    Что нужно поставить в щиток кроме счетчика и автоматов
    Всем добрый день. В процессе строительства подошел процесс подключения нового дома к эл. сети. Ситуация такая СНТ не большое, сеть хуже не придумаешь весь кабель подземный проложен примерно лет 30 назад по принципу (мы его слепили из того что было, а потом что слепили то и закопали) длинной около километра там уже муфт 10 это только что при мне ставили. Одна фаза осенью пропала на ней сейчас вольт 50-90 точно не помню. Бывает света нет не один день и не неделю.
    На границе участка ящик туда подходит 380в. в нем поставил 4-х полюсный автомат 63А проводом 4*10 квадрат завел в дом (кабель бронированный в 3-й изоляции).
    В доме пока щиток АВВ на 36 автоматов (чувствую спинным мозгом мало наверное придется ставить 2-й такой же рядом). В нем в водной 4-х полюсник на 50А дальше 3-х фазный счетчик. Думаю поставить автоматический переключатель фаз, стабилизатор и УЗО предусмотреть подключение генератора, причем так что бы если свет пропал жена ручку генератора дерг и все работает, свет дали все стало на место генератор заглох до следующего раза. Что должно быть дальше и как все это подключить полная пустота.

    На выходе хочу получить:
    1) Основной щиток на 1-й этаж + возможность подключения через автоматы в этом же щитке улицы, бани, беседки, эл. котла и отвод на 2-й этаж.
    2) Не большей щиток на 2-м этаже для 2-го этажа + чердак.
    3) Щиток для эл. котла с управлением им (котел самодельный с выносным управлением (котел в подвале в щитке на 1-м этаже включение 1-2-3 тен и регулировка температуры).
    Помогите что нужно поставить у как все подключить знания в электрики базовые (самоучка) хотя техник радио техник но это было в 90-х по специальности не работал.
     

    Вложения:

    • 20130411_204115.jpg
  2. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Поставьте себе новый трансформатор, а то Ваши потребности явно превышают возможности СНТ. Там хоть какой транс стоит на всё СНТ?


    :)
     
  3. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Трансформатор стоит нормальный 1 на 4 СНТ а вот кабель как уже писал дерьмо. Москвичей то есть не местных пенсионеров всего 5 участков ну не вытянем мы новый кабель в километр никак а местным говорим, а в ответ откуда деньги мы же пенсионеры как будто ни у кого детей нет. С транса только на наш СНТ стоят плавкие вставки на 200А. Насколько знаю другие СНТ на свет не жалуются.
     
  4. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    При таких автоматах у вас в доме можно смело делать короткое замыкание, Ваш автомат при этом вряд ли сработает, начнут гореть провода, ну и т. д. Далее Вы пишите -стоит щиток на 36 автоматов- если у Вас коттедж метров так на 1200, то всё правильно - по количеству, но видимо площадь меньше. Хотите грамотную схему с автоматикой - обратитесь к специалистам, чтобы Вам её составили в соответствии с вашими запросами, пока у вас там полная самодеятельность, причём опасная в плане безопасности дома и окружающих. Нарисовать её тут на пальцах- не реально, мождно только основы, но для этого нужны данные по нагрузкам дома
     
  5. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    В этом я сильно сомневаюсь стандартная эл. плита при полной нагрузки это 8квт-это 36А примерно.
    Причем тут щиток на 36 автоматов и площадь не пойму.
    Из 4-х реек 1-на уже занята вводным автоматом и счетчиком. Площадь конечно не 1200, а всего 156 жилой + подвал и чердак, да еще будет баня и беседка.
    Так для чего в электро ветку зашел и тему создал. Чтобы спецы помогли грамотную схему составить под мои требования.
    Однако почему-то нет желающих помочь, только предложение поменять общий трансформатор. Видно много лишней инфы дал или тему не правильно назвал. Люди заходят читают и уходят. Ощущение что не на форум написал, а в пустыню крикнул. Воооооо
     
  6. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    На плиту больше 25 А ставить нельзя
    Видно много лишней инфы дал- Вы не дали вообще никакой инфы, кроме того что хотите, а чтобы составить даже принципиальную схемку, ещё раз повторяю- нужны ваши нагрузки по дому, под них расчитывают автоматы, провода и т. д., без привязки к дому, то хотя бы вот-Если нужна просто картинка
     

    Вложения:

    • Plan-68.jpg
  7. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Желание поставить на воде автоматы побольше, типа 63А, понимаю-думаете возьмёте побольше энергии, но оборачивается это иногда плачевно. Под такой автомат можно посадить большой магазин или приличный цех
     
  8. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
  9. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо за рисуночек. Видно я немного не так написал. 3-и фазы я завел в дом из-за очень плохой сети чтобы получить возможность переключаться с фазы на фазу (так как нет потребителей на 380в ,а рассматриваю 3-и фазы только как 3-и раза по 220в не более). По этому насколько я понимаю пасле счетчика должен идти автоматический переключатель фаз, подключение генератора, стабилизатор и потом автоматы на выход из ящика. Вот что туда надо еще поставить чтобы это все работало. Какой цех может быть на 11квт? С автоматами на вы ходе из щитка и разводкой по дому, я разберусь есть не большая но практика. На счет наполнения дома техникой все как у всех. По свету киловатта 1,5 ,по розеткам 1-1,5, на кухни все как у всех (чайник и плита газ), насосная станция-пока не знаю сколько берет, бойлер-2квт-рассчитываю через таймер ночью и осенью на подогрев эл. кател когда на даче никого нет-3-и тена по 3квт. Вот и все.
     
