Привет всем. Собираюсь покупать ресанту 190, розетка будет в гараже кабель медный 2,5 квадрат, до гаража идет алюминий 2 квадрата, т. е. алюминий соединяется с медным. Не будет нагреваться соединение?
Греется только плохое соединение. 2,5мм меди вполне достаточно для инвертора. 2,0мм алюминия то же справится, но смотря какая длина провода. Но самое главное, это как соединен алюминиевый и медный провод. Эти два металла не совместимы, по этому их соединяют через нейтральный проводник. (Шайба, клемник и пр.).
Сейчас чего только не продаётся! Вообще-то по доброму должен стоять автомат токовой защиты на 25 А (двухполюсный), вот им то и соедините ваш алюминий с медью.
Можете использовать проверенный дедовский способ. Болт (стальной) - шайба (стальная) - накрученный алюминиевый провод - шайба (стальная) - накрученный медный провод - шайба (стальная) - гайка (стальная). Вот такой гамбургер получается.
Еще вопрос, можно ли ставить розетку в коробку счетчика, щас у нас счетчики на улице в антивандальном железном ящике
На алюминий, сечением 2 квадрата, я бы автомат больше 16 А не рискнул поставить, а лучше - 10 А. Ток мгновенной отсечки у 10 А автомата серии "В" - минимум 30 А, а серии "С" - минимум 50 А. Допустимый длительный ток, для алюминия, сечением 2 квадрата, при 25 градусах Цельсия воздуха и температуре жил 65 градусов (то есть на пределе для ПВХ изоляции!) - 17 А