монтаже, по сути изменив схему или не выполнив обязательные условия для системы питания с типом заземления ТТ, монтируя, возможно и по советам не разбирающихся в типах заземления систем питания, как для системы питания с типом заземления TN!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним;
    Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
     