  10. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    У нас на одно СНТ транса не хватает, а тут на 4 и у каждого 36 автоматов, мало еще наверное. Видно в техникуме электротехники не было. Кабели в то время как раз были не дефицит, поэтому воздушку делать не стали. Не может быть в других нормально. А вот умники, переключающие фазы как раз и создают разбаланс фаз. НАШЛИ где напруга больше и через пять минут все на ней сидят. В СНТ раньше 3 фазы не подключали. Теперь при тех возможности, любой каприз, дальше знаете. Хорошо что только десять муфт. У меня сосед по квартире электроплиту проводом от настольной лампы удлинил. Если бы вонь провода вовремя не почувствовал, а они привыкли, гореть бы и не только им. Кабель вылетает не от того что было, а от горя техников перегружающих их. В СНТ да еще старых нагрузка рассчитывалась на пару лампочек и холодильник. Не у всех на даче телек стоял. Теперь микроволновку, электрочайник, нагреватель, бойлер и еще кучу всего навешают и сеть просаживают. Начинать нужно с установки СВОЕГО ТРАНС ИЛИ ХОТЕЛКИ ОГРАНИЧИТЬ.
     
  11. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Конечно мысль замечательная-я должен ограничить себя во всем заложить самую хилую эл. проводку самые слабые автоматы и ждать пока оставшиеся соседи выжгут кабель до конца, а после скажут эл. было, пользовался собираем поровну со всех на новый кабель и никого не волнует экономил я (берег кабель) или пользовался как все (в свое удовольствие)
    Нет я лучше сделаю (заложу) по максимуму (необходимости моей) а вот пользоваться буду по своему усматрению хочу экономлю, а хочу жгу на полную (сколько мне надо и сеть моя позволит).
    А вообще в доме стараюсь сделать все с минимальными привязками к эл. эн. и минимальным потреблением. Из каждо дневных мощных потребителей - это Насосная станция (осенью циркуляционный насос) бойлер по ночам в дальнейшем в планах перевести его на солнечный колектор по вечерам 200-250ватт свет, раза 2-а в неделю стиралка.
    Это мой расчетный минимум на неделю, а при необходимости (по каким то причинам) мог взчть все 11квт.
    Вот так. Такчто не учите экономить и беречь умею не хуже вас лучше помогите сделать все как надо.
     
  12. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
     
  13. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Я уже не раз писал что транс нармальный на нем кроме нас еще 3 СНТ причем 1 из 3-х что-то на подобии работников ФСБ и если что с трансом там все очень оперативно делают. А мы у них типа баласта что есть что нет. Все дело в кабеле
    Конечно мысль замечательная-я должен ограничить себя во всем заложить самую хилую эл. проводку самые слабые автоматы и ждать пока оставшиеся соседи выжгут кабель до конца.
    Ограничить должен ваш электрик вводным автоматом, чтобы техники не жгли кабель т. к. перегружая его и расплавляя приходилось ставить муфты. Получите свои 3-5 КВт. выделенные(унас покак нет такого понятия как выделеные) как раз из расчета потребителей и подключайтесь хоть к 100 автоматам.
    Далее лучше сделаю (заложу) по максимуму (необходимости моей) а вот пользоваться буду по своему усмотрению хочу экономлю, а хочу жгу на полную (сколько мне надо и сеть моя позволит).
    ПОСТАВИВ СВОЙ ТРАНС. И тогда любой каприз, но уже за ваши кровные в своем доме. Я то вас пекрасно понимаю. Ваши бы слова да на собрании нашего СНТ всем членам в уши .
    (из 34 участков 7 учатка реально берут какуюто реальную мощность, строятся еще 2 мой и еще один, построиные дома барут не по 3-5квт, а топятся электричеством, дома приверно по 80-140м2. Посчитайте сами сколько они могут потреблять)
    А вообще в доме стараюсь сделать все с минимальными привязками к эл. эн. и минимальным потреблением. Из каждо дневных мощных потребителей - это Насосная станция (осенью циркуляционный насос) бойлер по ночам в дальнейшем в планах перевести его на солнечный колектор по вечерам 200-250ватт свет, раза 2-а в неделю стиралка.
    Это мой расчетный минимум на неделю, а при необходимости (по каким то причинам) мог взчть все 11квт.
    ЭТО ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ПОСЧИТАЛИ или выделено? У нас не такого понятия как выделенно по моим подсчетам в летний пириуд мне хватит 1,5 ночью 2,5квт (это я посчитал), В зимний макс. 9-10квтЭто не одно и тоже.Я это знаю прекрасно.
    Надеюсь вы там пока один продвинутый технарь, желающий прыгать по фазам.

    Нет не один еще 3-х знаю но они это делают в ручную, а у меня МАМА 80 лет и жена что им делать с холодильниками когда я на работе. Поэтому хочу поставить автоматику. Что бы все работало само ну на крайней случай когда вообще все пропадет только ручку генератора дернуть. А теории хватает не удлинять провод электроплиты, проводом от настольной лампы как один мой знакомый сделал. Пришел спросить почему на кухне воняет. Аналог с вашим кабелем, но он греется под землей.
    Так что не учите экономить и беречь умею не хуже вас лучше помогите сделать все как надо.
    Для ваших хотелок НУЖЕН СВОЙ ТРАНС ИЛИ СВОЙ ГЕНЕРАТОР, но не в качестве резерва. Тогда не заставят платить за новые провода.Никто и не заставляет - заставит жизнь и время. Если не поможет значит будем на генераторе сидеть.
     
  14. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Нельзя-ли картиночку покрупнее в лику или на почту. Кое чего добавить, кое чего выбросить и возможно будет что надо.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Блин, пытался почитать, но цвета глаз режут. Не дочитал :))(
    Одной ручкой писать не пробовали?