    Подключение 3 фаз после счетчика
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите в создании схемы подключения. Немного истории:
    У меня на даче было подведено 5.5 кВт однофазного питания. Осенью подвели 3 фазы 380В. По договору выделено только 11 кВт. Две фазы еще висят не подключенные на входе в дом, а по третьей пока снимаю по-прежнему 5.5 кВт. На столбе установлен ящик, что в нем сказать не могу, он опечатан, скорее всего автомат, который срабатывает при перегрузках или КЗ (15 минут после срабатывания электричество отсутствует, а затем восстанавливается автоматически) и знаю что там находится счетчик NP545.24T, показания с него снимаются энергокомпанией через GPS и затем мы видим их в интернете в своем кабинете. Количество поставляемой энергии они контролируют и устанавливают программно с пульта.
    Так вот вопросы:
    1. Какую схемы включения посоветуете TT или TN-C-S.
    2. Где и как и какие, если для моего случая это возможно, установить устройства защиты от
    перенапряжения.
    Для начала, думаю, хватит. Хочу понять с чего начинать, определиться со схемой подключения, а потом (надеюсь на Вашу помощь) попробую представить на Ваш суд всю схему подключения.
    Заранее благодарю.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Систему TN можно делать при идеальном состоянии воздушной линии: Изолированный провод на всем протяжении воздушки, наличие повторных заземлений хотя бы через столб. Если уверености в качестве воздушной линии нет, то лучше ТТ.

    Защита от перенапряжения ставится в доомашнем щитке, сразу после вводного автомата или после вводного кабеля. УЗМ-51 или другие. На форуме много обсуждается.
     
  3. Алекс131252
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Алекс131252

    Участник

    Алекс131252

    Участник

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Можно расчитывать на Вашу помощь и совет при готовности полной схемы щитка?
    Кстати, предполагаю установить на втором этаже второй щиток для обеспечения питания (одна из фаз будет питать второй этаж). Автомат собираюсь установить на первом этаже, а вот УЗО не знаю где поставить, на первом или на втором этаже. Подскажите как правильно.
    Еще раз благодарю за помощь.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Помогу, если будет время...
    Извините за прямоту, но Вы криво подходите к вопросу электроснабжения. В первую очередь надо определить количество и назначение линий. А уж потом смотреть какую защиту ставить на эти линии. Почитайте и изучите схемы, которые представлены для обсуждения.

    Чтобы Вам было легче, накидаю примерный перечень линий.
    1. Отопление. Сечение проводов и уровень защиты зависит от типа отопления.
    2. Линия для приборов, которые одновременно подключаются и к электричеству, и к водопроводу. Эти приборы электроопасны, поэтому на них надо ставить защиту с повышенной чуствительностью.
    3. Электроплита на кухне (или варочная панель) запитывается отдельной линией, поскольку на нее устанавливается более мощный провод и более "грубая" защита
    4. Освещение можно сделать отдельно от розеток, а можно и совместить.
    5. Линия, подающая электричество на улицу, запитывается отдельно, чтобы дом не зависел от уличных аварийных ситуаций.
    И так далее...
     
  5. Aleksglazkov
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aleksglazkov

    Новичок

    Aleksglazkov

    Новичок

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Как это не прискорбно, в данный момент у вас по фазе 5.5 кВт, при трехфазном подключении при разрешенной 11 кВт, будет на каждой фазе 3,66 из этого исходите. При распределении старайтесь выдерживать паритет нагрузки по фазам. Проще говоря нагрузка по всем фазам примерно одинаково распределена. УЗО ставится обычно на розеточную группу и на эл. двигатели (ст. и посуд-я машина и т. п.).
    Я бы поставил вместо УЗО дифавтомат. По нагрузке вводной автомат 25А. Уточните какой автомат стоит в уличном ЩУ. Если 25 А, себе поставьте 25 с возможностью регулировки и выставите на нем отсечку 20 А.
     
  6. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    :ogo:
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    И это возможно:aga:, правда совсем не "комильфо":)]
    ае.jpg
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
  9. Алекс131252
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Алекс131252

    Участник

    Алекс131252

    Участник

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Для Иванова Кости.
    Константин, подскажите где ставить УЗО и имеет ли его местоположение значение. Собираюсь на втором этаже поставить свой щиток. Так вот где ставить УЗО - внизу в щитке или вверху?
     
  10. Vitka4
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69

    Vitka4

    Живу здесь

    Vitka4

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Белорусь
    Проводка при повреждении имеет некоторую утечку, способную вызвать сработку УЗО, значит нужно ставить ближе к счётчику чем обеспечивается более высокая степень защиты.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот в это никто въезжать не хочет...